UncleSam
UncleSam
Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

07.10.2021 в 09:34:31

СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница? УЗО типа А, автоматы типа B

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2021 в 09:34:37

СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K.

Что лучше?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.10.2021 в 09:40:41

UncleSam написал:

СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница? УЗО типа А, автоматы типа B

Стало быть, iC60N и iID. Если не секрет, какой великий смысл АВ типа В в новостройке?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.10.2021 в 09:42:13

megrad написал:

СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K.

Что лучше?

Лучше в каком смысле?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2021 в 09:51:30

СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.10.2021 в 10:14:34

megrad написал: СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?

megrad, что Вы понимаете под прогрузкой? Стандартные испытания по 5-ти точкам проходят все.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2021 в 10:42:02

СтранникXXI написал: Стандартные испытания по 5-ти точкам проходят все.

В смысле шнайдер? То есть Вы утверждаете что обе серии шнайды пройдут данные испытания ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.10.2021 в 11:41:36

megrad написал: В смысле шнайдер?

В смысле: все модульные АВ. Я говорил об испытаниях расцепителей, предусмотренных ГОСТом 60898-1-2020.

megrad написал: То есть Вы утверждаете что обе серии шнайды пройдут данные испытания ссылка?

А что, там указано что-то сверхъестественное?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2021 в 15:32:35

СтранникXXI написал: А что, там указано что-то сверхъестественное?

Нет. Стандарт. Но Вы всё таки не ответили :confused:

СтранникXXI написал: В смысле: все модульные АВ.

Я бы не писал если бы все...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2021 в 19:23:48

UncleSam написал: да просто гоните этого проф. сборщика после той портянки, что Вы показали или это Ваше творение? :popcorn

ZooZoo, а по делу?

я по делу высказываюсь, а Вы на вопрос не ответили

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.10.2021 в 21:18:15

megrad написал: Нет. Стандарт. Но Вы всё таки не ответили

Честно говоря, я не очень понимаю, как раздел 3 главы 1.8 ПУЭ-7 прицепить к "домашней" модульке.

На мой взгляд, вот это

3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.

имеет весьма мало смысла.

Что касается вот этого

Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.

Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

megrad написал: Я бы не писал если бы все...

У Вас есть основания для обратных утверждений?

0