07.10.2021 в 09:34:31
СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K
в чем разница? УЗО типа А, автоматы типа B
07.10.2021 в 09:34:37
СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K.
Что лучше?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2021 в 09:51:30
СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2021 в 10:14:34
megrad написал: СтранникXXI, работоспособней - прогрузку выдержат?
megrad, что Вы понимаете под прогрузкой? Стандартные испытания по 5-ти точкам проходят все.
07.10.2021 в 11:41:36
megrad написал: В смысле шнайдер?
В смысле: все модульные АВ. Я говорил об испытаниях расцепителей, предусмотренных ГОСТом 60898-1-2020.
megrad написал: То есть Вы утверждаете что обе серии шнайды пройдут данные испытания ссылка?
А что, там указано что-то сверхъестественное?
07.10.2021 в 19:23:48
UncleSam написал: да просто гоните этого проф. сборщика после той портянки, что Вы показали или это Ваше творение? :popcorn
ZooZoo, а по делу?
я по делу высказываюсь, а Вы на вопрос не ответили
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2021 в 21:18:15
megrad написал: Нет. Стандарт. Но Вы всё таки не ответили
Честно говоря, я не очень понимаю, как раздел 3 главы 1.8 ПУЭ-7 прицепить к "домашней" модульке.
На мой взгляд, вот это
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
имеет весьма мало смысла.
Что касается вот этого
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.
Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?
megrad написал: Я бы не писал если бы все...
У Вас есть основания для обратных утверждений?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу