strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8828

12.10.2021 в 20:37:34

Radio написал: Если использовать двухполюсные шняжные ав

В проектах бывают, на объектах всегда 1P+N, кроилово, оно такое...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2021 в 21:01:04

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Ни один спец из ЭТЛ, находясь в здравом уме и доброй памяти, не будет вести себя подобным образом:

Первое правило спеца: "Не навреди". Прогрузили, ушли. Через день всё полыхнуло, причина - отказал расцепитель в шняжном АВ. Кто будет виноват и кто будет платить деньги?

Дело ЭТЛ - проводить измерения и выдавать протоколы установленного образца, в которых, помимо прочего, указывается, соответствует какой-либо параметр нормативным требованиям или не соответствует. За это им платят деньги Отказ от испытаний конкретной серии модульки выглядит по меньшей мере нелепо, а выдача каких-либо рекомендаций, а тем паче гарантий лежит абсолютно вне пределов компетенции ЭТЛ. А если что-то где-то полыхнуло - разбираться должен СК, а виновных определять суд. Причем тут ЭТЛ?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8828

12.10.2021 в 21:14:33

СтранникXXI написал: Дело ЭТЛ - проводить измерения и выдавать протоколы установленного образца

Это возможно по назначению суда, например.

В обычной жизни всё как у всех, приезжает человек на осмотр, всё записывает-фотографирует, через несколько дней присылают КП. Или не присылают. Повлиять на это никак невозможно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

12.10.2021 в 21:23:51

strider1978 написал: В обычной жизни всё как у всех

У всех не так.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2021 в 21:56:38

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Дело ЭТЛ - проводить измерения и выдавать протоколы установленного образца

Это возможно по назначению суда, например.

Чего-чего? Испытания, например, приемо-сдаточные проводятся по решению суда?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8828

12.10.2021 в 22:04:26

СтранникXXI написал: Чего-чего?

Есть такая штука - коммерция. Это там где деньги зарабатывают, желательно без лишних головняков. Соответственно "прогружать" копеечную модульку третьего сорта - это и есть головняк. И заниматься этим можно только принудительно.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20358

12.10.2021 в 23:15:10

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Чего-чего?

Есть такая штука - коммерция. Это там где деньги зарабатывают, желательно без лишних головняков. Соответственно "прогружать" копеечную модульку третьего сорта - это и есть головняк. И заниматься этим можно только принудительно.

strider1978, Приведите нам, пожалуйста, прайс - электролаборатории, который зависит от проверяемого бренда.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8828

13.10.2021 в 07:14:30

dokar написал: прайс - электролаборатории, который зависит от проверяемого бренда.

Не прайс зависит, а возьмутся или нет. Вы же не будете ПВСом проводку в квартире делать. Так и тут, на автоматах сэкономили, может и на кабелях и на работе сэкономили, потратить время и прилипнуть или отказаться... вот в чём вопрос.

Электролаборатории, как и люди, тоже бывают разные, кто-то хочет честно работать, кто-то хватается за всё и "идёт навстречу" до конца, вплоть до выписки бумажек без замеров.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2021 в 10:15:06

СтранникXXI написал: А как же

:( Диалог продолжается :confused: Сомневаюсь чтобы на квартиры прогружали АВ. по крайней мере я ни одного протокола у собственника не видел, как и принципиальной схемы на квартиру.

strider1978 написал: Вы же не будете ПВСом проводку в квартире делать

Ну может dokar и не будет, но это в порядке вещей - особенно в хрущёвках и садовых домиках. Опять же если провод не перегружать, он служит достаточно долго.

Radio написал: У всех не так.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2021 в 16:56:06

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Чего-чего?

Есть такая штука - коммерция. Это там где деньги зарабатывают, желательно без лишних головняков. Соответственно "прогружать" копеечную модульку третьего сорта - это и есть головняк. И заниматься этим можно только принудительно.

Модулька "бытового и аналогичного назначения" в общем случае не "прогружается" вообще, независимо от того, копеечная она или нет (кроме УДТ) "Прогружается" по требованию заказчика за отдельную плату. В чем тут головняк? И как влияет на стоимость работ серия модульки?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8828

13.10.2021 в 16:59:04

СтранникXXI написал: В чем тут головняк?

Вы лично связаны с данным видом работ? Если кто-то за что-то не берётся - как правило на это есть веские причины.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу