Или будет проще оптопорт УСО-2 купить? Но желательно на мои развлечения выбрать самую дешевую технологию.
Например, наверное вот такой счетчик будет самым дешевым решением в районе 4-5 т. руб:
https://baucenter.ru/schetchiki_elektroenergii/1677969/
А то УСО-2 cтоит от 3000 руб + счетчик...
krserv написал:
Или будет проще оптопорт УСО-2 купить? Но желательно на мои развлечения выбрать самую дешевую технологию.
Например, наверное вот такой счетчик будет самым дешевым решением в районе 4-5 т. руб:
https://baucenter.ru/schetchiki_elektroenergii/1677969/
А то УСО-2 cтоит от 3000 руб + счетчик...
krserv, будет проще не париться, и оставить в покое учёт, никакой практической пользы для потребителя в нём нет, к тому же это выйдет многократно дешевле
юра Т написал:
никакой практической пользы для потребителя в нём нет,
А если есть предположение что основной счетчик считает не правильно, но снимать его для проверки только из предположения будет не правильно. Нужны достоверные факты. И при этом мне не хотелось бы иметь отношения с тем "колхозом", что творится в общественном межэтажном щитке.
Вот только что получил ответ от техподдержки Saures
Данный счетчик к сожалению нельзя подключить к нашему контроллеру
Если только полностью менять на вот такой комплект https://www.saures.ru/katalog/umnye-elektroschetchiki/elektroschetchik-energomera-1-wi-fi/
krserv написал:
Вот только что получил ответ от техподдержки Saures
Данный счетчик к сожалению нельзя подключить к нашему контроллеру
Для подключения прибора учёта может возникнуть юридическая составляющая в лице сбыта, который может просто не позволить подключить прибор учёта к сторонним устройствам вроде Saures.
Выше давал ссылку на иное решение от саурес, когда не счётчик подключается, а датчик навешивается на фазный провод для технического учёта.
krserv написал:
Или будет проще оптопорт УСО-2 купить?
Если речь о своём приборе, то проще и дешевле проводное подключение для снятия показаний по интерфейсу RS285, RS485, CAN, возможно можно использовать так же преобразователи этих интерфейсов через Ethernet для подключения к компьютеру удалённо.
Если оптический выход есть на существующем приборе и работает, то можно попробовать подключиться через УСО к нему.
krserv написал:
какой счетчик порекомендуете себе купить в квартиру: Меркурий, Энергомера, Нева - для этих целей, надежный, удобный и не очень дорогой.
Лет пять назад покупал несколько Инкотекс(Меркурий 200), Энергомера СЕ102М с RS485 по цене 1500руб. (сейчас от 2000 руб.), для подключения Меркурия 200.2 требовалось изменить RS485 под CAN несколькими резисторами (или искать спцифический прибор с заводским RS485), Энергомера подключалась двумя проводами по RS485. Так же бывают приборы с RS285, ИК или оптопортом.
Выбирайте подходящий прибор по цене с подходящим вам интерфейсом для подключения и впред. Для вашей цели возможно подойдёт БУ прибор (возможно будет даже сильно дешевле нового), возможно с истекшим межповерочным интервалом, при условии что он исправен и не грешит самоходом (если разбираетесь, можно можно починить неисправное, например, заменив конденсаторы в приборе, если проблема в них).
krserv написал:
УК в связи с подключением к АСКУЭ установила новые счетчики - СЕ-102 Энергомера
Если бы прибор был подключён к АСКУЭ, то снятие показинй требуется лишь для контроля при таком желании потребителя, т.к. показания автоматом должны попадать поставщику для выставления счетов. Скорее всего АСКУЭ прозвучало на словах, но ни такого подключения часто не приозводится, хотя в новых приборах и имеется такая возможность для подключения в будущем. Но в большинстве мест где видел замену приборов подлкючение а АСКУЭ не производилось, а лишь замена приборов на новые.
Т.к хлопотно искать преобразователи для поключения через Ethernet. Также искать БУ, колхозить что-то, переделывать, нет у меня времени.
Ищу готовое, решение в пределах до 5000 руб.
Т.к хлопотно искать преобразователи для поключения через Ethernet. Также искать БУ, колхозить что-то, переделывать, нет у меня времени.
Ищу готовое, решение в пределах до 5000 руб.
Aqualion написал:
стоит подобный счетчик, сливает только в облако
хотелось бы что-нибудь автономное, но чтобы не колхозить, времени сейчас на это нет, и не известно, когда оно будет.
Думаю для начала поставлю просто контрольный китайский за 1000 руб, пусть считает, буду сопоставлять с основным, если разница будет существенной, тогда решать дальше, а так, в принципе, сам себе задачу по разработке и внедрению целой новой системы на 5 точку опоры получаю, буду подходить к задаче поэтапно от простого к сложному.
На будущее в изучение темы:
Вот есть китаец с RS485:
https://aliexpress.ru/item/4001201973679.htmlhttps://aliexpress.ru/item/4001292376481.html