Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

07.10.2021 в 21:59:37

Добрый день. Есть радиальный вентилятор. Площадь входа = 0,03 м2. Площадь выхода = 0,014 м2. Max Pa = 420. 900 м3/ч

Где-то читал, что сечение воздуховода должно соответствовать выходу вентилятора, иначе начинает падать давление в сети. Так ли это? Насколько критично если повысить площадь сечения воздуховода до 0,02 м2?

Давление нужно чтобы проталкивать воздух через фильтр F5, который будет располагаться на конце сети. Хватит ли такого давления? Общая длина воздуховода = 1.5 м с одним поворотом на 90 градусов.

Объем помещения 100м3. Не слишком ли мощный вентилятор для такого помещения, если он будет работать круглые сутки? Выход из квартиры - вентялиционный столб в санузле, который тянет очень хорошо.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

07.10.2021 в 22:38:09

ksandr1v написал: Площадь входа = 31 415 мм2. Площадь выхода = 14 000 мм2. .... Насколько критично если повысить площадь сечения воздуховода до 17 671 мм2? ...

Надо было все в ангстремах написать, чтобы интереснее было ...

ksandr1v написал: Хватит ли такого давления? .....

А фиг его знает !!! Что-то не хочется ерундой заниматься в приведении размеров к нормальному виду ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

07.10.2021 в 22:42:17

Ким, перевел в м2, хотя по мне в мм2 как-то удобнее :o

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

07.10.2021 в 23:11:15

ksandr1v написал: перевел в м2, хотя по мне в мм2 как-то удобнее

Не знаю как Вам а мне ближе если это

  • круглое сечение то диаметр измеряется в мм/см/м но никак не в м2 или мм2 ..
  • прямоугольник то у него есть длина и ширина которые так же измеряются в мм/см/м но никак не в м2 или мм2 ..

Если Вам удобно оперировать площадями - это как бы Ваше, но есть определенное правило во всем.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

07.10.2021 в 23:30:27

Ким, вентилятор: вход d200, выход 175x80. Вентиляционная труба: планируется d160 либо d140 (не знаю какая лучше) с плавным переходом от прямоугольного отверстия к круглому. Размер фильтрующего элемента тоже под вопросом, пока ориентируюсь на 330x330.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

08.10.2021 в 00:02:04

ksandr1v написал: Вентиляционная труба: планируется d160 либо d140

900 кубов и без фильтра при диаметре воздуховода в 160 мм скорость воздуха в нем будет чуть больше чем 12 м/сек. А это, грубо, то же самое что в бытовом пылесосе. Само собой и шум будет таким же.

ksandr1v написал: воздух через фильтр F5, который будет располагаться на конце сети.

Для такого расхода сечение фильтра (при условии что он будет стоять в конце сети) лучше взять 300х200, 400х200 или эквивалент по площади. Это минимум. Лучше больше но без фанатизма. Все должно быть разумным

ksandr1v написал: Объем помещения 100м3. Не слишком ли мощный вентилятор для такого помещения, если он будет работать круглые сутки?

Зачем такой расход нужен ?. Получается 9-ти кратный воздухообмен. Полет котлет обеспечите, скорее всего

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

08.10.2021 в 07:43:59

Ким, благодарю за помощь.

Ким написал: Зачем такой расход нужен ?. Получается 9-ти кратный воздухообмен.

Я исходил из графика "объем воздуха - давление". Т.е. если в сети c помощью различных фильтров создать давление 275 Па, то расход воздуха станет 400 м3/ч (вроде как 3x кратность + 100 м3/ч на плиту это норма).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

08.10.2021 в 10:02:54

ksandr1v написал: если в сети c помощью различных фильтров создать давление 275 Па, то

Вообще-то это значение "намертво грязного фильтра F5" Если правильно помню то начальное сопротивление (чистый фильтр) для F5 - 70-90 Па и конечное (когда на выброс) 190 - 220 Па

Так же. Если это вытяжка то зачем фильтр ?? Если это приток то почему нет фильтра G3 или 4 ??

НО это уже не другая история. НО то что получить можете рев всего этого то вполне реально.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

08.10.2021 в 11:50:41

Ким написал: Если это приток то почему нет фильтра G3 или 4 ??

Вентиляция приточная. Дополнительно планируется самопальный фильтр грубой очистки с активированным углем. Возможно, в конец всего этого дела поставлю какой-нибудь HEPA-фильтр, хотя с таким объемом воздуха мне кажется он будет быстро загрязняться. Н

Ким написал: НО то что получить можете рев всего этого то вполне реально.

Думаю поставить тиристор на всякий случай, вентилятор вроде как его поддерживает.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

08.10.2021 в 12:05:59

ksandr1v написал: Вентиляция приточная. Дополнительно планируется самопальный фильтр грубой очистки с активированным углем. Возможно, в конец всего этого дела поставлю какой-нибудь HEPA-фильтр, хотя с таким объемом воздуха мне кажется он будет быстро загрязняться. Н

Если сделать ступенчатую фильтрацию а не с одним фильтром то все будет нормально.

Грубый фильтр - вентилятор - 5-й фильтр - уголь - 7-й фильтр - НЕРА Это в идеале. Перед углем нужен фильтр чтобы уголь не забивать мелкой пылью А после угля - чтобы пыль от него дальше не пошла, особенно в НЕРА

Засоряемость такой цепочки не равномерная и напор в 400 Па это нормально. А если еще и переразмерить кассеты фильтров то вообще из вентилятора возможно выжать по-более

Но в этом случае надо все заново смотреть уже исходя из вентилятора и размеров фильтров. И только после этого выбирать размер. Вполне возможно что и может придется перейти на диаметр 200 мм

Если это делаете для квартиры то ставить НЕРА нет смысла. Лучше рециркуляционный воздухоочиститель с НЕРА фильтром взять. Больше эффекта будет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksandr1v

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Тула

Сообщений: 6

08.10.2021 в 20:31:45

Спасибо!

Ким написал: Грубый фильтр - вентилятор - 5-й фильтр - уголь - 7-й фильтр - НЕРА

Перед вентилятором думаю поставить Вентс ФБ 200 с g4. Основным фильтром будет угольный ввиду крайней дешевизны самого угля. На счет f5 фильтра уже не уверен - везде материал продается только рулонами с адскими ценниками, но хотелось бы, например туже коробку от Вентс можно приспособить под него. Есть еще идея на выходе сделать мойку воздуха, чтобы еще чуть-чуть почистить и увлажнить.

Ким написал: Если это делаете для квартиры то ставить НЕРА нет смысла. Лучше рециркуляционный воздухоочиститель с НЕРА фильтром взять. Больше эффекта будет.

Согласен.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

08.10.2021 в 21:45:01

Опять таки если увлажнять то лучше отдельно поставить приличную мойку воздуха. И очистка на рециркуляции и увлажнение. Пусть не столько сколько хочется но увлажнение. В саму установку вставлять увлажнение только деньги на выброс. При рециркуляции воздуха нормальное увлажнение если как минимум 2-х кратный воздухообмен. Лучше больше. И это при условии что начальная влажность воздуха уже имеет некое значение. А после ПУСТЬ воздух пересушен. Значит и влаги надо больше. А ещё не маловажно что у вас в квартире стоит. Если много гигроскопичных материалов то нормальную влажность догонять сутками будете…

Так что не все так просто. Но не смертельно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ