megrad написал: AlexanderN, ввод в дом чем выполнен (кабель, провод)?
megrad, к сожалению не знаю, я доверялся полностью электрикам
12.10.2021 в 19:16:20
megrad написал: AlexanderN, ввод в дом чем выполнен (кабель, провод)?
megrad, к сожалению не знаю, я доверялся полностью электрикам
12.10.2021 в 19:37:32
AlexanderN, кабеля(провода) на улице не видно? Как со столба линия идёт?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2021 в 20:49:31
megrad написал: Либо это всё таки УЗМки.
как УЗМ (коммутируют только фазу) могут приводить к срабатыванию УЗО? :popcorn / / AlexanderN, нужно проводить ревизию всех подключений на месте УЗО на 100ма (по Вашей терминологии черное) просто так никогда не срабатывает (только если оно неисправно изначально, но это большая редкость)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.10.2021 в 00:55:50
AlexanderN, нет фотки щита без лицевой панели чтобы виден был монтаж?
13.10.2021 в 10:23:57
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу