Здравствуйте. Делаю проводку на даче и хочу поставить несколько УЗО, но слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп. Можно ли поставить УЗО на цепь из 18 светильников с 4мя люминиесцентными лампами в каждом? Николай

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2007 в 15:37:35

2svitz1 Можно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

10.04.2007 в 16:39:27

svitz1 написал : слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп

Могут, но при других масштабах - офис, цех...

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

10.04.2007 в 17:19:39

а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2007 в 17:50:19

Petr написал : а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.

Может есть и другие, но я сталкивался только с излишним потреблением из-за косинус-фи, с которым борются обычно компенсирующими конденсаторами. К борьбе, правда, приступают только в промышленных масштабах. Здесь рассматривается другой масштаб.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

10.04.2007 в 18:11:51

Petr

Ещё повышенная утечка при включении. "Борются" увеличением номинала УЗО для потолочных светильников (рукой не достанешь ;)), разбиением на группы, применением УЗО с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью к импульсным утечкам.

0
svitz1
svitz1
Новичок

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 7

10.04.2007 в 19:09:50

ВТБ! написал :

УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2007 в 19:20:30

svitz1 написал : УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?

Освещение может вполне обойтись и без УЗО, а объединять в одну группу розетки и освещение крайне нежелательно.

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

10.04.2007 в 21:47:18

ВТБ! написал :

увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2007 в 22:04:24

Petr написал : увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?

Переведи.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

11.04.2007 в 09:34:44

svitz1 написал : УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?

Подойдёт - но группу разбейте на две (или больше - Вам на месте виднее): розетки отдельно, освещение отдельно. Автоматы для этих групп тоже желательно отдельные.

0