Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.04.2007 в 13:28:28

svitz1 написал : чем лучше отдельный щиток для освещения?

С фонариком в руках разбираться проще. :)

А ещё удобнее, наверное, было бы устроить по щитку на этаже - длина проводки сократится. Для второго этажа (и линии на чердак туда же) свой щиток определённо бы не помешал.

Ещё по поводу освещения: все группы ванных комнат, чердачных и подвальных помещений, внешнее освещение дома тоже стоит обеспечить диф.защитой 10-30мА.

svitz1 написал : уже закуплен шкаф на 48 позиций и не хотелось бы брать еще один

Если вынести на второй этаж его 8 линий и 1-2 линии чердака, тогда в большом щитке как раз хватит места для счётчика, двух десятков автоматов и нескольких УЗО. И то ещё монтаж будет не слишком свободным...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

12.04.2007 в 13:30:09

svitz1 написал : чем плох газ в подвале?

Согласованием с газовщиками и пожарными.

0
Аватар пользователя
svitz1

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 7

26.04.2007 в 15:34:15

Спасибо всем за советы. Щиток на втором этаже буду делать однозначно. Возможно так же сделаю дополнительный щиток и на первом.

ВТБ! написал : УЗО 40А заменить на 63А/30мА или на диф.автомат 40А/30мА.

Заменить УЗО с 40А на 63А только в гараже и бане или все? Так пойдет?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.04.2007 в 15:55:52

svitz1 написал : Заменить УЗО с 40А на 63А только в гараже и бане или все?

Наоборот - в главном щите. Они защищены только входным автоматом на 50А.

А линии к доп.щиткам защищены автоматами 32А, УЗО достаточно 40А. Но если разница в цене невелика - можно и 63А.

Освещение бани, гаража, подвала, ванных комнат - под защиту УЗО 30мА.

0
Аватар пользователя
svitz1

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 7

26.04.2007 в 16:23:48

ВТБ! написал : Освещение бани, гаража, подвала, ванных комнат - под защиту УЗО 30мА

А можно объединить освещение и розеточные группы (например в бане) для защиты одним УЗО? Или на каждую группу освещения надо брать отдельное?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.04.2007 в 16:33:24

svitz1 написал : объединить освещение и розеточные группы (например в бане) для защиты одним УЗО?

Да. Освещение подвала и ванных комнат в доме тоже можно перенести под защиту существующих УЗО.

0
Аватар пользователя
svitz1

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 7

26.04.2007 в 17:38:00

Спасибо

ВТБ! написал : Наоборот - в главном щите. Они защищены только входным автоматом на 50А. А линии к доп.щиткам защищены автоматами 32А, УЗО достаточно 40А. Но если разница в цене невелика - можно и 63А.

Еще вопрос, надеюсь последний по этой теме :) Можно ли защитить УЗО на 40А автоматом на 40А, или он должен быть обязательно меньшим?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2007 в 18:11:57

svitz1 написал : Можно ли защитить УЗО на 40А автоматом на 40А, или он должен быть обязательно меньшим?

Скажем так, ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы он был меньшим.
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.04.2007 в 18:41:57

svitz1

Формально номиналы могут совпадать. Неформально - испытания УЗО проводятся при номинальном токе, "запас прочности" если и известен производителю, всё равно неизвестен нам.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.04.2007 в 19:00:39

ВТБ! написал : если и известен производителю, всё равно неизвестен нам.

Это как так? Написанное в характеристиках не соответствует действительности?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

27.04.2007 в 10:51:27

lev125 написал : Написанное в характеристиках не соответствует действительности?

Разумеется - дешевле сделать небольшой "запас прочности", чем рисковать, "ходя по краю".

Я надеюсь, что УЗО достойного производителя выдержит пару часов перегрузку 15-20% без последствий для себя и контактов с проводами. Но выдержит ли 45%, к примеру? Неизвестно...

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

27.04.2007 в 23:33:41

ВТБ! написал : Разумеется - дешевле сделать небольшой "запас прочности", чем рисковать, "ходя по краю".

Спасибо за искренность. Именно поэтому я влюблён!... в этот форум.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу