svitz1 написал : Можно ли защитить УЗО на 40А автоматом на 40А, или он должен быть обязательно меньшим?

Скажем так, ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы он был меньшим.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

26.04.2007 в 18:41:57

svitz1

Формально номиналы могут совпадать. Неформально - испытания УЗО проводятся при номинальном токе, "запас прочности" если и известен производителю, всё равно неизвестен нам.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.04.2007 в 19:00:39

ВТБ! написал : если и известен производителю, всё равно неизвестен нам.

Это как так? Написанное в характеристиках не соответствует действительности?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

27.04.2007 в 10:51:27

lev125 написал : Написанное в характеристиках не соответствует действительности?

Разумеется - дешевле сделать небольшой "запас прочности", чем рисковать, "ходя по краю".

Я надеюсь, что УЗО достойного производителя выдержит пару часов перегрузку 15-20% без последствий для себя и контактов с проводами. Но выдержит ли 45%, к примеру? Неизвестно...