Metrophi написал: Схема такая
В приведённом эскизе 3 фазы, спишем на особенность представления одной фазы.
Metrophi написал: Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.
Схема данная производителем для ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, а вы используете светодиоды?
Возможно нужно это:
[автоматический переовд с польского] Адаптер для выключателей и диммеров livolo VL-PJ01 Минимально необходимая нагрузка на систему составляет 15Вт, при меньшей нагрузке могут возникнуть проблемы типа мигания подсветки или источника света, эту проблему можно устранить, применив оригинальный адаптер для Led Livolo VL-PJ01. Адаптер рекомендуется для каждой системы со светодиодными источниками. Специально разработанная электронная схема устраняет все проблемы, она отличается очень низким энергопотреблением 0,2 Вт.
![]()
![]()
Сенсорные выключатели рассчитаны на работу с любыми лампами, включая LED лампы и LED ленты. Выключатели имеют интеллектуальную систему обнаружения подключаемых источников света. Иногда, в редких случаях, выключатель не может обнаружить подключаемую нагрузку, что приводит к некорректной работе выключателя. В таких случаях необходимо установить адаптер.
В некоторых сенсорных выключателях такой адаптер для диодных ламп может быть в комплекте:
В комплект входит светодиодный адаптер, который позволяет использовать выключатель даже для ламп со светодиодами.