15.10.2021 в 20:17:10
Всем привет! Вопрос такой: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты, фаза-ноль-земля - плита включается -сенсор не реагирует никак при этом на корпусе есть потенциал Отключаю плиту вставляю в обычную розетку - все работает. В чем может быть причина, почему кабель отдельно проложенный так влияет на работу плиты.
Добавлю, так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони
Все кабели ввгнг
15.10.2021 в 20:28:14
fukushima, Вам фазу, верно, на корпус подали . Подкючатели хреновы . Проблему в розетке ищите .
15.10.2021 в 20:30:24
dokar, я снял варочную, вкрутил провод с вилкой обычной, вставляю в обычную розетку работает, вставляю в отдельно проложеный кабель(подключил через розетку для щитка) - не работает. Вставляю духовой шкаф в этот же провод работает
15.10.2021 в 20:48:47
Прозвонил кабель - целый
15.10.2021 в 21:35:15
fukushima, УЗО на этой линии, для варочной - есть?
15.10.2021 в 21:45:53
fukushima написал: Прозвонил кабель - целый
fukushima, с кабелем нет проблем. Смотрите куда по цветам провода подключены. Сфотографируйте в щитке его подключение.
15.10.2021 в 21:56:13
dokar, узо нет, стоит обычный выключатель, провода все подрубил верно, сейчас приеду скину фото щитка и подключения
15.10.2021 в 23:11:00
fukushima написал: dokar, узо нет, стоит обычный выключатель, провода все подрубил верно, сейчас приеду скину фото щитка и подключения
fukushima, земли нет - ищите где накосячили
16.10.2021 в 00:20:55
BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0
16.10.2021 в 00:50:32
fukushima написал: BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0
fukushima, ниочем. Металлосвязь проверяется по другому
16.10.2021 в 08:39:26
fukushima написал: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты
На этой линии другая нагрузка работает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2021 в 11:10:01
megrad, Да, подключал духовку и чайник...работают
16.10.2021 в 11:22:43
16.10.2021 в 11:23:34
Выложил фото щитка и подключения, временно тестировал подключил просто кабель с вилкой, но провод (6) что идет отдельно подключаю точно так же
16.10.2021 в 12:30:28
fukushima, Ещё раз проверьте подключение межфазной перемычки в клемнике варочной панели . Выглядит подозрительно .