Всем привет! Вопрос такой: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты, фаза-ноль-земля - плита включается -сенсор не реагирует никак при этом на корпусе есть потенциал Отключаю плиту вставляю в обычную розетку - все работает. В чем может быть причина, почему кабель отдельно проложенный так влияет на работу плиты.

Добавлю, так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони

Все кабели ввгнг

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.10.2021 в 20:28:14

#7034096

fukushima, Вам фазу, верно, на корпус подали . Подкючатели хреновы . Проблему в розетке ищите .

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

15.10.2021 в 20:30:24

#7034097

dokar, я снял варочную, вкрутил провод с вилкой обычной, вставляю в обычную розетку работает, вставляю в отдельно проложеный кабель(подключил через розетку для щитка) - не работает. Вставляю духовой шкаф в этот же провод работает

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

15.10.2021 в 20:48:47

#7034105

Прозвонил кабель - целый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.10.2021 в 21:35:15

#7034127

fukushima, УЗО на этой линии, для варочной - есть?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9682

15.10.2021 в 21:45:53

#7034132

fukushima написал: Прозвонил кабель - целый

fukushima, с кабелем нет проблем. Смотрите куда по цветам провода подключены. Сфотографируйте в щитке его подключение.

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

15.10.2021 в 21:56:13

#7034136

dokar, узо нет, стоит обычный выключатель, провода все подрубил верно, сейчас приеду скину фото щитка и подключения

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

15.10.2021 в 23:11:00

#7034164

fukushima написал: dokar, узо нет, стоит обычный выключатель, провода все подрубил верно, сейчас приеду скину фото щитка и подключения

fukushima, земли нет - ищите где накосячили

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 00:20:55

#7034178

BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 00:50:32

#7034179

fukushima написал: BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0

fukushima, ниочем. Металлосвязь проверяется по другому

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2021 в 08:39:26

#7034219

fukushima написал: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты

На этой линии другая нагрузка работает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 11:10:01

#7034242

megrad, Да, подключал духовку и чайник...работают

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 11:22:43

#7034244

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 11:23:34

#7034245

Выложил фото щитка и подключения, временно тестировал подключил просто кабель с вилкой, но провод (6) что идет отдельно подключаю точно так же

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.10.2021 в 12:30:28

#7034262

fukushima, Ещё раз проверьте подключение межфазной перемычки в клемнике варочной панели . Выглядит подозрительно .

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 12:56:31

#7034264

fukushima написал: Выложил фото щитка и подключения, временно тестировал подключил просто кабель с вилкой, но провод (6) что идет отдельно подключаю точно так же

fukushima, а откуда вообще приходит земля в щит?

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 13:07:43

#7034271

BV, с щитка на лестничной площадке, дом 2017 года

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 13:21:06

#7034273

сейчас подключил варочную на 6 квадратов провод, включилась -сенсор не работает, отключил провод земли - сенсор заработал

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 13:25:00

#7034274

перемычку так организовал временно

Аватар пользователя
fukushima

Местный

Регистрация: 21.01.2018

Краснодар

Сообщений: 24

16.10.2021 в 13:51:41

#7034285

Проделал следующее:

  1. измерил напряжение между фазой и землей - 235в, пошел отключил землю в щитке - 0в
  2. при всех подключённых концах-в плите и в щитке, сенсор не работает-отключаю землю в щитке ,в плите все три контакта подключены-сенсор не работает.
  3. отключаю землю в щитке и в плите-сенсор работает
  4. отключаю землю в плите в щитке оставляю-сенсор работает

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 16:43:43

#7034321

fukushima написал: Проделал следующее:

  1. измерил напряжение между фазой и землей - 235в, пошел отключил землю в щитке - 0в
  2. при всех подключённых концах-в плите и в щитке, сенсор не работает-отключаю землю в щитке ,в плите все три контакта подключены-сенсор не работает.
  3. отключаю землю в щитке и в плите-сенсор работает
  4. отключаю землю в плите в щитке оставляю-сенсор работает

fukushima, а на другом кабеле с подключенной землёй сенсор работает? Отключите весь щит и прозвоните землю омметром используя доп провод - удлинитель.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 16:47:20

#7034322

Похоже, сенсор такой тупой, что ему не хватает наводок сети для его работы. Я бы сдал варку и купил другую. Ну или в сервис - но это время и геморрой

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 16:52:54

#7034324

fukushima написал: Всем привет! Вопрос такой: Есть отдельный кабель 6 квадратов идет от щитка до электроплиты, фаза-ноль-земля - плита включается -сенсор не реагирует никак при этом на корпусе есть потенциал Отключаю плиту вставляю в обычную розетку - все работает. В чем может быть причина, почему кабель отдельно проложенный так влияет на работу плиты.

Добавлю, так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони

Все кабели ввгнг

fukushima, откуда может быть пощипывание, если к варке подключена земля? Это открытый вопрос! Как то столкнулся с тем, что в этажном щите на земле была авария - жила земли была отрезана - ее спи...ли и сдали на металлолом. И так во всем подвале. Россия, хрен-ли удивляться :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108494

16.10.2021 в 16:54:05

#7034325

fukushima написал: BV, отключал провод земли от варочной, на корпусе было 0.1в, подключал провод земли 0.0

fukushima, относительно чего были измерения? Нуля?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.10.2021 в 19:23:17

#7034363

BV написал: Похоже, сенсор такой тупой, что ему не хватает наводок сети для его работы. Я бы сдал варку и купил другую. Ну или в сервис - но это время и геморрой

BV, Присоединяюсь. Хрень полная .

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

17.10.2021 в 01:26:49

#7034479

fukushima написал: с щитка на лестничной площадке, дом 2017 года

Фото есть?

fukushima написал: Прозвонил кабель - целый

Взять небольшой кусок провода (если есть длинный, то можно и до плиты дотянуть или поэкспериментировать рядом с щитом), подключить кусок вместо проложенного кабеля к автоматам и земле, а потом к панели подключить.

fukushima написал: узо нет, стоит обычный выключатель

Как минимум странно, что на всех линиях диф.автоматы, а тут его нет. Что-то тут явно не так, может в линии что-то не так, что её поставили на обычный автомат? А если линию с единственного автомата подключить через один из диф.автоматов.

fukushima написал: так же отдельно проложен кабель 4 квадрата для духового шкафа, шкаф работает все исправно, подключаю варочную к этому кабелю та же песня- включает сенсор не работает, корпус пощипывает тыльной стороной ладони

Этот кабель подключен тоже через обычный автомат? То есть не работает только на кабелях духовки и плиты?