Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

18.10.2021 в 10:51:19

Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает

0
Аватар пользователя
05danis85

Местный

Регистрация: 02.07.2019

Ульяновск

Сообщений: 96

18.10.2021 в 11:21:05

Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает

Amber, автомат на сколько ампер?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.10.2021 в 11:39:01

16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

18.10.2021 в 11:44:52

BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)

По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.

Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.

0
Аватар пользователя
05danis85

Местный

Регистрация: 02.07.2019

Ульяновск

Сообщений: 96

18.10.2021 в 11:54:45

ВТБ! написал: 16А 10мА Фотографии ТС выкладывал.

ВТБ!, там и на 6 ампер автомат стоит.никто не знает как там что подключено

0
Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

18.10.2021 в 12:13:08

Ну подключено оно всё в каком-то таком стиле (смотровой щиток под электрическим):

А вот общий вид всего щитка. УЗО на 30 верхнее не вышибает

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.10.2021 в 13:29:19

Amber,
А разве верхнее УЗО связано со стиральной машиной? Для понимания надо открыть пластрон и отрисовать схему щита .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.10.2021 в 13:36:15

AlexeyL написал:

BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)

По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.

Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.

AlexeyL, спасибо за уточнение. Значит надо меггерить ТЭН стиралки и стиралку в целом. Если не оно, проводку, не оно - менять УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.10.2021 в 13:37:27

Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает

Amber, когда пишите - отличайте автомат защиты по току и узо

0
Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

18.10.2021 в 14:23:01

BV написал:

Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки. Единственная альтернативная нагрузка с заземлением на вилке, которая под руку попалась, маломощная, автомат не вырубает

Amber, когда пишите - отличайте автомат защиты по току и узо

BV, постараюсь )

BV написал:

AlexeyL написал:

BV написал: Стиралка может иметь нормальную утечку до 5 ма. (Или 7.5 - не помню)

По европейским нормам 3,5. Три с половиной. Это гарантирует относительную безопасность человека при неконтакте заземления в розетке, разных причин для которого достаточно много. Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА, если является единственной нагрузкой.

Больше - только стационарно заземлённые электроприборы. Не бытовой вилкой подключаемые.

AlexeyL, спасибо за уточнение. Значит надо меггерить ТЭН стиралки и стиралку в целом. Если не оно, проводку, не оно - менять УЗО.

BV, из того, что под рукой - мультиметром DT-830b проверить сопротивление между контактами вилки. На положении переключателя режимов 2000k показывает 1. между любым из контактами и землёй; показывает 265 между двумя контактами вилки.

Этого достаточно, чтобы приговорить машинку?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.10.2021 в 15:11:42

Amber написал: Этого достаточно, чтобы приговорить машинку?

нет. исправная машинка может иметь ток утечки почти достаточный для срабатывания исправного УЗО на 10 мА, а у Вас на эту линию кроме машинки ещё что то подключено, и это всё вместе. даже при всём исправном может выбивать это УЗО (УЗО на 10 мА ставится на одного потребителя). варианты: само УЗО могло слегка просесть по току, электропроводка могла отсыреть (микротрещины, соединения) Есть УЗО на 30 мА, поставьте его вместо этого. Или есть нормальный удлинитель? подключите через него машинку в любую розетку отключающуюся верхним УЗО, если в машинке накрывается ТЭН то и оно вскоре будет срабатывать, хотя вряд ли что могло случиться с новой машинкой

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.10.2021 в 15:13:49

AlexeyL написал: Поэтому любая исправная техника с бытовой вилкой обязана работать под УЗО 10 мА

будучи единственной нагрузкой на этой линии, две машинки, или машинка и ещё что то вправе выбивать это УЗО

0
Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

18.10.2021 в 15:34:36

От другой розетки в этой квартире через сетевой фильтр Kappla икеевский (с заземлением, да и вообще электрика икеи на мой взгляд довольно приличная), стиралка весь цикл нормально проводит. Висит ли та другая розетка на верхнем УЗО или нет - не знаю

Но на УЗО 10мА совершенно точно висят 5 светодиодных ламп, которые чуть-чуть светятся, будучи выключенными.

Пока вызвал мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.10.2021 в 16:05:50

мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё Amber, Если эти мастера приедут без мегаомметра и при этом откажутся от гарантийных обязательств , то можете смело жаловаться на них производителю.

0
Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

18.10.2021 в 16:33:41

dokar написал: мастера по стиралкам из гарантийного сервиса, обещают 29го приехать потыкать палочкой в неё Amber, Если эти мастера приедут без мегаомметра и при этом откажутся от гарантийных обязательств , то можете смело жаловаться на них производителю.

dokar, спасибо, учту. Надо будет за это время нагуглить, как на вид мегаомметр от мультиметра отличить )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу