Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.10.2021 в 22:37:19

dokar написал: Если эти мастера приедут без мегаомметра

а что в машинке мегерить, новый ТЭН?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

19.10.2021 в 22:47:48

юра Т написал: новый ТЭН?

Бракованый ТЭН.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.10.2021 в 00:25:54

ВТБ! написал: Бракованый ТЭН.

99% что стиралка не при чём, имхо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.10.2021 в 12:38:34

юра Т написал: 99% что стиралка не при чём

Разные результаты при переворачивании вилки в розетке опровергают Вашу гипотезу.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.10.2021 в 18:11:30

ВТБ! написал: Разные результаты при переворачивании вилки в розетке опровергают Вашу гипотезу.

некоторый разброс ёмкостей входного фильтра и

Amber написал: Теперь от стиралки вырубает независимо от ориентации розетки.

её подтверждают

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.10.2021 в 18:21:44

Если ТС по результатам отпишется, тогда появится новая информация.

0
Аватар пользователя
Amber

Местный

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

25.10.2021 в 17:09:47

ТС про тему помнит, просто новой информации пока нет

0
Аватар пользователя
tokamame

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Москва

Сообщений: 4

25.10.2021 в 20:43:23

Amber, Я бы начал с прозвонки Тена. Похоже на пробой на корпус. Вырубает скорее всего не в самом начале включения стирки, а через некоторое время (Тен включается после набора воды, пробой увеличивается после нагрева Тена).

0
Аватар пользователя
tokamame

Местный

Регистрация: 24.05.2016

Москва

Сообщений: 4

25.10.2021 в 20:48:57

юра Т, у меня в новой болгарке бош производства России не было смазки в редукторе. Почувствовал неладное по звуку редуктора. Почему в тене не может быть брака? Тем более не уверен, что на производстве полностью проверяют машинку, включили Тен- греет и ладно. А некоторые тены пробивают на корпус только при нагреве.

0
Аватар пользователя
CROU

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Саратов

Сообщений: 21

26.10.2021 в 07:40:36

скажу как мастер по сма -про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой... часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма...если приедут по гарантии и увидят внутри следы коррозии -окислы на разъемах и тд- с гарантией послют в лес,еще и вызов с диагностикой могут заставить оплатить( я с гарантийными сма не работаю-поэтому чистое имхо) ...возможно если вытащить стиралку из ванной и поставить в другом месте-то через недельку узо перестанет вышибать(просохнет стиралка внутри) если еще окислы не поперли

0
Аватар пользователя
CROU

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Саратов

Сообщений: 21

26.10.2021 в 07:45:23

про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма...если приедут по гарантии и увидят внутри следы коррозии -окислы на разъемах и тд-будет отказ с гарантией и возможно вызов и диагностику придется оплатить ...возможно если вытащить стиралку из ванной и поставить в другом месте-то через недельку узо перестанет вышибать(просохнет стиралка внутри) при условии если еще окислы не поперли...от тэна,если сма еще года нет-отстаньте-он не причем.,лучше пусть автор никуда не лезет,тем более "наследит" -сма еще гарантийная,мало ли что завтра случится...если только газетку перед стиркой подстелить под машикой -убедиться в отсутствии подтеков..а третий провод -земля в розетке подключен?

0
Аватар пользователя
Burunduk

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Иркутск

Сообщений: 15

26.10.2021 в 08:53:18

CROU, С 2005 года в ванной работает стиралка. Подключена через индивидуальное УЗО, которое вставляется в розетку. Лет пять назад приходил мастер. Ничего не говорил про влажность, но говорил, что слив в трубу канализации сделан высоковато. У меня 35 от пола. Якобы из-за этого стала плохо сливать. Но до этого 10 лет сливала нормально. Короче починил он её. В блоке питания высох электролитический конденсатор и процессор от заниженного/завышенного питания стал глючить. Заменил конденсатор и стала работать! Говорит электролиты часто высыхают лет через пять. Что в машинках, что в телевизорах.

0
Аватар пользователя
CROU

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Саратов

Сообщений: 21

26.10.2021 в 11:22:59

Burunduk ванная комната ваша значит реально вентилируется и- сухая-вам можно позавидовать,втречал такие.От качества машинки и бренда тоже зависит немного устойчивость к влажности.( повертьте-во влажной среде двигатель и разъемы резко теряют сопротивление изоляции) еще кто-то дверь держит в ванную приоткрытой-вытяжка и продуваемость-приток сухого воздуха лучше и тд.Нужно конкретно смотреть автору.(ПРО 35 СМ не согласен) ...узо у вас тоже на 10мА?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2021 в 11:30:55

CROU написал: про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма.

Миллионы людей, у которых СМ установлена в ванной и работает исправно в течение 10 лет и более, вероятно, об этом не знают ;)

0
Аватар пользователя
CROU

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Саратов

Сообщений: 21

26.10.2021 в 11:38:06

СтранникXXI написал:

CROU написал: про влажность в ванной забыли? только мерять ее надо на уровне пола,а еще лучше под стиралкой.и желательно после принятия душа или ванны))).. часто бывает ванная- очень плохое место для установки сма.

Миллионы людей, у которых СМ установлена в ванной и работает исправно в течение 10 лет и более, вероятно, об этом не знают ;)

СтранникXXI, у скольких узо стоит на 10мА уточните ??..Была новая канди у цыган на кухне меньше года-открыл был в шоке...частный дом,пристройка из шлакоблоков,отопление зимой от газовой плиты( еще не сделали отопление)..так что ваши насмешки неуместны...все же гниль корпусов стиралок с годами в нижней части сма чаще встречается у хозяев в ванной комнате...у нас область -частный сектор и большей частью бедный-многое может от региона зависеть. Кто-то сотни тысяч рублей в ванную вложит-все по уму,кто-то кое из чего и вытяжка почти декоративная или отсутствует

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу