Добрый день,

В своей квартире (новостройка) хочу разделить потребители на линии и собрать щиток. После изучения подобных тем и раздумий пришел к некоторому делению на линии и распределению их на разные группы УЗО. Прошу помощи критикой и советом данного разделения и компоновки щитка.

Вводные данные: В этажном щите стоит автомат 50А и ВН 63А. Кабель 3х10 мм^2 (подлежит замене, так как сечение нечестное и щиток переносится подальше). Балкон (скорее лоджия, застеклена, холодная)

План квартиры с розетками (некоторое менялось, но в целом осталось так) и со светом, для представления прилагаю:

Собственно как я вижу деление на группы:

  1. Варочная

  2. Холодильник

  3. Посудомойка

  4. Духовой шкаф

  5. Стиралка

  6. Сушильная машина

  7. Приточная вентиляция

  8. Кондиционер кухня-гостиння

  9. Конциционер спальня

  10. Розетки гостиная (компьютер + ТВ + игровые приставки + акустика) - 15 точек Розетки коридор начало (другие по требованию) - 2 точки Розетки гардероб (электропианино, небольшие усилители для электрогитары) - 3 точки

  11. Розетки кухня группа 1 (вытяжка + чайник, гриль, мультиварка и т д) - 4 точки Розетка балкон кухонный

  12. Розетки кухня группа 2 (измельчитель, СВЧ + другие по требованию) - 4 точки

  13. Розетки санузел (накопительный бойлер + фен)

  14. Розетки щитка слаботочки

  15. Розетки спальня Розетка балкон спальни

  16. Свет санузлы (светодид лента, точечн) Теплый пол в санузлах

  17. Свет гостиная (длинный трек) Свет входной коридор (трек) Свет гардероб (точечн) Свет коридор (точечн)

  18. Свет спальня (светодиод лента, точечные) Свет лоджия спальни

  19. Свет кухня (2 трека + светодиод) Свет балкон кухни

И как я вижу щиток:

До изучения форума на эту тему думал собрать всё на дифавтоматах кроме света (у нас почему-то, как минимум в доме такое распространено). Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?) После изучения форума решил уже скомпоновать так как представил.

Повторюсь, прошу проверки, предложений, критики, корректировок. Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2021 в 10:04:55

chicout, тёплый пол, сигналку, аквасторож планируете?

chicout написал: Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?)

Бренд АВ какой планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

chicout
chicout
Новичок

Регистрация: 12.02.2021

Минск

Сообщений: 7

21.10.2021 в 12:07:46

megrad, сигналку и аквасторож нет. Теплый пол в санузлах да, кабель в стяжку в сумме 1,5 м2 площади. Думал запитать его одной линией со светом санузлов - в 16 пункте указан. Стоит вынести?

megrad написал: Бренд АВ какой планируете?

Изначально планировал Eaton ставить, если с кучей дифавтоматов. Если в основном на УЗО - склоняюсь к Hager. Так-то это больше интуитивный выбор, опыта с брендами нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

21.10.2021 в 12:50:58

chicout, По п.п.16 теплый пол отдельная линия и 2Р автомат . Для кондеев тоже самое .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2021 в 15:43:41

chicout написал: т. Теплый пол в санузлах да, кабель в стяжку в сумме 1,5 м2 площади. Думал запитать его одной линией со светом санузлов

ТП и освещение - не очень удачная пара.

chicout написал: склоняюсь к Hager.

У хагера две серии.

dokar написал: По п.п.16 теплый пол отдельная линия и 2Р автомат .

Подержу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

chicout
chicout
Новичок

Регистрация: 12.02.2021

Минск

Сообщений: 7

21.10.2021 в 16:41:06

Тогда вынесу теплый пол на двухполюсник. Кондиционеры тоже посажу на двухполюсник.

megrad, я так понимаю речь идет о серии автоматов, тогда наверное МС, которые 6кА. Я тут плаваю, поэтому послушал бы совета. Так же есть ли смысл стационары вынести на дифы, если раскошелиться.

Еще вопросы:

  • нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты? или лучше выделить балконные линии отдельно, запитать с розетками на С10 просто.
  • свет санузлов присоеденить к чему-то или оставить отдельной линией? или по вкусу? думаю все равно придется тогда собирать на 48 модулей щиток, чтобы не впритык, тогда можно и вынести.
  • стиралку и сушильную лучше не садить на одну линию? или уживутся на С16?

В целом если делать щит на УЗО, распределение линий нормальное?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2021 в 17:42:34

chicout написал: нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты?

:confused: Вопрос эксплуатации - свет не принципиально откуда взять, а вот насчёт розеткам .... ответьте себе на вопрос: какая мощность Вам нужна на балконе? С моей точки зрения балкон - это отдельное помещение с возможностью воздействия атмосферных осадков.

chicout написал: которые 6кА.

Зачем?

chicout написал: свет санузлов присоеденить к чему-то или оставить отдельной линией? или по вкусу?

Подключить так чтобы при сработке УЗО хотя бы в одном оставалось освещение.

chicout написал: стиралку и сушильную лучше не садить на одну линию? или уживутся на С16?

Я с сушилкой не сталкивался - если суммарная мощность до 3 кВт, то можно обойтись одной линией.

chicout написал: В целом если делать щит на УЗО, распределение линий нормальное?

Диф А на варочную точно не нужно. ВП можно под какое ни будь УЗО поставить. У хагера нет двухполюсных одномодульных дифов и автоматов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

chicout
chicout
Новичок

Регистрация: 12.02.2021

Минск

Сообщений: 7

21.10.2021 в 17:47:30

megrad,

megrad написал: Зачем?

Сможете тогда порекомендовать как лучше? Просто других не вижу в продаже.

megrad написал: Диф А на варочную точно не нужно. ВП можно под какое ни будь УЗО поставить.

Спасибо.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.10.2021 в 17:53:19

megrad написал: У хагера нет двухполюсных одномодульных дифов и автоматов.

Фиг там . Есть . Не про нашу честь . В Россию не поставляются .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.10.2021 в 18:01:40

chicout написал: критики

ну так себе , список и рисунок не совпадают Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно . Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ? Приточка на 5 кВт ? :scare

0

И это пройдёт ...

chicout
chicout
Новичок

Регистрация: 12.02.2021

Минск

Сообщений: 7

21.10.2021 в 18:10:25

serj12 написал: ну так себе , список и рисунок не совпадают

что именно? вроде перепроверил. В списке просто линии 19 штук, на рисунке распределение с сокращением описания, чтобы влезло. но может что перепутал? надо было номер линии еще указать, наверное

serj12 написал: Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно .

думал для роутера и свитча

serj12 написал: Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ?

шкафа не вижу.. аа, духовой, опечатка:) сушильную машину боялся с СМ, но я так понимаю, они вместе будут нормально жить на С16

serj12 написал: Приточка на 5 кВт ? :scare

не уточнял на сколько калорифер, сказали просто кинуть 3х2,5 мм2 вентиляционщики, тип с запасом, но вроде и 1,5 хватает