В своей квартире (новостройка) хочу разделить потребители на линии и собрать щиток. После изучения подобных тем и раздумий пришел к некоторому делению на линии и распределению их на разные группы УЗО.
Прошу помощи критикой и советом данного разделения и компоновки щитка.
Вводные данные:
В этажном щите стоит автомат 50А и ВН 63А. Кабель 3х10 мм^2 (подлежит замене, так как сечение нечестное и щиток переносится подальше). Балкон (скорее лоджия, застеклена, холодная)
План квартиры с розетками (некоторое менялось, но в целом осталось так) и со светом, для представления прилагаю:
Собственно как я вижу деление на группы:
Варочная
Холодильник
Посудомойка
Духовой шкаф
Стиралка
Сушильная машина
Приточная вентиляция
Кондиционер кухня-гостиння
Конциционер спальня
Розетки гостиная (компьютер + ТВ + игровые приставки + акустика) - 15 точек
Розетки коридор начало (другие по требованию) - 2 точки
Розетки гардероб (электропианино, небольшие усилители для электрогитары) - 3 точки
Розетки кухня группа 1 (вытяжка + чайник, гриль, мультиварка и т д) - 4 точки
Розетка балкон кухонный
Розетки кухня группа 2 (измельчитель, СВЧ + другие по требованию) - 4 точки
Розетки санузел (накопительный бойлер + фен)
Розетки щитка слаботочки
Розетки спальня
Розетка балкон спальни
Свет санузлы (светодид лента, точечн)
Теплый пол в санузлах
Свет гостиная (длинный трек)
Свет входной коридор (трек)
Свет гардероб (точечн)
Свет коридор (точечн)
Свет спальня (светодиод лента, точечные)
Свет лоджия спальни
Свет кухня (2 трека + светодиод)
Свет балкон кухни
И как я вижу щиток:
До изучения форума на эту тему думал собрать всё на дифавтоматах кроме света (у нас почему-то, как минимум в доме такое распространено).
Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?)
После изучения форума решил уже скомпоновать так как представил.
chicout написал:
Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?)
Бренд АВ какой планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, сигналку и аквасторож нет. Теплый пол в санузлах да, кабель в стяжку в сумме 1,5 м2 площади. Думал запитать его одной линией со светом санузлов - в 16 пункте указан. Стоит вынести?
Изначально планировал Eaton ставить, если с кучей дифавтоматов. Если в основном на УЗО - склоняюсь к Hager. Так-то это больше интуитивный выбор, опыта с брендами нет.
Тогда вынесу теплый пол на двухполюсник. Кондиционеры тоже посажу на двухполюсник.
megrad, я так понимаю речь идет о серии автоматов, тогда наверное МС, которые 6кА. Я тут плаваю, поэтому послушал бы совета. Так же есть ли смысл стационары вынести на дифы, если раскошелиться.
Еще вопросы:
нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты? или лучше выделить балконные линии отдельно, запитать с розетками на С10 просто.
свет санузлов присоеденить к чему-то или оставить отдельной линией? или по вкусу?
думаю все равно придется тогда собирать на 48 модулей щиток, чтобы не впритык, тогда можно и вынести.
стиралку и сушильную лучше не садить на одну линию? или уживутся на С16?
В целом если делать щит на УЗО, распределение линий нормальное?
chicout написал:
нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты?
Вопрос эксплуатации - свет не принципиально откуда взять,
а вот насчёт розеткам .... ответьте себе на вопрос:
какая мощность Вам нужна на балконе? С моей точки зрения балкон - это
отдельное помещение с возможностью воздействия атмосферных осадков.
ну так себе , список и рисунок не совпадают
Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно .
Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ?
Приточка на 5 кВт ?
serj12 написал:
ну так себе , список и рисунок не совпадают
что именно? вроде перепроверил. В списке просто линии 19 штук, на рисунке распределение с сокращением описания, чтобы влезло. но может что перепутал? надо было номер линии еще указать, наверное
serj12 написал:
Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно .
думал для роутера и свитча
serj12 написал:
Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ?
шкафа не вижу.. аа, духовой, опечатка сушильную машину боялся с СМ, но я так понимаю, они вместе будут нормально жить на С16
serj12,
да, слаботочный планирую:
14 . Розетки щитка слаботочки
посмотрел по стиралке и сушилке, да стиралка которую хочу до 2квт только при 90 градусной стирке в пике, что логично, сушильная до 1квт. Так что смело можно на одну.
можете, пожалуйста намекнуть в какую стонору еще посмотреть?
сейчас хочу переделать рисунок щитка и линии (отделю ТП и на 2P, как и кондеры (я так понимаю можно и на одну линию их повесить, правда будет неудобно отключать один если нужно), объеденяю сушилку и СМ, варочную из под дифа уберу).
Розетки гостиная (компьютер + ТВ + игровые приставки + акустика) - 15 точек + Розетки коридор начало (другие по требованию) - 2 точки + Розетки гардероб (электропианино, небольшие усилители для электрогитары) - 3 точки
Розетки кухня группа 1 (вытяжка + чайник, гриль, мультиварка и т д) - 4 точки + Розетка балкон кухонный
Розетки кухня группа 2 (измельчитель, СВЧ + другие по требованию) - 4 точки
Розетки санузел (накопительный бойлер + фен)
Розетки щитка слаботочки
Розетки спальня + Розетка балкон спальни
Теплый пол в санузлах
Свет санузлы (светодид лента, точечн)
Свет гостиная (длинный трек) + Свет входной коридор (трек) + Свет гардероб (точечн) + Свет коридор (точечн)
Свет спальня (светодиод лента, точечные) + Свет лоджия спальни
Свет кухня (2 трека + светодиод) + Свет балкон кухни
Есть только мысли, не вынести ли розетки лоджии отдельно от прилежащих комнат (в целом ничего мощного там не планируется, одна розетка на балкон на всякий случай), тут вижу два варианта:
завязать их на розетки санузла
выделить их вместе со светом лоджий на С10 автомат и 1,5 мм2 кабель
Еще мысль объединить 2 кондиционера в одну линию (питание внешних блоков в одном месте стоят) но будет ли удобно в случае поломки одного.
По поводу этиъх мыслей если есть советы - послушаю.
Юрка,
А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ? А релюха термостата однополюсная , увы . И многие производители рекомендуют на ТП - свой дифф.
Кондей если не розетку, те же проблемы , не ?