Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.04.2007 в 22:31:53

Есть квартира, в квартире 4 вентканала. Два в одном конце на кухне и в туалете и еще два в другом конце в ванной и комнате. Этаж второй. Два последних вентаканала работают нормально, все вытягивает нормально, даже не открывая форточек (да забыл сказать, Стеклопакеты и дверь нормальная, то есть поступать воздуху неоткуда). А вот первые два вентканала работают в обратную сторону. С большой скоростью подают воздух в квартиру. Причем на Всех семи этажах картина одинаковая. Если форточку открыть, воздухопоток идет в правильную сторону везде. Вопрос. Почему воздух поступает в квартиру.Если я правильно понимаю, в моем случае все четыре канала должны просто не работать (нет притока воздуха, значит нет и вытяжки), но никак не засасывать с крыши до второго этажа на большой скорости холодный воздух.
Где тут собака зарыта? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

10.04.2007 в 23:27:43

а пробовали закрыть те два канала, которые работают "на вытяжку"(два последних -ванная и комната)? что произойдет с другими каналами? тоже самое если сделать приток(приоткрыть окно или фоточку в спальне/комнате)?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.04.2007 в 23:44:10

попробовал только что.

  1. При закупоривания каналов работающих на вытяжку (назову их условно "правильными") - "неправильные" вообще останавливаются, движения воздуха нет, лист А4 не прилипаети не выдувает.
  2. При закупоренных "правильных" каналах приоткрывание любого окна в любой комнате приводит к "правильной" работе "неправильных" каналов.
  3. При действующих условиях из пункта 2, раскупоривание любого из "правильных" каналов приводит всю систему в начальное состояние, описанное в первом посте.
  4. Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

11.04.2007 в 09:19:21

Принцип работы естественной вентиляции прост: -приток(естественный) воздуха осуществляется или через щели в окнах, приточные клапаны,или другие устройства, -вытяжка(естественная) через штатные каналы(в санузлах и кухни, возможно в старом жилом фонде дополнительные каналы).

Вентилирование грязных помещений(санузлы, кухни) происходит воздухом пришедшим из чистых помещений(жилые комнаты, спальни, гостинные и пр.)

Пока могу судить только о том,что, ТОЧНО у Вас нет постоянного(регулируемого) притока. "Неправильные" каналы работают на "приток". Подробнее можно разложить по полочкам, если бы Вы показали свой план квартиры, с указанием расположения каналов.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.04.2007 в 09:51:38

Sdik_S, спасибо, что откликнулись. Да притока ниоткуда нет. Схему сейчас прикркплю в файл. На схеме наверху в маленьком туалете "неправильные" каналы, внизу, в большом санузле "правильные".

0
Вложение
Аватар пользователя
Stani

Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

11.04.2007 в 09:53:27

По-моему можно констатировать факт, что в неправильных каналах очень легко опрокидывается вентиляция, поэтому из нее и начинает поступать воздух. Почему так - разобраться сложно, скорее всего из-за его неправильной конструкции или исполнения (может он просто засорен, правильный создает разряжение в квартире и опрокидывает неправильный). Для начала наверное имеет смысл тупо поставить обратные клапана на неправильный (или в сочетании с вентиляторами) - по крайней мере в квартиру ничего поступать не будет. Ну а в идеале сделать приток.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

11.04.2007 в 10:02:06

Извините, я не увидел канала, который(как Вы говорите) расположен в комнате.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Stani

Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

11.04.2007 в 10:07:36

Еще можно попробовать заткнуть правильные, если неправильные при этом начнут работать правильно, то заузить отверстия правильных так, чтобы все работали правильно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

11.04.2007 в 10:08:55

Ingwar

В ванной комнате имеется полотенцесушитель, в комнате форточка постоянно не открыта. И так на всех этажах.

А на кухне большинство Ваших соседей форточку не закрывают почти никогда. Последуйте их примеру. В идеале необходима приточная вентиляция в комнатах.

  1. Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.

Ограничьте вытяжки в ванной и туалете - лист бумаги с отверстием посередине (сечение подберёте опытным путём). Поставьте решётки с регулировкой.

0
Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.04.2007 в 10:09:14

В вентблоке (который в большом санузле) две дырки, одна в санузел, другая через стену пробита в комнату. Дырки не связаны, то есть в вентблоке несколько каналов типа.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

11.04.2007 в 10:09:35

Stani

Торможу. :)

0
Аватар пользователя
Ingwar

Местный

Регистрация: 10.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.04.2007 в 10:17:17

Да, понятно что надо делать приточку нормальную. Непонятно, как я вначале и задал вопрос почему идет все-таки вентиляция идет, хоть и неправильно, в чем физика. Ведь по идее просто НИЧЕГО не должно работать. Ну, застой воздуха. Кстати, изменить геометрические размеры входного отверстия это мысль. Ну или правильно везде обратные клапана поставить.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

11.04.2007 в 10:42:39

Ingwar написал : Да, понятно что надо делать приточку нормальную. Непонятно, как я вначале и задал вопрос почему идет все-таки вентиляция идет, хоть и неправильно, в чем физика. Ведь по идее просто НИЧЕГО не должно работать. Ну, застой воздуха. Кстати, изменить геометрические размеры входного отверстия это мысль. Ну или правильно везде обратные клапана поставить.

Ничего Вы не добьетесь уменьшением сечения вытяжной решетки в данном конкретоном случае.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

11.04.2007 в 10:54:09

Sdik_S написал : Ничего Вы не добьетесь уменьшением сечения вытяжной решетки в данном конкретоном случае.

Это ещё почему? Появится возможность открывать окно не на 30см, а поменьше.

0
Аватар пользователя
Stani

Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

11.04.2007 в 10:55:26

Что именно непонятно? Стеклопакеты и дверь не абсолютно герметичны, поэтому мизерный, но приток есть. Да и стены - стыки не абсолютно герметичны. Правильные каналы создают разряжение, достаточное чтобы опрокинуть неправильные, поэтому через них начинается приток... Я бы попробовал порегулировать отверстия правильных каналов - может и получится чего.