Аватар пользователя
mltirn

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 36

30.10.2021 в 01:02:36

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли переварили стояки под высокие радиаторы? Однотрубная система, подача снизу. Радиаторы горячие только сверху. Снизу на одном из радиаторов чуть теплые, на втором полностью холодные. Нижний отвод и шаровый кран тоже холодный. Пробовала спустить воздух, но сразу идет вода. До этих радиаторов стояли такие же трубчатые, но низкие, все секции прогревались равномерно. Как исправить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2021 в 01:26:31

mltirn написал: Однотрубная система, подача снизу

Причина ясна со 100% чёткостью: горе-"мастера" сделали заужение на байпасе. Заужение при нижней подаче в стояке пытается устроить принудительную циркуляцию в радиаторе от нижнего отвода стояка к верхнему. Но в радиаторе (особенно таком высоком) постоянно работает своя циркуляция - естественная, она же гравитационная: охлаждающийся теплоноситель (ТН) тяжелеет и опускается вниз. В итоге у Вас конфликт двух противодействующих друг другу циркуляций и полная неработоспособность радиатора.

Теперь нужно убирать не только вваренное заужение, но желательно даже шов с участка стояка между отводами (задача - обеспечить абсолютное отсутствие сужений в стояке). После чего радиатор радостно запустится на естественной циркуляции: охлаждающийся ТН будет беспрепятственно опускаться в нём вниз и уходить обратно в стояк через нижний отвод, а на его место через верхний отвод будет поступать горячий ТН из стояка.

0
Аватар пользователя
mltirn

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 36

30.10.2021 в 09:32:25

Спасибо за внимание к теме, то есть полностью меняем трубу стояка? отводы таким же диаметром, что и стояк?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8678

30.10.2021 в 10:45:54

Сожалею что не по теме, но со штробами в потолке чья гениальная идея была?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

30.10.2021 в 12:31:44

Mazayac написал: Теперь нужно убирать не только вваренное заужение, но желательно даже шов с участка стояка между отводами (задача - обеспечить абсолютное отсутствие сужений в стояке).

Нормальный сварщик сварит встык так, что буртика внутри практически не будет. Или можно взять трубу на 1 размер больше, и сантимов на 5 длиннее вырезанного участка, надвинуть на стояк и варить "в стакан - внахлест"

mltirn написал: Спасибо за внимание к теме, то есть полностью меняем трубу стояка?

Достаточно вырезать заужение и вварить катушку, ИМХО, т.к. радиаторы высокие.

Ну а если будете полностью менять (один черт - выезд сварщика), тогда уж сразу переделать на схему для нижнего подключения (у такой схемы затекание намного лучше) - "низ-низ" , и возможно установить пробку в нижний коллектор, после первых двух секций, или только первой, от подающей трубы (в идеале - попробовать и то и это с контролем тепловизором - как лучше будет греться вторая секция от подачи). Пробка помогает от "проскока" теплоносителя по нижнему коллектору при больших скоростях движения воды в стояке, и особенно для высоких радиаторов, и позволяет избежать непрогрева средних секций (в сети есть термограммы такого эффекта). Тогда уже можно и байпас делать на размер меньше, и установить кроме шаровых термоклапана с термоголовками, потому как если будет жарко, то шаровыми кранами регулировать радиатор НЕЛЬЗЯ, а открытой форточкой - неудобно :) В этих радиаторах вертикальные каналы имеют большое сечение и низ-низ должен работать хорошо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

30.10.2021 в 12:33:45

mltirn написал: Однотрубная система, подача снизу.

Если сварщик знал о подаче снизу заранее - то вина 100% его. Должен знать особенности, если берется за работу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2021 в 12:58:24

mltirn, отводы для схемы с ЕЦ - 3/4". Хороший рецепт как не менять всю трубу выше подсказал BV.

Для нижней подачи можно ещё переделать подключение на обратную диагональ, вот прииер:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

30.10.2021 в 13:03:54

Mazayac написал: на обратную диагональ, вот прииер:

с высокими радиаторами будет выглядеть УЖАСНО, поэтому именно низ-низ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

30.10.2021 в 13:04:55

Mazayac написал: Хороший рецепт как не менять всю трубу выше подсказал BV.

В разы лучше поменять ВСЁ и сделать НОРМАЛЬНО с термоклапанами. Наверное у автора основная задача ЖИТЬ там, и жить с КОМФОРТОМ, а не просто вкрячить ВЫСОКИЕ МОДНЫЕ радиаторы :)

0
Аватар пользователя
mltirn

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 36

30.10.2021 в 18:46:54

Итак, у меня есть три пути решения?

  1. Убрать заужение на стояке;
  2. Диагональное подключение;
  3. Сделать по схеме для нижнего подключения "низ-низ"

По первой варианту более менее все понятно, по второму- действительно выглядеть будет мягко "не эстетично". По третьему варианту нет понимания совсем. Что за схема низ-низ? Не затруднит ли вас дать ссылку на рисунок схемы? или фото из сети, как это должно выглядеть. Спасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2021 в 18:55:11

mltirn, низ-низ:

Угловой шаровой кран в ней только лучше заменить на прямой.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2021 в 19:00:31

BV, что-то Вас качает от щадящих способов со стаканом до "всё вырезать к чёртовой матери и переделать!" капсом. Всё в порядке у Вас? Без подколок спрашиваю, времена нынче непростые.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

30.10.2021 в 23:01:51

mltirn написал: Как исправить?

Для начала открыть второй кран...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

31.10.2021 в 01:58:45

Mazayac написал: BV, что-то Вас качает от щадящих способов со стаканом до "всё вырезать к чёртовой матери и переделать!" капсом. Всё в порядке у Вас? Без подколок спрашиваю, времена нынче непростые.

Mazayac, это не меня качает, это автору темы выбирать :) А если автору "надули в уши" что термоклапана плохие и засоряются - и денех жалко - выберет "щадящий работу сварщика вариант", а что такое коэффициент затекания, и почему термоклапаны лучше ставить по второму варианту - Вы и без меня знаете. Итого - мое дело разжевать, а дело клиента - выбирать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111951

31.10.2021 в 02:00:50

Mazayac написал: Угловрй шаровой кран в ней только лучше заменить на прямой.

и установить ровно под верхним шаровым, хотя бы для красоты

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу