BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

12.11.2021 в 13:56:23

Vava777 написал: Повторюсь соседи говорят что у них при тройниковой разводке когда моешься в душе и одновременно спускаешь унитаз перепады температуры.

Еще раз - перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

12.11.2021 в 15:03:13

BV написал: Еще раз - перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.

У соседей с этим точно проблема

Vava777 написал: давление в стояках 7,5 кг холодная, и 7 кг горячая

Vava777 написал: Редукторы кстати открыты на максимум у них.

Уровнять до комфортных 3 (в динамике) не судьба? Это защитит о перепадов "по инициативе других квартир" и смягчит перепады по инициативе своей семьи. Полностью избавиться помогут термосмесители, внутренние договоренности и дисциплина.

0
Vava777
Vava777
Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

12.11.2021 в 15:08:48

Inter, уровнять до 3, это значит наобарот понизить, а смысл? Это поможет? И что значит в "динамике"?

0
Vava777
Vava777
Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

12.11.2021 в 15:12:47

BV, собираюсь сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу. Как сделать чтобы подстраховать себя от перепадов в будущем, может быть до водорозетки душа пустить трубу 3/4, а от нее на все остальные потребители 1/2?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.11.2021 в 17:06:02

Vava777 написал: сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу

заужения не всегда видно при пайке. Эндоскоп через любой отвод - не просунуть. А когда паяешь по месту, то очень часто вырезание брака пайки приводит к укорачиванию трубы, которая уже смонтирована, а значит пайке муфт и другой сомнительной возне. В этом плане ПП при всей простоте ошибки не прощает. Поэтому важнее всего научиться паять, а не перепаивать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

12.11.2021 в 17:48:17

Vava777 написал: собираюсь сам поять

лучше пАять

Vava777 написал: собираюсь сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу.

А как вы проверите: длинная труба с углом, и к ней еще паяем угол? Бороскоп есть? :) (но не всюду долезет)

Vava777 написал: может быть до водорозетки душа пустить трубу 3/4, а от нее на все остальные потребители 1/2?

нет, от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам. Но страхует от перепадов совсем не это - редуктор + в каждую водорозетку многооборотный вентиль угловой на подводку к потребителям.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

12.11.2021 в 17:56:14

Vava777 написал: уровнять до 3, это значит наобарот понизить

Просто понизить, безо всяких "наоборот".

Vava777 написал: а смысл?

Вторая попытка

Inter написал: Это защитит о перепадов "по инициативе других квартир" и смягчит перепады по инициативе своей семьи.

Vava777 написал: И что значит в "динамике"?

С расходом воды.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

12.11.2021 в 18:09:24

Inter написал: С расходом воды.

Vava777,
Уточнение: С переменным расходом воды других потребителей кроме душа, и особенно - холодной воды - стиралка, посудомойка, унитаз, набрать чайник... + ваше дополнение списка

0
Vava777
Vava777
Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

12.11.2021 в 20:12:08

BV написал:

Vava777 написал: собираюсь сам поять

лучше пАять

Vava777 написал: собираюсь сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу.

А как вы проверите: длинная труба с углом, и к ней еще паяем угол? Бороскоп есть? :) (но не всюду долезет)

Vava777 написал: может быть до водорозетки душа пустить трубу 3/4, а от нее на все остальные потребители 1/2?

нет, от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам. Но страхует от перепадов совсем не это - редуктор + в каждую водорозетку многооборотный вентиль угловой на подводку к потребителям.

BV, "-редуктор+" это что вы иммели ввиду?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.11.2021 в 20:25:52

Vava777 написал: давление в стояках 7,5 кг холодная, и 7 кг горячая, трубы 50го диаметра, полипропилен.

с таким давлением на подаче можно (используя качественные редукторы) сделать прекрасную (мало чувствительную к перепадам) разводку домашнего водопровода, что на тройниках, что с коллектором.

Vava777 написал: соседи говорят что у них при тройниковой разводке когда моешься в душе и одновременно спускаешь унитаз перепады температуры. Редукторы кстати открыты на максимум у них. И все равно.

очень вероятно, что проблемы соседей связаны именно с "полностью открытыми" (читай: не работающими) редукторами. Которые вместо стабилизации давления только создают гидродинамическое сопротивление. То есть вредят.

В целом тема как-то ушла в болтовню. Ни схем, ни размеров. В такой каше даже при правильных вводных будут ошибки. Системы нет, и следовательно возможности использовать мозги ограничены. Ибо:

BV написал: перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

12.11.2021 в 20:26:30

Vava777 написал: BV, "-редуктор+" это что вы иммели ввиду?

Сделайте замену- значок дефис на то, что в скобках ",а"... значок плюс на "и". Прочитайте в таком варианте. Это НЕ "минус" редуктор "плюс", как возможно показалось.

0