Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.11.2021 в 23:00:35

Сегодня получил наконец-то ТУ для хозблока и сарая, и скоро можно будет включать отопление на полную мощность. По задумке всё это дело должно топиться тремя котлами Baxi Luna3, работающими совместно.

Вопрос: как их правильно подключить? Просто параллельно или какая-то хитрая гидрострелка нужна для этого дела? Есть ли какой альбом типовых схем?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.11.2021 в 23:44:39

BV, спасибо! то что нужно!!!

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

04.11.2021 в 09:54:03

Dron/9K, котлы в схему поставьте параллельно (в ветвях должны быть обратные клапаны) и смонтируйте замыкающий участок с краном и обратным клапаном: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44#label_3

Надеюсь, Вы ещё не купили эти "Baxi Luna3"?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.11.2021 в 10:04:41

Торанага, у меня создаётся впечатление, что Вы где то нашли эту "картинку" и теперь суёте её без разбора во все темы.... Тут (на форуме) уже есть один товарищ (не будем показывать пальцем), который во все темы по шаблону сообщения строчит. Лично моё мнение: В нормальной системе, ни каких обратных клапанов вообще быть не должно. Их установка, чаще, это уже попытки исправить "косяки". Да есть системы, где установка ОК оправдано, но это единичные случаи. Уж точно их не должно быть везде и всюду.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

04.11.2021 в 13:13:10

Торанага написал: Dron/9K, котлы в схему поставьте параллельно (в ветвях должны быть обратные клапаны) и смонтируйте замыкающий участок с краном и обратным клапаном: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44#label_3

Надеюсь, Вы ещё не купили эти "Baxi Luna3"?

Торанага, Два уже около 8 лет трудятся, нужно будет с пропан-бутана на метан перевести и докупить третий? А что не так с бакси?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

04.11.2021 в 14:14:00

Dron/9K написал: Торанага, Два уже около 8 лет трудятся, нужно будет с пропан-бутана на метан перевести и докупить третий? А что не так с бакси?

Dron/9K, просто я стал читать их техописание, и решил, что там избыточный функционал. У Вас хотя бы одноконтурные котлы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

04.11.2021 в 16:17:34

Dron/9K написал: BV, спасибо! то что нужно!!!

Dron/9K, в этой схеме котлы могут работать одновременно, если этого никогда не нужно - можно упростить. Но по ссылке обьясняется принцип гидравлической развязки.

Мегавольт. написал: Лично моё мнение: В нормальной системе, ни каких обратных клапанов вообще быть не должно.

Да ну? Если несколько насосов включаются по запросу их надо развязывать, не?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

04.11.2021 в 17:00:05

Dron/9K, в простейшем варианте на общем выходе котлов нужно будет поддерживать температуру воды по этой красной линии:

Как я понимаю, "Baxi Luna3" такое не может... :confused:

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.11.2021 в 21:27:42

BV написал: Если несколько насосов включаются по запросу их надо развязывать, не?

Ну Вы или мою фразу не дочитали... или просто выдернули фразу...

Мегавольт. написал: Да есть системы, где установка ОК оправдано, но это единичные случаи.

Может не совсем правильно сформулировал мысль (на эмоциях) и было бы уместнее сказать вместо "оправдано" -"необходимо"... Но на общем фоне систем, таких реально не много.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.01.2022 в 10:20:17

Торанага, так себе вариантик, тут же речь идет про каскадное управление котлами ?

Тут должны и иные вопросы учитываться: это и масштабирование мощности всей системы, это и очередность ввода котлов, это и ротация котлов для обеспечения их равномерной наработки ...

Тут все не так просто и однозначно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

19.01.2022 в 11:03:32

Если разобраться, то всё становится просто. Сейчас работаю над контроллером: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-46

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.01.2022 в 11:14:52

Ну это для очень тупого управления и котлов по конструкции топора ...

А как же использование протокола OpenTherm ? Он там есть и позволяет гораздо большие возможности по управлению котлом (котлами) вытащить, управлять модулируемыми горелками, мониторить параметры котла, а так слишком в тупую управление происходит ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

19.01.2022 в 18:34:45

Торанага написал: Если разобраться, то всё становится просто. Сейчас работаю над контроллером: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-46

Торанага, у вас там Коммутируемое напряжение: , переменное (50 Гц) – не более 250 В. Сейчас в России верхний предел нормального напряжения сети - 253 вольта.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.01.2022 в 09:22:59

BV написал:

Торанага написал: Если разобраться, то всё становится просто. Сейчас работаю над контроллером: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-46

Торанага, у вас там Коммутируемое напряжение: , переменное (50 Гц) – не более 250 В. Сейчас в России верхний предел нормального напряжения сети - 253 вольта.

BV, согласно ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу