Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7041041

Приветствую!

Помогите со сборкой щита пожалуйста.
Есть 3 фазы автомат 32А.
Провода 6мм2
Нужно, кроме прочего, повесить многофазное оборудование: плита (2ф+н), водонагреватель1 (3ф, 11кВт ТРЕУГОЛЬНИК) и водонагреватель2 (2ф, 6кВт ТРЕУГОЛЬНИК).

Есть большое желание использовать одно УЗО над несколькими автоматами. Т е сверху УЗО 30мА 40А АС, ниже параллельно 3 автомата для вн1, вн2 и плиты.
Можно ли так делать, не поедет ли крыша у УЗО, ведь ноль есть только у плиты (1 прибор из 3)?

Или лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого. Но даже в ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф. Да и непонятно, как подключать ноль к диффу в/н1, он же без ноля.

kostman написал:
лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого.

Очень разумно .

kostman написал:
в ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф

не надо две , берите обычный на три , мало чего в жизни бывает

kostman написал:
Да и непонятно, как подключать ноль к диффу в/н1, он же без ноля.

нейтраль приходит в дифф , но не выходит , не ?

kostman написал:
Приветствую!

доброй

И это пройдёт ...

forum:thread:51:post

kostman написал:
Можно ли так делать, не поедет ли крыша у УЗО,

у УЗО нет мозгов.

kostman написал:
ЭТМ сейчас не могу найти ничего приличного на 2ф.

проще считать, что их нет в природе (хотя встречаются в красной книге )

kostman написал:
Или лучше плюнуть и сделать на АВДТ (диффах) для каждого.

  • не лучше, если в доме есть женщины, а вы не всегда дома
  • но придется, если мало места в щите, но тогда диф брать с раздельной индикацией срабатывания по утечке

kostman написал:
Да и непонятно, как подключать ноль к диффу в/н1, он же без ноля.

со стороны питания, для работы кнопки тест. (хотя некоторым ноль не нужен совсем)

kostman написал:
водонагреватель2 (, 6кВ ТРЕУГОЛЬНИК)

Это как?

СтранникXXI, легко

kostman написал:
СтранникXXI, легко

kostman, и где Вы здесь треугольник увидели?

kostman написал:
водонагреватель1 (3ф, 11кВт ТРЕУГОЛЬНИК)

И его схемку увидеть хотелось бы.

Alekss написал:
kostman, и где Вы здесь треугольник увидели?


стр 106, справа вверху.
Треугольник, без одной стороны, что сути не меняет - нет подключения к нулю.

BV написал:
Треугольник, без одной стороны,

Можно поинтересоваться где?

Два последовательных ТЭНа подключённых между двумя фазами.
Звезда, без одного луча больше похожа

Я не настаивал на слове треугольник, я имел в виду БЕЗ НОЛЯ.

Alekss написал:
Два последовательных ТЭНа подключённых между двумя фазами.
Звезда, без одного луча больше похожа

Соглашусь, тк звезда может и без нуля работать...

В общем всегда надо схему смотреть....

forum:thread:51:lastpost

На всякий случай схема другого во вложении.

Возвращаясь к основной теме вопроса.
Т е для 3х фазной сети, УЗО штатно работают в варианте без ноля?
Щиток уже под завязку, поэтому лучше по компактнее. По возможности постараюсь найти 2ф УЗО.
Но если не получится, 3ф УЗО подойдёт, да?
То что N только на входе УЗО, а на выходе нет, это походу нормуль).