Уважаемые формучане! Подайте, кто сколько может... критики ;)

Вводные: хрущевка, 80-х годов постройки (точнее не скажу), выполнен капремонт всех имеющихся стояков, в том числе

Есть желание организовать нормальный щиток в квартире. Такого плана (для простоты опустил схемы подключения N и PE проводников - там всё понятно).

Пожалуйста - ваши замечания, предложения.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.11.2021 в 21:56:10

#7041230

anton-stefan написал: ваши замечания, предложения

Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

07.11.2021 в 22:01:08

#7041235

Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

Поддержу. И можно все УЗО на 40А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:09:25

#7041238

Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

Мои соображения были такими...

Холодильник и морозилка - постоянно подключены в розетку. Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.

Свет коридора и ванной оставил без УЗО по двум причинам: во-первых, свет можно без УЗО (если это не бра на полутора метрах от пола); во-вторых, не очень хочется оказаться в ванной без освещения в оной :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

07.11.2021 в 22:12:39

#7041239

anton-stefan написал: Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.

Это УЗО не для защиты при неисправностях указанного оборудования.

anton-stefan написал: свет можно без УЗО

Можно, но нужно ли? Тем более, если источник света на высоте 2,5 мм и ниже, то УЗО обязательно. Да и как-то нелогично - остальной свет у Вас же по УЗО, почему и не применить это решение на всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:16:35

#7041241

MaSeVi написал: почему и не применить это решение на всё...

  • при аварии остаться со светом в ключевых местах (ванная, коридор)
  • и там и там планируются светодиодные светильники. У них ведь только L и N. Куда я там PE подключу, что бы УЗО по ним срабатывало :( ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

07.11.2021 в 22:19:39

#7041243

anton-stefan написал: Куда я там PE подключу, что бы УЗО по ним срабатывало :( ?

УЗО работает не только при наличии РЕ, ему главное "словить" утечку", а как она возникнет - другой вопрос.

anton-stefan написал: при аварии остаться со светом в ключевых местах (ванная, коридор)

Это можно отнести и ко всему свету и так-то никак не связано, коридор ли это, ванная комната или спальни/кухни/гостиные и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:19:47

#7041244

Не по теме: ссылка на диаграмму очень длинная получается. Хотя в предпросмотре красивая короткая ссылка. Я что-то не так делаю? Не могу найти справку по форумной разметке сообщений :(

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:43:48

#7041252

Исправил схему. Добавил реле напряжения (оно на 63А), завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.11.2021 в 22:46:12

#7041254

anton-stefan написал: Мои соображения были такими...

Это был не вопрос. :nо:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

07.11.2021 в 22:49:48

#7041259

anton-stefan написал: завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).

Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно. Сейчас Вы аж 8 АВ и, главное, весь свет под одно УЗО - вот если что, свет по всей квартире и погаснет в первую голову...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:12:42

#7041267

MaSeVi написал: Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно

То есть получается пять групп УЗО:

(1) УЗО 25А/30

  • С10 - Холодильник
  • С10 - Морозильная камера
  • С10 - Свет (коридор)

(2) УЗО 40А/30

  • С16 - Розетки (коридор)
  • С32 - Индукционная плита
  • С16 - Духовка

(3) УЗО 40А/30

  • С16 - Розетки (спальня)
  • С16 - Розетки (детская)
  • С10 - Свет (кухня)
  • С10 - Свет (ванная, туалет)

(4) УЗО 40А/30

  • С16 - Стиральная машина (+розетка ванной)
  • С16 - Розетки (кухня, 1 сторона)
  • С16 - Розетки (кухня, 2 сторона)
  • С10 - Свет (спальня)

(5) УЗО 40А/30

  • С16 - Посудомоечная машина (кухня)
  • С10 - Свет (детская)
  • С10 - Свет (зал)
  • С16 - Розетки (зал)

В целом, всё сообразил. Поиграюсь еще внутри групп.

Скажите, почему на группу (2), где индукция и духовка, хватит УЗО на 40А? Из-за вводного автомата на 40А? Разве УЗО не должно быть на номинал выше?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

07.11.2021 в 23:18:00

#7041268

anton-stefan написал: Разве УЗО не должно быть на номинал выше?

Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы. Ну, если Вам будет спокойнее, поставьте УЗО на 63А на эту группу, на первую - 25А, остальные - 40А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 23:34:49

#7041283

MaSeVi, просто духовку к кому-нибудь в группу задвину и всё. Тогда точно (1) группа на 25, остальные 40.

MaSeVi написал: Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы

Заткнись и слушай MaSeVi? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.11.2021 в 23:39:08

#7041287

anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi? :)

Вам ведь дело говорят, на секундочку. Я тоже всем всегда говорю: "Не читайте всякую чушь и ересь в интернетах". После чего кто-то по скудоумию отваливает, а кто-то включает голову и имеет превосходный результат. Это жизнь, все не могут быть одинаково счастливыми :popcorn

0