07.11.2021 в 21:53:41
Уважаемые формучане! Подайте, кто сколько может... критики ;)
Вводные: хрущевка, 80-х годов постройки (точнее не скажу), выполнен капремонт всех имеющихся стояков, в том числе
Есть желание организовать нормальный щиток в квартире.
Пожалуйста - ваши замечания, предложения.
07.11.2021 в 21:56:10
anton-stefan написал: ваши замечания, предложения
Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.
07.11.2021 в 22:01:08
Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.
Поддержу. И можно все УЗО на 40А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 22:09:25
Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.
Мои соображения были такими...
Холодильник и морозилка - постоянно подключены в розетку. Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.
Свет коридора и ванной оставил без УЗО по двум причинам: во-первых, свет можно без УЗО (если это не бра на полутора метрах от пола); во-вторых, не очень хочется оказаться в ванной без освещения в оной :)
07.11.2021 в 22:12:39
anton-stefan написал: Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.
Это УЗО не для защиты при неисправностях указанного оборудования.
anton-stefan написал: свет можно без УЗО
Можно, но нужно ли? Тем более, если источник света на высоте 2,5 мм и ниже, то УЗО обязательно. Да и как-то нелогично - остальной свет у Вас же по УЗО, почему и не применить это решение на всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 22:16:35
MaSeVi написал: почему и не применить это решение на всё...
07.11.2021 в 22:19:39
anton-stefan написал: Куда я там PE подключу, что бы УЗО по ним срабатывало :( ?
УЗО работает не только при наличии РЕ, ему главное "словить" утечку", а как она возникнет - другой вопрос.
anton-stefan написал: при аварии остаться со светом в ключевых местах (ванная, коридор)
Это можно отнести и ко всему свету и так-то никак не связано, коридор ли это, ванная комната или спальни/кухни/гостиные и т.д.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 22:19:47
Не по теме: ссылка на диаграмму очень длинная получается. Хотя в предпросмотре красивая короткая ссылка. Я что-то не так делаю? Не могу найти справку по форумной разметке сообщений :(
07.11.2021 в 22:43:48
Исправил схему. Добавил реле напряжения (оно на 63А), завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).
07.11.2021 в 22:46:12
anton-stefan написал: Мои соображения были такими...
Это был не вопрос. :nо:
07.11.2021 в 22:49:48
anton-stefan написал: завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).
Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно. Сейчас Вы аж 8 АВ и, главное, весь свет под одно УЗО - вот если что, свет по всей квартире и погаснет в первую голову...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 23:12:42
MaSeVi написал: Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно
То есть получается пять групп УЗО:
(1) УЗО 25А/30
(2) УЗО 40А/30
(3) УЗО 40А/30
(4) УЗО 40А/30
(5) УЗО 40А/30
В целом, всё сообразил. Поиграюсь еще внутри групп.
Скажите, почему на группу (2), где индукция и духовка, хватит УЗО на 40А? Из-за вводного автомата на 40А? Разве УЗО не должно быть на номинал выше?
07.11.2021 в 23:18:00
anton-stefan написал: Разве УЗО не должно быть на номинал выше?
Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы. Ну, если Вам будет спокойнее, поставьте УЗО на 63А на эту группу, на первую - 25А, остальные - 40А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2021 в 23:34:49
MaSeVi, просто духовку к кому-нибудь в группу задвину и всё. Тогда точно (1) группа на 25, остальные 40.
MaSeVi написал: Не читайте всякую ерунду, особенно когда указывают "... должно быть..." и приводят какие-то там аргументы
Заткнись и слушай MaSeVi? :)
07.11.2021 в 23:39:08
anton-stefan написал: Заткнись и слушай MaSeVi? :)
Вам ведь дело говорят, на секундочку. Я тоже всем всегда говорю: "Не читайте всякую чушь и ересь в интернетах". После чего кто-то по скудоумию отваливает, а кто-то включает голову и имеет превосходный результат. Это жизнь, все не могут быть одинаково счастливыми :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу