anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 21:53:41

Уважаемые формучане! Подайте, кто сколько может... критики ;)

Вводные: хрущевка, 80-х годов постройки (точнее не скажу), выполнен капремонт всех имеющихся стояков, в том числе

Есть желание организовать нормальный щиток в квартире. Такого плана (для простоты опустил схемы подключения N и PE проводников - там всё понятно).

Пожалуйста - ваши замечания, предложения.

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20989

07.11.2021 в 21:56:10

anton-stefan написал: ваши замечания, предложения

Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

07.11.2021 в 22:01:08

Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

Поддержу. И можно все УЗО на 40А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:09:25

Radio написал: Первые четыре группы лишены дифзащиты. Необходимо переделать.

Мои соображения были такими...

Холодильник и морозилка - постоянно подключены в розетку. Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.

Свет коридора и ванной оставил без УЗО по двум причинам: во-первых, свет можно без УЗО (если это не бра на полутора метрах от пола); во-вторых, не очень хочется оказаться в ванной без освещения в оной :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

07.11.2021 в 22:12:39

anton-stefan написал: Да, в розетку, есть разрыв, но ведь в подъезде есть УЗО на 100 мА.

Это УЗО не для защиты при неисправностях указанного оборудования.

anton-stefan написал: свет можно без УЗО

Можно, но нужно ли? Тем более, если источник света на высоте 2,5 мм и ниже, то УЗО обязательно. Да и как-то нелогично - остальной свет у Вас же по УЗО, почему и не применить это решение на всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:16:35

MaSeVi написал: почему и не применить это решение на всё...

  • при аварии остаться со светом в ключевых местах (ванная, коридор)
  • и там и там планируются светодиодные светильники. У них ведь только L и N. Куда я там PE подключу, что бы УЗО по ним срабатывало :( ?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

07.11.2021 в 22:19:39

anton-stefan написал: Куда я там PE подключу, что бы УЗО по ним срабатывало :( ?

УЗО работает не только при наличии РЕ, ему главное "словить" утечку", а как она возникнет - другой вопрос.

anton-stefan написал: при аварии остаться со светом в ключевых местах (ванная, коридор)

Это можно отнести и ко всему свету и так-то никак не связано, коридор ли это, ванная комната или спальни/кухни/гостиные и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:19:47

Не по теме: ссылка на диаграмму очень длинная получается. Хотя в предпросмотре красивая короткая ссылка. Я что-то не так делаю? Не могу найти справку по форумной разметке сообщений :(

0
anton-stefan
anton-stefan
Новичок

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

07.11.2021 в 22:43:48

Исправил схему. Добавил реле напряжения (оно на 63А), завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20989

07.11.2021 в 22:46:12

anton-stefan написал: Мои соображения были такими...

Это был не вопрос. :nо:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

07.11.2021 в 22:49:48

anton-stefan написал: завёл весь свет с холодильниками под УЗО (дабы, покидая надолго жилище, оставить включенным только свет и холодильники).

Надо было к прежней схеме просто добавить ещё одно УЗО и было бы прекрасно. Сейчас Вы аж 8 АВ и, главное, весь свет под одно УЗО - вот если что, свет по всей квартире и погаснет в первую голову...