08.11.2021 в 16:44:01
Добрый день. После сноса сантехкабины в панельном доме (серия 602) обнажились щели в потолке (стыках плит) санузла. Местами маленькие трещины, местами большие. Недавно соседи сверху хорошо намочили пол и из этих щелей полилось вниз, так я понял, что у соседей сверху нет никакой гидроизоляции и щели эти надо капитально заделывать. Вопросы к знатокам:
*Ремонт санузла только начинается, готов к любым видам работ. **Готов применить работающие "нанотехнологии", типа Пенетрон и т.п.
08.11.2021 в 17:49:19
Заделаете здесь, польется там :) И возможно это будет еще хуже. Лучшее решение - нятяжной ПВХ потолок
08.11.2021 в 19:45:37
BV, в целом согласен, но есть некоторые особенности. В частности, наиболее уязвимые места это углы. Трещины, некачественная заделка стыков панелей и прочее. Ну и самые "популярные" для воды ходы - пустоты плит и каналы для электрики. Это я к тому, что от большого потопа не защитит никакая гидроизоляция потолка. А от небольших протечек можно локальные участки (например, где размещается распред-коробка, кабельный вывод или другая электрика) покрыть обмазочной полиуретановой ГИ. Прочность сцепления с основанием у нее достаточная чтобы выдержать метра три воды сверху (как минимум). Задача - чтобы не текло по проводам. Остальное в сан. узле можно сделать довольно устойчивым даже к сильному потопу. Учтите, что обычные цементные штукатурки дадут усадку и щели по углам будут (даже если дом не "гуляет"). Поэтому нужны безусадочные или расширяющиеся смеси. Те что используются как "гидропломба". Опять же, речь о локальных дырах и щелях. Все перекрытие так не получится обработать за разумные деньги/время/силы.
По опыту потопов - вымывало русты/углы заделанные гипсовыми смесями, а так же гипсовую штукатурку стен-потолка. Обои, паркетная доска, двери и прочее не в счет.
09.11.2021 в 02:27:00
AKI написал: Учтите, что обычные цементные штукатурки дадут усадку и щели по углам будут (даже если дом не "гуляет"). Поэтому нужны
.... гидроизоляционные ЭЛАСТИЧНЫЕ ленты в углах, или бентонитовый шнур для перфекционистов-строителей-бункеров. Если кто не знает - бентонитовая глина - наполнитель для кошачьих туалетов в том числе :) и шикарное средство для очистки браги и самогонки.
AKI написал: безусадочные или расширяющиеся смеси. Те что используются как "гидропломба".
которые треснут в углах не сразу после усадки штукатурки, а немного позже ;)
PS Пусть лучше сортир весь утонет, чем вода пойдет в коридор и комнаты
09.11.2021 в 11:56:15
Алексей9751 написал: Как и чем лучше сделать гидроизоляцию со своей стороны (со стороны соседа ремонт не рассматриваю)?
Натяжной потолок с уклоном в сухой сифон в нижнем углу.
Алексей9751 написал: *Ремонт санузла только начинается, готов к любым видам работ.
Вернуть кабину, что бы всё текущее обтекало кабину и текло ниже.
Алексей9751 написал: **Готов применить работающие "нанотехнологии", типа Пенетрон и т.п.
Лечение последствий будет сильно дороже и хуже лечения причин, т.к. если даже удасться снизить течь в одном месте - вытечет в другом и не факт что это будет лучше. А ещё более плохим фактором будет - плесень, а вот от неё просто так будет не избавиться при постоянной подпитке водой.
Если сами не решаетесь на разговор с соседями (там ведь может где-то труба сочиться и если заменить небольшой кусочек, то проблема уйдёт), то обратитесь в УК, что бы она решила вопрос протечек от соседа, но тогда возможно появятся вопросы и к вашей снесённой кабине.
10.11.2021 в 13:41:33
AKI, вы немного неверно меня поняли. Нужно только заделать вновь появившиеся трещины. Перефразирую свой вопрос. Как и чем лучше заделать образовавшиеся щели в ванной между мной с соседом сверху? Допустим расшить трещины и пройтись сначала гидропломбой и сверху на нее какую-нибудь гидроизоляцию. Задачи сделать бункер нет. *Соседи сверху не заливают постоянно, просто один раз протекло из щелей.
10.11.2021 в 14:06:15
ser000 написал: Вернуть кабину, что бы всё текущее обтекало кабину и текло ниже.
Вы это на полном серьезе написали?
Алексей9751 написал: Нужно только заделать вновь появившиеся трещины.
Для начала неплохо бы озвучить величину раскрытия трещин, и их количество.
Алексей9751 написал: и пройтись сначала гидропломбой
при подвижках она треснет
Алексей9751 написал: и сверху на нее какую-нибудь гидроизоляцию.
акриловая гидра подпорную влагу не держит - надуется пузырем, Да и повторюсь - закроете в одном месте, потечет в другом - и это другое место может принести больше проблем - например влага пойдет в коридор, или кухню
10.11.2021 в 14:09:35
Алексей9751 написал: Нужно ли расшивать небольшие трещины в стыках плит? Стыки заделаны какой-то цементной штукатуркой, которая при прикосновении превращается в песок. Если начать это делать, то вполне можно докопать до соседей.
я бы полностью расшил, прогрунтовал, и запенил Хорошей монтажной пеной (не пеноклеем - он может дать усадку). Если щели чрезмерно широкие - более 5см - возможно с использованием вставок из ЭППС на пену. Срезал бы потом вровень с плоскостью и все.
11.11.2021 в 01:19:40
BV написал:
Алексей9751 написал: Нужно ли расшивать небольшие трещины в стыках плит? Стыки заделаны какой-то цементной штукатуркой, которая при прикосновении превращается в песок. Если начать это делать, то вполне можно докопать до соседей.
я бы полностью расшил, прогрунтовал, и запенил Хорошей монтажной пеной (не пеноклеем - он может дать усадку). Если щели чрезмерно широкие - более 5см - возможно с использованием вставок из ЭППС на пену. Срезал бы потом вровень с плоскостью и все.
BV, Лучше ППС16Ф, эппс для этого не подходит. Сверху заплатку из клея для СФТК и фасадной стеклотканевой сетки
20.12.2024 в 20:39:31
BV, и ходить на полусогнутых, ибо потолок и так низкий, а с презервативом и вовсе будет для карликов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу