Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 01:01:17

Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой, переехав в другой дом. Дано: старый фонд в СПб, трехэтажка, с нижним розливом Часть батарей висит на подаче, другая часть на обратке. С обраткой, проблем нет, ибо разливается сверху. На подаче, висят две батареи последовательно, в разных комнатах. В первую батарею заходит снизу 1/2, потом идет в другую комнату во вторую батарею снизу 3/4 и выходит сверху 3/4, идет в первую комнату входит в первую батарею сверху и потом 1/2 в стояк. Вторая батарея, верх едва теплый. Установлены краны, на вход и на выход у каждой батареи. Что можно сделать ? Почему так ?

Подключение боковое

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2021 в 02:44:02

Mirai, фото батарей и их подключений - в студию.

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 03:07:46

Mazayac, я схемку от руки накидал, вверху сообщения. Фото сделать сейчас не могу батареи Rifar

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3653

09.11.2021 в 04:10:36

Вторая батарея, верх едва теплый.

странно, судя по рисунку должен быть холодный

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2021 в 05:38:23

Mirai, "схемки" недостаточно. Важны трубы, краны, вентили, американки, тип отопительных приборов - всё-все-всё. Rifar-ов есть штук 10 разных моделей. Какая точно стоит? Это всё важно, и у каждого первого выпытывать приходится.

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 10:09:07

Байпас без крана Первый радиатор

Второй радиатор

Радиатор Rifar Base 500

Ну, вот както так

Воздух выпускал

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 10:34:12

Mazayac, Доброго утра Я подгрузил фото Собирал все ЖЭКовский водопроводчик

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3653

09.11.2021 в 11:45:32

Самое интересное как всегда осталось за кадром :popcorn

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 11:59:29

Aтос, стояк ?

Стояк, идет через батарею. Т.Е. не отвлетвление от стояка, а стояк выходит из подвала сразу в первую батарею снизу, потом сверху батареи идет в потолок. У меня там диван здоровый стоит, не сфоткать нормально. Левый подача, правый обратка Подключение батарей в комнате, типа бабочка На обратке (справа) висит обна батарея, с ней все окей, а на прямой, слева, висит две последовательно

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2021 в 12:16:12

Mirai, ну вот теперь всё понятно. Первое: биметалл очень плохо работает при боковом / диагональном подключении и нижней подаче в стояке. Для нижней подачи необходимо использовать принципиально другие схемы: обратную диагональ или низ-низ.

Второе: для однотрубной системы отопления, да ещё с радиаторами в сцепке, подключение металлопластиком - злое зло! У него в фитингах заужения, создающие очень заметное гидравлическое сопротивление. Отсюда холодная вторая батарея. Для спарки вообще сечение соединяющих два радиатора труб должно стремиться к диаметру горизонтального коллектора - 1". Представьте, что Вы растягиваете батарею пополам - для циркуляции теплоносителя между половинами надо обеспечить самое малое сопротивление потокам. А по факту - у Вас только между батареями уже четыре игольных ушка убогий санта навертел.

Обратная диагональ:

На 2 радиатора легко масштабируется "растягиванием" одного нарисованного радиатора пополам с двумя трубами между "половинками".

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 13:03:11

Mazayac, спасибо. Буду думать, как сделать. Ремонт почти закончил, остались плинтуса и все..... Другого варианта, я так понимаю нет.

Встретил сейчас сантехника, который делал все это. Спросил, что делать, вторая батарея холодная. Он сказал, что у него полно сейчас таких заявок. Сказал, что давления рабочего пока нет в системе. Что типа как дадут рабочее давление, все будет нормально.

Изначально, на схеме, что я выложил на фото, висели чугунные батареи и все грелось равномерно, но в квартире было прохладно. Когда заменил первую батарею на кухне, еще прошлой зимой, стало теплее. Решил летом заменить во всей квартире. Ну и вот результат

0
Аватар пользователя
Mirai

Местный

Регистрация: 18.02.2021

Омск

Сообщений: 22

09.11.2021 в 13:07:05

А может можно перед второй батареей поставить насосик магистральный, который будет принудительно прокачивать ? Не охота все ломать заново и переделывать на пластик и вторую трубу по низу не могу пропихнуть, надо стену ломать

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2021 в 14:53:15

Mirai, санта-вредитель (металлопластик в однотрубное ЦО - это безусловное вредительство) лжёт. Заведомо рабочая схема подключения обеспечивает немедленный нагрев радиаторов, если стояк горячий. Независимо от "давления" и прочей чуши, что озвучивают эти бездари. Маленькая истина Вам для понимания: работа системы отопления не зависит от абсолютного давления в ней. Вообще. Хоть 1,5 атмосферы, хоть 8 атмосфер - неважно.

Сломать это поделие, слепленное из говна и палок - уж точно не жалко, и займёт 5 минут. Были бы стальные трубы на сварке, как положено - ещё можно было бы погоревать. Дальше решайте сами, 100% рабочая схема у Вас теперь есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113133

09.11.2021 в 20:32:10

{{ post:7041666,Встретил сейчас сантехника, который делал все это. Спросил, что делать, вторая батарея холодная. Он сказал, что у него полно сейчас таких заявок. }} Ну а как же иначе - если он (или такие же как он) это порно и сделал

{{ Сказал, что давления рабочего пока нет в системе. Что типа как дадут рабочее давление, все будет нормально.}} Еще один долбодятел. В УК они почти все такие....

С этим сантой лучше не связываться, пусть вернет деньги и идет лесом...

0
Аватар пользователя
Дмитрий31р

Местный

Регистрация: 14.11.2021

Белгород

Сообщений: 7

14.11.2021 в 21:16:18

Добрый день, подскажите отопление с 57 железной трубы, в конце возле петли вварины отводы 20 с кранами, спаял дальше с пластика на 3 батареи (ванная, туалет, коридор) насос не давит на эти батареи, что можно сделать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу