Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 19:28:14

Rusek написал: если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?

С очень большой вероятностью - да, будет лучше, если подключить "обратной диагональю". Принудительный напор (сколь угодно малый) будет складываться в радиаторе с естественным (который есть всегда и радиатор в принципе может работать только на естественной циркуляции).

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

19.11.2021 в 23:00:46

Mazayac, если опущу нижнюю трубу, как на рисунке, не будет ли хуже работать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.11.2021 в 01:43:32

Rusek написал: не будет ли хуже работать?

Будет не просто хуже работать, будет совсем плохо, вплоть до полной неработоспособности. Во-первых, мгновенно исчезнут 2/3 доступного гравитационного напора (смотрите на разницу уровней "верхний коллектор радиатора - труба отвода обратки (верхняя)". Она дай бог треть высоты радиатора), во-вторых, в проваленных нижней трубе и низе радиатора относительно верхней трубы получатся супер-отстойники для шлама из всего стояка, быстро забьются и всё встанет.

Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

04.12.2021 в 17:21:16

Обещанное фото с тепловизора:

Mazayac написал: Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.

Радиатор с межосевым расстоянием 350 не влезет. С некоторой вероятностью влезет 300 (присматриваюсь к STI Нова 300, но они мало где продаются) и точно влезет 150. Максимально возможная ширина батареи - 210 см, хочу купить две одинаковые батареи и объединить их. Какие могут быть подводные камни?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.12.2021 в 17:19:49

Rusek, подача, судя по термограмме - сверху. Что оооочень странно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

05.12.2021 в 18:04:49

Mazayac написал: подача, судя по термограмме - сверху.

с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью... 1й этаж из 5ти. Теплоноситель еще горячий.

Rusek написал: Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.

А можно эскиз всей квартиры с стояками?

Rusek написал: BV написал: Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?

Точно нет.

А почему? Что за УК и тд...?

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

05.12.2021 в 20:25:28

BV написал: А можно эскиз всей квартиры с стояками?

BV написал: А почему? Что за УК и тд...?

Во-первых, я там не живу, во-вторых, вообще нет никакого желания общаться ни с соседями, ни с УК.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.12.2021 в 00:37:22

BV написал: с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью.

Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает? Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.

Но на 1 этаже с такой спаркой стояков верхняя подача в радиаторном невозможна, да...

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

06.12.2021 в 11:43:17

Еще холодов не было. Протопят еще. Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома. Попробуйте, как работает без самовольного конвектора на уголках. Все экспериментальные подключения можно сделать трубой из нержавеющей стали Кофулсо(она гнется легко без трубогиба).

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

07.12.2021 в 17:42:02

Mazayac написал: Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.

Батареи в квартире в прошлом году были забиты вообще полностью. При подключении снятых батарей к водопроводу (3 атмосферы) вода сквозь них не текла, я их вместе с трубами прочищал сантехническим тросом и лимонной кислотой. Поэтому не исключаю, что стояк сверху забит. Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.

Иван И. написал: Еще холодов не было. Протопят еще.

Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.

Иван И. написал: Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома.

Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

07.12.2021 в 18:01:28

Mazayac написал: Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает?

да. При малой скорости.

Rusek написал: Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.

ключевой вопрос - откуда поступает та вода, которая хлещет - сверху или снизу? :) Узнать насколько засорена петля циркуляции (стояк) - можно только из подвала... Ну или сходить в последнюю квартиру и убедиться, что там все печально... но увидеть насколько именно засорен стояк "по длине свободной струи" - только в подвале....

Rusek написал: Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.

по погодному графику температура нормальная...

Rusek написал: Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.

не обращайте внимания на бред :)

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

07.12.2021 в 19:24:56

Надо вводить крупные штрафы для "самоделкиных".

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.06.2022 в 17:09:49

Хочу поставить шаровой кран на соседнюю (холодную) трубу, чтобы в отопительный сезон попробовать переключить батареи из однотрубной системы в двухтрубную. Какие подводные камни?

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.06.2022 в 22:33:35

Уточню: шаровой кран между соседней (холодной) трубой стояка и нижней трубой (обраткой) между радиаторами.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.06.2022 в 23:53:01

не понятно ни разу что вы хотите сделать с ваших слов, но чисто по практике, с двухтрубной системой все гораздо сложнее чем с однотрубной, поэтому переделки 2х-трубки в однотрубную были на практике, обратно нет.

0
Назад