22.11.2021 в 18:51:21

Полно пластиковых кабельных вводов вроде вот этого https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/aksessuary/dlya-kabelenesuschih-sistem/dlya-trub-i-metallorukavov/kabelnye-vvody/ekf-/pg-13-5-5-14-ip54-ekf-plc-pg-13-5/ Но кабель они нормально не фиксируют, его реально вынуть рукой. Дети могут. Или животные. Или что-то тяжелое на провод упадет. Понятно, что кабель еще и внутри шкафа к чему-то подключен, но он станет натянут, и может оторваться.

В таком случае нужно что-то дополнительное - лить туда клей, или дополнительно крепить кабель внутри шкафа, или просто все прокладывать в кабель-каналах, или вязать узелки на проводах (но попробуй завяжи 3x2.5 в узел).

Есть более редкие, специфичные модели кабельных вводов со всякими фичами, даже есть металлические. Но какой из них выбрать, если цель именно максимальная фиксация кабеля? Есть проверенный?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

22.11.2021 в 19:46:26

Обратите внимание, что и сам шкаф тоже не ахти как зафиксирован. Дети могут. Или животные. Или что-то тяжелое на шкаф упадет. А уж кабель-каналы так и вовсе еле держатся, отломить ничего не стоит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2021 в 20:38:03

VipKokosh написал: если цель именно максимальная фиксация кабеля? Есть проверенный?

Вязка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VipKokosh
VipKokosh
Местный

Регистрация: 08.11.2021

Москва

Сообщений: 251

23.11.2021 в 00:32:39

Radio, шкаф нормально зафиксирован. Не оторвать. Кабель-каналы - отломать сам канал трудно, я их могу и каждые 20 см - саморез, + с краев саморезы. Крышку можно, но надо целенаправленно ее отрывать. Плюс сам по себе отрыв крышки не даст ничего сильно опасного. А вот от вырванного провода может быть беда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119449

23.11.2021 в 00:47:11

VipKokosh написал: Но кабель они нормально не фиксируют, его реально вынуть рукой

а не пробовали подбирать по диаметру кабеля? :killyourselfbywall: И да - их назначение (см по вашей ссылке) Тип: кабельный ввод/сальник/гермоввод Если хочется странного - делать из кабеля качели для детей и животных - поставьте внутри ящика на кабель стяжку перед сальником (не гарантирует, что не сползет оболочка и изоляция при большой нагрузке), или завяжите кабель узлом для крупных детей и животных.

VipKokosh написал: ы. Крышку можно, но надо целенаправленно ее отрывать.

А как же животные - волки, медведи, собаки?

VipKokosh написал: Или животные.

А кабель в броне? иначе

VipKokosh написал: может быть беда

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21021

23.11.2021 в 00:58:04

VipKokosh написал: шкаф нормально зафиксирован. Не оторвать.

Попробуйте на нем попрыгать. Уверен, оторвется.

0
VipKokosh
VipKokosh
Местный

Регистрация: 08.11.2021

Москва

Сообщений: 251

23.11.2021 в 13:06:32

BV,

а не пробовали подбирать по диаметру кабеля?

Пробовал. Чем ввод меньше, тем лучше держит. Но все равно недостаточно.

И да - их назначение (см по вашей ссылке) Тип: кабельный ввод/сальник/гермоввод

Представьте себе душевую кабину, в которой из-за ее особенностей можно мыть только ступни ног. Да, у нее такое назначение, и да, по всяким ссылкам будет об этом написано. Но это не аргумент покупать ее, нужна нормальная, в которой можно мыть что угодно.

Вот и кабельный ввод, который требует сверлить большое отверстие, крутить гайку (крепление на корпус), потом еще гайку, а в итоге получить лишь герметичность, а не крепление кабеля - это нетехнологично. Да, я говорю о технологичности, потому что кабельный ввод подбираю с прицелом не только на какие-то личные шкафы, а и на массовое производство шкафов, до 100 шт в день. Вернее, это не просто шкафы, а всякое оборудование.

поставьте внутри ящика на кабель стяжку

Уже подсказали в другом месте, и я попробовал, ну да, более-менее выход, но все же колхозный... При сборке шкафов или любой другой электрики - одна из главных проблем это контролировать длины проводов (как и при любом производстве одна из сложнейших проблем - это контроль размеров), стяжка дополнительно усложняет это. Даже при мелкосерийном производстве эта стяжка уже вылетит в копеечку. Это и есть нетехнологичность.

или завяжите кабель узлом для крупных детей и животных

До узла сам додумался - опыт в ремонте всяких наушников родил сюрреалистическую идею сделать подобный "узелок" и на толстом кабеле. И я попробовал. Результаты опять же положительные. Но тогда у меня вопрос, где купить электрический вязатель узлов для кабеля NYM 3x2.5, и желательно аккумуляторный? Руками уж совсем тяжело и нетехнологично.

Вы наверное сейчас смеетесь над аккумуляторным завязывателем, а вот для стяжек электрические установщики вроде есть. Но проблему контроля длин это вряд ли как-то решает.

А как же животные - волки, медведи, собаки?

Кошки, птицы (в моем случае) и собаки вряд ли будут крышку специально отрывать. До этого человек-то непосвященный не догадается. А вот сесть на провод, дернуть его - может птица, и не только.

А кабель в броне?

Можно, но смысла не вижу, испытание кабеля на разрыв показывает, что и так держится.

0
VipKokosh
VipKokosh
Местный

Регистрация: 08.11.2021

Москва

Сообщений: 251

23.11.2021 в 13:07:12

Radio,

Попробуйте на нем попрыгать. Уверен, оторвется.

Попробовал, не оторвался.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20453

23.11.2021 в 13:51:20

VipKokosh написал: Radio,

Попробуйте на нем попрыгать. Уверен, оторвется.

Попробовал, не оторвался.

VipKokosh,
Вы бы фото показали , о чем речь . То есть для чего понадобилось столь антивандальное исполнение ?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10659

23.11.2021 в 15:10:47

Термоклей из пистолета с внутренней стороны. Для вытаскивания кабеля сальник откручивается и прогревается феном. Плюс - дополнительная герметизация.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20453

23.11.2021 в 15:26:44

Мишутк написал: Термоклей из пистолета с внутренней стороны.

При этом сальник должен быть исключительно металлическим , ПиДжейки и им подобные, из пластика весьма дохлые на резьбе .

0