22.11.2021 в 21:06:21
Помогите советом, пожалуйста. Тот мастер, что выполнял монтаж, сейчас не доступен.
Суть:
Видимо, засорились.
Вопрос - возможно ли их почистить не демонтируя всю конструкцию и если да, то как именно?
Первое фото - общий план. На обоих воздухоотводчиках есть колпачки которые можно откруть или снять (обозначены на первом фото синей и красной стрелками). Они не под давлением, просто защитные.
Второе фото - содержимое под левым колпачком. Третье фото - содержимое под нижним колпачком.
На самих воздухоотводчиках никакой особой маркировки не нашёл, только 'Made in Italy' и х-ки давления.
23.11.2021 в 09:20:38
flatline, ничем он не забит, соответственно, чистить его не надо. Колпачки чёрные откручены на автоматических воздухоотводчиках? Колпачки белые на верхнем коллекторе откручены? Если да, то едем дальше: Подробные фото этажного коллектора давайте. И пирометр готовьте или контактный термометр.
23.11.2021 в 11:29:00
Mazayac,
23.11.2021 в 11:38:43
ну так приоткройте сливной кран - красная стрелка и узнаете - не перекрыл ли добрый дядя краны на квартиру в этажном коллекторе.
23.11.2021 в 11:38:48
flatline, нужны температуры труб подачи и обратки, уходящих на все квартиры Вашего этажа.
23.11.2021 в 11:52:25
BV написал: ну так приоткройте сливной кран - красная стрелка и узнаете - не перекрыл ли добрый дядя краны на квартиру в этажном коллекторе.
Не, на вход не перекрыто. Давление есть. В радиаторах если краник приоткрыть, то идёт струйка под давлением и иногда немного воздуха выходит.
Если самому перекрыть вход и выход (чёрные краники справа на первом фото), то слышно, как в коллекторе начинает что-то булькать (видимо, воздух из труб туда поднимается). И когда обратно открываешь, немного булькает в радиаторах.
P.S.: за сливной кран спасибо, не знал что оно для этого нужно.
23.11.2021 в 11:55:31
Ещё момент - если долго хаотично закрывать/открыть в разной комбинации разные ветки и общий вход/выход, то иногда удаётся часть воздуха загнать в один из радиаторов и стравить через него.
После этого батареи на какое-то время немного нагреваются. Но через пару часов, похоже, снова воздух в коллекторе скапливается и всё остывает (или становится слегка тёплое).
Насчёт воздуха - его в нашей системе отопления всегда очень много в первый месяц после запуска (или после аварийных отключений). У меня последний этаж, вероятно, он у меня из-за этого скапливается.
23.11.2021 в 12:01:09
flatline написал: Если самому перекрыть вход и выход (чёрные краники справа на первом фото), то слышно, как в коллекторе начинает что-то булькать (видимо, воздух из труб туда поднимается). И когда обратно открываешь, немного булькает в радиаторах. P.S.: за сливной кран спасибо, не знал что оно для этого нужно.
ну так закройте черный подачи, все ветки и прогоните напором воздух через сливной кран подачи, открывая ветки по очереди. Термоголовки на радиаторах - снять
23.11.2021 в 12:03:09
flatline написал: Колпачки чёрные откручены. Они ровно в том же положении, в котором в том году через них стравливался воздух.
возможно воздухоотводчики уже сдохли, но обычно они дохнут иначе - начинают писаться
23.11.2021 в 12:41:38
BV написал: ну так закройте черный подачи, все ветки и прогоните напором воздух через сливной кран подачи, открывая ветки по очереди.
Но это не решит проблему, т.к. новый воздух поступает постоянно. Прогоню, через пару часов опять всё закупорится. Я потому и пытаюсь разобраться, как сделать, чтобы оно само стравливалось через эти воздухоотводчики.
В прошлые годы, когда воздух ещё более-менее нормально стравливался, коллектор мог регулярно пшикать неделю-две после начала отопительного сезона. А до установки коллектора я с отвёрткой к каждому радиатору ходил каждые 2-3 часа на протяжении пары недель.
23.11.2021 в 12:51:24
Вероятно, надо ещё и на все радиаторы поставить автоматическое стравливание воздуха.
23.11.2021 в 12:51:35
flatline написал: как сделать, чтобы оно само стравливалось через эти воздухоотводчики.
убедиться, что именно в них проблема - снять поменять или прочистить
23.11.2021 в 23:19:36
BV написал: убедиться, что именно в них проблема - снять поменять или прочистить
В общем, похоже что их менять надо.
Сегодня то ли давление повысили, то ли ещё что. Но сейчас перекрыл с одной стороны, воздух из труб поднялся в колллектор и стал по чуть-чуть выходить.
Однако, из обоих воздухоотводчиков идёт намного больше воды, чем воздуха. Даже капать стало.
24.11.2021 в 12:05:05
flatline написал: Даже капать стало.
промывать от отложений или менять.
flatline написал: Сегодня то ли давление повысили, то ли ещё что.
Если есть теплосчетчики - то понажимать кнопку до Q м3/ч - посмотреть на каждой квартире. Еще посмотреть там же - температуры обраток. Если у кого-то слишком большой расход воды, и большая температура обратки - то как правило это говорит о том, что термоклапаны заменены на шаровые (более легкий вариант - все преднастройки клапанов на максимуме), и эта квартира уронила перепад давлений на коллекторе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу