06.12.2021 в 19:23:32
#7050278
07.12.2021 в 06:38:02
#7050442
Radio, спасибо понял, я думал вы про другие клеммники писали, значит буду заказывать в интернет магазине. Если у меня 15 автоматов и 3 узо, мне нужно 3 таких клемника заказать и 1 держатель, верно? Больше ничего не нужно, для этого щита заказывать? Подскажите, в каком интернет магазине, можно заказать этот товар?
07.12.2021 в 06:43:59
#7050443
Radio, "" а для нулей купил бы отдельный держатель VZ707N и несколько небольших самозажимных клеммников типа KN...""
Вот эти держатель и клеммники, вы рекомендовали купить, всё верно, в артикулах нет ошибки?
07.12.2021 в 11:26:19
#7050492
Здравствуйте, на потолке установленна распред. коробка 85/85/40 в ней коммутируются три кабеля 3:2,5 есть необходимость завести в эту коробку, ещё один четвертый кабель 3:2, 5 Хватит ли объема данной коробки, для коммутации четырёх кабелей или нужно будет ставить коробку побольше? Я хочу, чтобы после коммутации, ещё остался запас кабеля, для этого я делаю хвосты кабелей, по 20 см.
Radio, Иркут написал: Хватит ли объема данной коробки, для коммутации четырёх кабелей
Да.
Иркут написал: Я хочу, чтобы после соединения, ещё остался запас кабеля, для этого я делаю хвосты кабелей, по 20 см
20 — это даже не запас, это минимум с натяжкой. Смело оставляйте больше.
07.12.2021 в 11:41:04
#7050493
Иркут написал: в артикулах нет ошибки?
Нужно уточнить артикулы клемников, в зависимости от того, на сколько проводников они нужны. KN - это общий тип.
07.12.2021 в 11:42:36
#7050495
Иркут, зачем вы засираете две темы сразу? У вас есть своя, пишите в ней.
07.12.2021 в 12:13:07
#7050506
Radio написал:
Иркут написал: в артикулах нет ошибки?
Нужно уточнить артикулы клемников, в зависимости от того, на сколько проводников они нужны. KN - это общий тип.
Radio, здравствуйте, по вашему артикулу, нашёл вот этот держатель
Клеммники есть на разное количество отверстий, есть на 5 отверстий и на 8 отверстий. У меня будет 3 узо и 15 автоматов, как я понимаю, мне нужно брать 3 клеммника, на 8 отверстий? Ведь клеммники между собой нужно будет соединять кабелем-перемычкой?
У этих клеммников ширина 45 мм. у держателя для клеммников, ширина 195 мм. только не понятно, это общая длинна или рабочая? Ведь поместятся по ширине 3 клеммника, на этот держатель?
07.12.2021 в 12:16:10
#7050508
Radio, в каком магазине, вы заказывали этот держатель и клеммники? В Иркутске нигде нет их в наличии, придётся заказывать.
07.12.2021 в 12:32:07
#7050513
Иркут написал: Ведь клеммники между собой нужно будет соединять кабелем-перемычкой?
Тогда у вас узо даже не включатся.
Иркут написал: У этих клеммников ширина 45 мм. у держателя для клеммников, ширина 195 мм. Ведь поместятся по ширине 3 клеммника, на этот держатель?
45х3=135. Поместятся.
07.12.2021 в 12:36:13
#7050517
Radio, Дай бог вам терпения )
07.12.2021 в 12:59:35
#7050521
Radio, спасибо, теперь я разобрался, с тем что именно мне нужно заказать. Подскажите, где вы заказывали или в вашем городе, они были в наличии?
07.12.2021 в 13:08:46
#7050523
Иркут, "маленький" нюанс - автоматы под УЗО будут 1П или 2П?
07.12.2021 в 13:47:43
#7050538
BV, автоматы будут 1п
07.12.2021 в 14:14:53
#7050550
Radio, схема подключения клеммников, такая же как на фото? Т.е. на клеммник приходит ноль с узо и необходимое количество нолей с потребителей. Если у меня под каждым узо будет 5 автоматов, соответственно мне хватит клеммников на 5 отверстий (не считая одно большое отверстие, которое там присутствует) верно? Просто сперва хотел заказать на 8 отверстий, а взглянув на схему подключения, понимаю что мне хватит на 5 отверстий, нет смысла переплачивать.
07.12.2021 в 14:20:39
#7050553
Иркут, без много слов - вам нужно воткнуть 6 проводников.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий