dokar, """ИЕК+Тефор .Экономика должна ...)))
У вас же после каждого УЗО всего 5 1Р автоматов . места должно хватить под изолированные шины на Дин рейку."""
Здравствуйте, к сожалению, думаю не хватит. Так как: 15 автоматов 1р -15 модулей, вводной автомат-2 м., счётчик-5м., реле напряжения -2м., 3 узо-6м. Итого:30 модулей уже занято.
Здесь сказали, что вводят новые счётчики, у них размер 6-7 модулей, так что, под возможную замену счётчика в будущем, нужно держать про запас 2 модуля.
Итого, остаётся свободных 4 модуля.
Можно конечно пожертвовать реле напряжения, но и в этом случае остаётся по 2 модуля, на установку каждой изолированной шины.
Сколько вообще нужно модулей, для установки и подключения 1 изолированной шины?
Иркут, туда где стрелка втыкаете еще одну латунную шинку, такую же как в комплекте на 6-8 проводников.
Латунную шинку докупаете на рынке, или где еще, но возьмите комплектную из щита - шинки в общем случае разные по толщине и по шагу отверстий.
Но важнее толщина.
Наверх, для заземления, докупаете такую же как в комплекте щита, и в нее также добавляете еще одну винтовую (если 2х шинок мало на все желто зеленые проводники)
Если будет тоже Хагеровский слаботочный на 1-2 рейки, то черную шинку просто берете из его комплекта.
BV, даже уже три варианта есть, как собрать данный щит:1) с использованием держателя и самозажимных клеммников 2) с использованием изолированных клеммников на дин. рейку 3) и ваш вариант
Мне нужно будет завести в щит, 15 кабелей (на потребители) и один вводной кабель, для этого я выпиливаю в задней стенке щита окно (в верхней его части, так как кабели приходят с потолка)? Верно?