serj12 написал:
НО - как только включаю все 4 в коридоре - ба-бах , отключается автомат :eek: :cool: таки пришлось ставить 10А ;) а всё почему megrad? Правильно - драйвер редкой красоты
А если включить весь свет, выключить вводной, а потом включить - то с такими красивыми драйверами может и 10А опуститься.
dokar написал:BV, Тип D, но малого номинала (3-6) в данной ситуации может помочь ? Что он запрещен в жилье мне известно.
dokar, все уже придумано до нас...
NTC термисторы (на которых сэкономили китайцы) добавить последовательно, да хоть в выключатель, если люстру лень снимать.
Или хотя бы просто низкоомные резисторы.
megrad, """ А я о чём - считаем мощность, смотрим оборудование"""
Я пока не знаю, какое у меня будет оборудование и какие светильники (но знаю, что будет натяжной потолок) а щит собирать нужно.
Значит самым правильным в такой ситуации, будет поставить АВ на 10А, на линии освещения?
Автоматику Хагер, буду закупать в Леруа, но там нет в наличии Узо на 40А, но есть Узо на 63А.
Комплектующие для сборки щита, мне в любом случае нужно заказывать из Москвы, поэтому могу сразу и узо 40А заказать.
Подскажите, как будет правильнее:
1) Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?
2) Заказать вместе с комплектующими Узо на 40А - 2шт.?
3) Купить в Леруа Узо на 63А -1 шт. и заказать Узо на 40А -1шт. ?
serj12, dokar, вот видите, даже у вас мнения по поводу Узо разделились, а что вы хотите от такого дилетанта как я :swoon
Ну так всё-таки, кто ещё выскажется, какой вариант будет правильным?
можно спросить - вам лет сколько? вы хоть какое-нибудь решение самостоятельно принять можете на основании уже полученной на семи страницах темы информации?
Marozoff, смотрите выше, что я написал, даже у людей занимающихся этим делом профессионально, мнения разделились, что уже говорить про меня.
А купить правильное узо для щита, это важнейший вопрос, в котором нельзя допустить оплошность.
Radio, """
Вы ошибаетесь. У людей, занимающихся профессионально, ничего не делилось.
Все сошлись на том, что
dokar написал:
Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки."""
Здавствуйте, хоть вы и не дали прямой ответ на вопрос,но ваши слова я понял так, что в Леруа на 63А не беру, а заказываю на 40А -2 шт. ?
Просто мне сегодня уже нужно заказ сделать.
Radio, вот текст из интернета - УЗО типа «Ас» — предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера. УЗО типа «А» — предназначено для обнаружения утечки токов синусоидального и пульсирующего характера. Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. То есть, если в офисе или дома имеются компьютеры, ксероксы, факсы, лучше выбирать УЗО класса «А». Также лучше поставить УЗО типа «А» на стиральную машину.
Radio, можете в кратце объяснить, почему Узо 63А типа А, могут с успехом заменить Узо типа АС?
Я думаю это было бы интересно не только мне, но и тем, кто в будущем будет читать эту тему, да и тем людям, которые сейчас её читают, даже профессионалам, так как мы увидели выше, они тоже не совсем единогласны в этом вопросе.
Иркут написал:
Здавствуйте, хоть вы и не дали прямой ответ на вопрос,но ваши слова я понял так, что в Леруа на 63А не беру, а заказываю на 40А -2 шт.
:killyourselfbywall: :tambourinedance: :( no words :mad:
Я , когда с заказчиком доходит про закупку , всегда предлагаю им самим закупаться - ни кто сам не хочет , говорят - вы же специалист , вам и карты в руки . Хорошо , показываю им цены у федералов ( ЭТМ , Минимакс ) , в Леруа и в тырнете . Бывает в тырнете дешевле . Так вот - я ни разу не покупал автоматику в тырнете , если вы догадаетесь почему - 100 баллов , если нет - увы , :o вперёд , на винные склады
serj12, вы нам сейчас расказали про свою фобию -страхе делать покупки в интернете. Если вы не заказываете через интернет,это ведь не говорит,что все так поступают. Я думаю к примеру Radio, не боиться заказывать атоматику в интернет магазине :D
Понятно, что есть риск, что отправят не то, либо повредят при доставке.
Но если нет, необходимого товара в наличии, то приходится заказывать.