Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.12.2021 в 18:01:11

#7055946

serj12, точно, если у Вас рега правильная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108694

22.12.2021 в 18:05:21

#7055953

serj12 написал: НО - как только включаю все 4 в коридоре - ба-бах , отключается автомат :eek: :cool: таки пришлось ставить 10А ;) а всё почему megrad? Правильно - драйвер редкой красоты

А если включить весь свет, выключить вводной, а потом включить - то с такими красивыми драйверами может и 10А опуститься.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.12.2021 в 18:11:41

#7055956

BV, Тип D, но малого номинала (3-6) в данной ситуации может помочь ? Что он запрещен в жилье мне известно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

22.12.2021 в 19:01:57

#7055984

serj12 написал: драйвер редкой красоты :a

Что за драйвер, значение ПТ на нём указано?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108694

22.12.2021 в 19:08:44

#7055988

dokar написал: BV, Тип D, но малого номинала (3-6) в данной ситуации может помочь ? Что он запрещен в жилье мне известно.

dokar, все уже придумано до нас... NTC термисторы (на которых сэкономили китайцы) добавить последовательно, да хоть в выключатель, если люстру лень снимать. Или хотя бы просто низкоомные резисторы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.12.2021 в 20:02:58

#7056019

dokar написал: и защищаем полторашку, а не светильники

Тады откуда

Иркут написал: 1) на 10А ? 2) на 6А?

serj12 написал: Правильно - драйвер редкой красоты

А я о чём - считаем мощность, смотрим оборудование :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.12.2021 в 23:05:24

#7056094

megrad написал:

serj12 написал: всё равно не поеду

Страшно в российский бермудский треугольник ссылка ехать?

megrad, и в подтверждение данной статьи, 1,5 месяца назад, произошла очередная авиакатастрофа https://irk-kp-ru.turbopages.org/irk.kp.ru/s/daily/28351/4499342/ Ещё и землятрясения, часто у нас бывают.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.12.2021 в 23:12:03

#7056097

Иркут написал:

megrad написал:

serj12 написал: всё равно не поеду

Страшно в российский бермудский треугольник ссылка ехать?

megrad, и в подтверждение данной статьи, 1,5 месяца назад, произошла очередная авиакатастрофа https://irk-kp-ru.turbopages.org/irk.kp.ru/s/daily/28351/4499342/ Ещё и землятрясения, часто у нас бывают.

Иркут, https://ircity-ru.turbopages.org/ircity.ru/s/articles/60958/

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.12.2021 в 23:23:11

#7056104

Экскурс в историю Иркутских землятрясений. https://slavikap-livejournal-com.turbopages.org/slavikap.livejournal.com/s/19436792.html

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

22.12.2021 в 23:37:32

#7056112

megrad, """ А я о чём - считаем мощность, смотрим оборудование"""

Я пока не знаю, какое у меня будет оборудование и какие светильники (но знаю, что будет натяжной потолок) а щит собирать нужно. Значит самым правильным в такой ситуации, будет поставить АВ на 10А, на линии освещения?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.12.2021 в 01:20:51

#7056164

MaSeVi написал: Что за драйвер, значение ПТ на нём указано?

Хз , светильники очень - очень дешёвые , по 200 руб , никаких опознавательных знаков , я с таким больше не сталкивался

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 01:24:49

#7056168

Автоматику Хагер, буду закупать в Леруа, но там нет в наличии Узо на 40А, но есть Узо на 63А. Комплектующие для сборки щита, мне в любом случае нужно заказывать из Москвы, поэтому могу сразу и узо 40А заказать. Подскажите, как будет правильнее: 1) Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ? 2) Заказать вместе с комплектующими Узо на 40А - 2шт.? 3) Купить в Леруа Узо на 63А -1 шт. и заказать Узо на 40А -1шт. ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.12.2021 в 02:21:16

#7056179

Иркут написал: Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?

я бы их купил

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.12.2021 в 02:24:32

#7056180

serj12 написал:

Иркут написал: Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?

я бы их купил

serj12, На кой ? Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки. :)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 08:32:50

#7056213

serj12, dokar, вот видите, даже у вас мнения по поводу Узо разделились, а что вы хотите от такого дилетанта как я :swoon Ну так всё-таки, кто ещё выскажется, какой вариант будет правильным?

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

23.12.2021 в 08:34:09

#7056214

Иркут написал: Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?

а какой параметр в узо измеряется в милилитрах? :eek:

Иркут написал: Подскажите, как будет правильнее:

можно спросить - вам лет сколько? вы хоть какое-нибудь решение самостоятельно принять можете на основании уже полученной на семи страницах темы информации?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 09:00:50

#7056217

Marozoff, смотрите выше, что я написал, даже у людей занимающихся этим делом профессионально, мнения разделились, что уже говорить про меня. А купить правильное узо для щита, это важнейший вопрос, в котором нельзя допустить оплошность.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.12.2021 в 09:06:35

#7056219

Иркут написал: даже у людей занимающихся этим делом профессионально, мнения разделились, что уже говорить про меня.

Вы ошибаетесь. У людей, занимающихся профессионально, ничего не делилось. Все сошлись на том, что

dokar написал: Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки. :)


Иркут написал: купить правильное узо для щита, это важнейший вопрос, в котором нельзя допустить оплошность

Можно. Допускайте. Ничего важнейшего в этом нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.12.2021 в 09:08:46

#7056223

dokar написал: Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки. :)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 09:56:44

#7056229

Radio, """ Вы ошибаетесь. У людей, занимающихся профессионально, ничего не делилось. Все сошлись на том, что

dokar написал: Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки."""

Здавствуйте, хоть вы и не дали прямой ответ на вопрос,но ваши слова я понял так, что в Леруа на 63А не беру, а заказываю на 40А -2 шт. ? Просто мне сегодня уже нужно заказ сделать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.12.2021 в 10:24:15

#7056234

Иркут написал: ваши слова я понял так, что в Леруа на 63А не беру, а заказываю на 40А -2 шт. ?

Делайте так, как вам больше нравится, и как удобнее. Оба варианта рабочие.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 10:27:28

#7056237

Radio, спасибо, понял)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 10:30:41

#7056238

Radio, вот текст из интернета - УЗО типа «Ас» — предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера. УЗО типа «А» — предназначено для обнаружения утечки токов синусоидального и пульсирующего характера. Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. То есть, если в офисе или дома имеются компьютеры, ксероксы, факсы, лучше выбирать УЗО класса «А». Также лучше поставить УЗО типа «А» на стиральную машину.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.12.2021 в 10:31:58

#7056239

Иркут, и что? Вроде бы никогда это не было военной тайной.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 10:37:25

#7056242

Radio, можете в кратце объяснить, почему Узо 63А типа А, могут с успехом заменить Узо типа АС? Я думаю это было бы интересно не только мне, но и тем, кто в будущем будет читать эту тему, да и тем людям, которые сейчас её читают, даже профессионалам, так как мы увидели выше, они тоже не совсем единогласны в этом вопросе.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.12.2021 в 11:10:33

#7056252

Иркут написал: Здавствуйте, хоть вы и не дали прямой ответ на вопрос,но ваши слова я понял так, что в Леруа на 63А не беру, а заказываю на 40А -2 шт.

:killyourselfbywall: :tambourinedance: :( no words :mad:

Я , когда с заказчиком доходит про закупку , всегда предлагаю им самим закупаться - ни кто сам не хочет , говорят - вы же специалист , вам и карты в руки . Хорошо , показываю им цены у федералов ( ЭТМ , Минимакс ) , в Леруа и в тырнете . Бывает в тырнете дешевле . Так вот - я ни разу не покупал автоматику в тырнете , если вы догадаетесь почему - 100 баллов , если нет - увы , :o вперёд , на винные склады

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.12.2021 в 11:13:54

#7056253

Иркут написал: можете в кратце объяснить, почему Узо 63А типа А, могут с успехом заменить Узо типа АС?

Потому что это хагер. У них так сложилось. Это если вкратце.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

23.12.2021 в 19:09:42

#7056441

serj12, вы нам сейчас расказали про свою фобию -страхе делать покупки в интернете. Если вы не заказываете через интернет,это ведь не говорит,что все так поступают. Я думаю к примеру Radio, не боиться заказывать атоматику в интернет магазине :D Понятно, что есть риск, что отправят не то, либо повредят при доставке. Но если нет, необходимого товара в наличии, то приходится заказывать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.12.2021 в 20:18:25

#7056481

Иркут написал: вы нам сейчас расказали про свою фобию

Рассказали - через две сы :( Иркут,

serj12 написал: если вы догадаетесь почему

не догадались . Винные склады отправляются к гуру в Краснодар . :)

Иркут написал: Если вы не заказываете через интернет,это ведь не говорит,что все так поступают.

постоянно , сдэк меня любит , пэк тоже

Иркут написал: Я думаю к примеру Radio, не боиться заказывать атоматику в интернет магазине :D

спросите у него сами

Иркут написал: Но если нет, необходимого товара в наличии, то приходится заказывать.

у вас в леруа ж...пой жри , какого хрена ? касательно клеммников в щит

вот какой кАлхоз :yu: у человека нет денег на щит и я ему из запчастей собираю , но работать будет изумительно :D я же не враг себе

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.12.2021 в 20:19:49

#7056484

Иркут, эх вы , такой простой вопрос не осилили :(

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу