Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

30.01.2022 в 14:16:17

#7069768

Иркут написал: то в теории наконечник может быть и пережат

эТо как? :a там "пережать" невозможно, даже если очень захотеть.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 14:20:14

#7069771

Здравствуйте, вводной кабель на квартиру, нужно будет соеденить с общедомовым кабелем, при помощи "орехов". УК говорит что эта платная услуга, так ли на самом деле? По проекту, общедомовой стояк идёт не в подъезде, а через квартиры и в квартирах есть ниши в стенах, в которых происходит соединение вводного кабеля, с общедомовым стояком.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 14:23:40

#7069773

Marozoff написал:

Иркут написал: то в теории наконечник может быть и пережат

эТо как? :a там "пережать" невозможно, даже если очень захотеть.

Marozoff, в таком случае к вам вопрос, как считаете, может ли быть пережата гильза гмл, при соединении жил встык либо внахлёст?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

30.01.2022 в 14:24:07

#7069775

Иркут написал: УК говорит что эта платная услуга, так ли на самом деле?

Им же, по-хорошему, необходимо обесточивать линии, так что - да, платная...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

30.01.2022 в 14:31:04

#7069777

Иркут написал: как считаете, может ли быть пережата гильза гмл

понятия не имею - не обжимал. имхо устройство этих обжимок (для гмл и обсуждаемой для ншви) "слегка" разное, чтоб сравнивать результат обжима "непредусмотренных инструкцией" гильз/наконечников

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 14:34:41

#7069779

MaSeVi написал:

Иркут написал: УК говорит что эта платная услуга, так ли на самом деле?

Им же, по-хорошему, необходимо обесточивать линии, так что - да, платная...

MaSeVi, когда соседям подключали новый вводной кабель, ничего не обесточивали, просто электрик надел толстые резиновые перчатки. Но смысл понятен, значит это на самом деле платная услуга, просто думал что УК разводит меня на деньги.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 14:40:27

#7069781

Marozoff написал:

Иркут написал: как считаете, может ли быть пережата гильза гмл

понятия не имею - не обжимал. имхо устройство этих обжимок (для гмл и обсуждаемой для ншви) "слегка" разное, чтоб сравнивать результат обжима "непредусмотренных инструкцией" гильз/наконечников

Marozoff, в некоторых случаях и при определенных обстоятельствах, в гмл жилы могут оказаться пережатыми. Вот я и подумал, что по аналогии и с ншви подобное возможно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.01.2022 в 14:46:43

#7069783

Marozoff написал: наверное всёже вот это, а не то, что по ссылке в сообщении

именно то , А , а не В

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

30.01.2022 в 14:48:20

#7069784

Иркут написал: электрик надел толстые резиновые перчатки.

Всё равно он очень смелый человек))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

30.01.2022 в 14:58:13

#7069790

serj12 написал: А , а не В

ну, тогда это колхозинг какой-то... :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.01.2022 в 15:54:48

#7069819

Иркут написал: значит это на самом деле платная услуга, просто думал что УК разводит меня на деньги.

Заходите на сайт УК и смотрите прайс на услуги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.01.2022 в 17:39:55

#7069851

MaSeVi написал:

Иркут написал: электрик надел толстые резиновые перчатки.

Всё равно он очень смелый человек))

MaSeVi, Работа на неотключенном стояке , проходящем ЧЕРЕЗ КВАРТИРЫ , это безумие и отвага .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

30.01.2022 в 18:30:33

#7069859

Иркут написал: либо найму электрика, чтобы просто приехал и опрессовал пв3, в уже собранном и установленном щите.

Бред какой-то :killyourselfbywall: Электрик за дорогу возьмет больше, чем инструмент стоит

Иркут написал: раз нет точных указаний производителя,по диапозону их применения (я про ншви2),то в теории наконечник может быть и пережат, если вы прессуете ншви2-6 или 2-10.

не может. Откуда возникают такие бредовые мысли?

Иркут написал: в таком случае к вам вопрос, как считаете, может ли быть пережата гильза гмл, при соединении жил встык либо внахлёст?

сравниваете теплое и мягкое.

Иркут написал: , значит это на самом деле платная услуга,

Естественно платная - потому, что это не ремонт того, что было - а работы по изменению, по Вашим хотелкам.

MaSeVi написал:

Иркут написал: электрик надел толстые резиновые перчатки.

Всё равно он очень смелый человек))

MaSeVi, Да нормальный человек. Это не щит с заземленным корпусом, где кругом куча железа, и инструментом можно КЗ устроить.
Но так-то спокойнее и быстрее работать не под напряжением, даже не из-за того, что положено отключать, а из-за того, что так проще.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

30.01.2022 в 18:34:07

#7069861

Иркут написал:

Vadim 161 написал: Иркут, может все таки 1300р потратить ? Не великие деньги.

Vadim 161, здравствуйте, у меня и так уже и стриппер есть и пресс клещи пк-16у и инструмент для резки кабеля, при том что я не занимаюсь профессионально электромантажем. Думаю, всё-же я воздержусь от покупки "обжимки" ;) Тут недавно знакомые вызывали электрика с управляющей компании, так у него даже и этого нет, кабель зачищает канцелярским ножом, одной и той-же отвёрткой, пробивает штробы в штукатурке и её же использует для затяжки клемм в АВ. И даже не знает что такое узо :swoon

Иркут, продолжение нытья. Если взялись делать сами - делайте НОРМАЛЬНЫМ инструментом, если не беретесь - то ищите нормального электрика, укомплектованного разумной головой и комплектом инструмента. Что для Вас лучше - решайте сами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

30.01.2022 в 18:35:33

#7069863

serj12 написал:

Marozoff написал: наверное всёже вот это, а не то, что по ссылке в сообщении

именно то , А , а не В

serj12, не понимаю, Выж вроде практикующий электрик, что мешает специальный инструмент купить?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 23:18:11

#7069968

dokar написал:

MaSeVi написал:

Иркут написал: электрик надел толстые резиновые перчатки.

Всё равно он очень смелый человек))

MaSeVi, Работа на неотключенном стояке , проходящем ЧЕРЕЗ КВАРТИРЫ , это безумие и отвага .

dokar, он кстати с благими намерениями не обесточил стояк, сказал что "не хочу в подъезде электроэнергию отключать, а то люди начнут в УК телефон обрывать " )

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

30.01.2022 в 23:31:48

#7069972

Вот такой инструмент в прокате нашёл, 300 руб. сутки. Но он по большим наконечникам, самая маленькая матрица у него 10 мм. https://genprokat.ru/catalog/opressovshchiki_press_kleshchi/press_kleshchi/arenda_opressovshchika_kabelya_iek_pgr_120/

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

30.01.2022 в 23:32:02

#7069973

Иркут написал:

dokar написал:

MaSeVi написал:

Иркут написал: электрик надел толстые резиновые перчатки.

Всё равно он очень смелый человек))

MaSeVi, Работа на неотключенном стояке , проходящем ЧЕРЕЗ КВАРТИРЫ , это безумие и отвага .

dokar, он кстати с благими намерениями не обесточил стояк, сказал что "не хочу в подъезде электроэнергию отключать, а то люди начнут в УК телефон обрывать " )

Детский сад - штаники на лямках. Заявка в УК подается заранее. УК заранее обязана известить жителей о отключении и времени проведения работ объявлением на подьезде. Будь то электричество, водоснабжение, отопление - не суть. В случае срочных - аварийных работ объявление не требуется.

И что случится, если люди позвонят в УК?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

30.01.2022 в 23:33:27

#7069974

Иркут написал: Вот такой инструмент в прокате нашёл, 300 руб. сутки. Но он по большим наконечникам, самая маленькая матрица у него 10 мм. https://genprokat.ru/catalog/opressovshchiki_press_kleshchi/press_kleshchi/arenda_opressovshchika_kabelya_iek_pgr_120/

Иркут, берите. Для НШВИ - самое то :D

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.01.2022 в 23:49:06

#7069980

Иркут написал: Вот такой инструмент в прокате нашёл, 300 руб. сутки. Но он по большим наконечникам, самая маленькая матрица у него 10 мм. https://genprokat.ru/catalog/opressovshchiki_press_kleshchi/press_kleshchi/arenda_opressovshchika_kabelya_iek_pgr_120/

Иркут, хороший инструмент, надо брать :yu:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.01.2022 в 23:50:15

#7069981

Иркут, на один объект, не спеша, Вам вполне хватит обычного инструмента имеющегося у любого домашнего мастера

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

31.01.2022 в 00:22:55

#7069985

Вот более подходящий кВт 70 по характеристикам от 4 до 70 кв. https://irkprokat.ru/products/gidravlicheskij-ruchnoj-press-kvt-pgr-70 Или эти два варианта только гильзы прессовать?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

31.01.2022 в 00:25:53

#7069986

юра Т написал: Иркут, на один объект, не спеша, Вам вполне хватит обычного инструмента имеющегося у любого домашнего мастера

юра Т, здравствуйте, можете привести пример, какой инструмент вы имеете ввиду?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

31.01.2022 в 00:36:45

#7069990

Radio написал:

Иркут написал: Вот такой инструмент в прокате нашёл, 300 руб. сутки. Но он по большим наконечникам, самая маленькая матрица у него 10 мм. https://genprokat.ru/catalog/opressovshchiki_press_kleshchi/press_kleshchi/arenda_opressovshchika_kabelya_iek_pgr_120/

Иркут, хороший инструмент, надо брать :yu:

Radio, может быть он и хороший, но для моих работ не подходит, так как часть наконечников у меня будет ншви6 и часть ншви2-6, а данный инструмент прессует от 10 кв. Так что в заблуждение вводите) А ссылку я скинул, чтобы показать что в прокате тоже кое-какой электромонтажный инструмент есть и по приемлемой цене.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.01.2022 в 18:29:14

#7070239

Иркут написал: можете привести пример

например вместо ншви можно всё смонтировать моножилой, или, вся Америка собирает коробки на сизах, а токи у них побольше наших и половина домов деревянные и они не парятся с пайкой/сваркой/опрессовкой

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

31.01.2022 в 18:40:59

#7070251

Иркут написал: Так что в заблуждение вводите)

кто мешает лично прочитать инструкцию?

юра Т написал: вся Америка собирает коробки на сизах, а токи у них побольше наших

  1. никто не говорит, что СИЗ - плохо
  2. СИЗы подозреваю, у них тоже неплохие.

юра Т написал: например вместо ншви можно всё смонтировать моножилой,

неудобно только :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

01.02.2022 в 14:12:38

#7070485

Иркут написал: Вы стриппером КВТ, наконечники прессуете :sorry:

Таки - да , вот можете лицезреть , некоторым уже более 10 лет как они работают . Иркут, вся проблема в том , что клемме ВА по хрену на вашу обжимку , а так то да - дрочить провод можно до бесконечности - то круглая обжимка , то - трапециевидная , то - квадратная , вот вам мой любимчик - щит на трёшку

Четыре года как работает ( жилки не замялись и не обломались ) . Чем проще - тем надёжнее .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

01.02.2022 в 16:45:07

#7070508

Иркут написал: Вы стриппером КВТ, наконечники прессуете

Почему нет,если сам производитель КВТ заявляет такую возможность. https://kvt.su/prod/electrical-tools/strippers/wire-strip/ws04b/ Сам лично попробовал данный инструмент для обжима наконечников НШВИ. Для сборки домашнего щита более чем...

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

01.02.2022 в 16:58:54

#7070511

Andrey80 написал: если сам производитель КВТ заявляет такую возможность

ага, заявляет - для железки ws04 с буквой "Б" в маркировке (по вашей ссылке как раз он), а речь шла про ws04А, который для обжима ншви не предназначен... но, тем не менее, некоторые товарисчи (не будем показывать пальцем))) и им ншви обжимают! (подробности чуть выше и ещё выше)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108700

01.02.2022 в 17:10:54

#7070514

Andrey80 написал:

Иркут написал: Вы стриппером КВТ, наконечники прессуете

Почему нет,если сам производитель КВТ заявляет такую возможность. https://kvt.su/prod/electrical-tools/strippers/wire-strip/ws04b/ Сам лично попробовал данный инструмент для обжима наконечников НШВИ. Для сборки домашнего щита более чем...

Andrey80, именно с буковкой Б - там есть матрицы. А другим стриппером - мало чем отличается от прессовки пассатижами - то есть не обжать, а просто зафиксировать на проводе гильзу, чтобы не свалилась, пока вставляешь. А так-то удобно это делать специнструментом, ну хотя бы потому, что в щитах требуется контакты не только в автоматы зажимать, но есть и шинки в отверстия которых некоторые сечения могут и не полезть без обжима по всей площади гильзы (иногда даже 10ка, обжатая квадратом не лезет в отверстие шинки - и хочется шестигранник, которого нет). Есть и самозажимные шинки.

Кроме щитов, в электробыту периодически требуется оконцевать многожилку перед зажимом под винт - речь про разные удлиннители, люстры и датчики в разьемы. Еще, кроме универсальных квадратом - у меня есть клещи с профилем трапеция, где под каждое сечение свой паз - неудобны, где-то валяются.... для редкой работы пойдут. ИМХО, чтобы понимать что тебе удобно - надо попользоваться разными.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу