Аватар пользователя
Urys

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

11.04.2007 в 16:50:53

Необходимо провести воду от скважины до дома (~17м) Что лучше использовать металлопластик или ПНД (ПЭ-80)? Сам склоняюсь к МП, т.к. все в доме выполнено на нем, с ПНД не работал. Но выдержит ли МП 1,8м грунта? Поделитесь мыслями, pls!

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

11.04.2007 в 19:50:22

Естественно ПНД, она достаточно прочная на разрыв и допускает большие изменения геометрии без потери герметичности, а грунт может сильно гулять, металлопластик на этот счет похуже.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.04.2007 в 20:58:55

Закопан водопровод от колодца до дома метров 25-30 металлопластом на глубине 1,7 метра. Уже четвертый год - все ОК.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

11.04.2007 в 22:53:42

2Urys 1) Выход из погружного насоса какой? (1"1/2; 1"1/4; 2") 2)Глубина скважины ? (т.к. и в скважину требуеться трубопровод и потом при замене насоса надо и трубу вытаскивать) 3)Колличество приборов- потребителей по воде ?
И не забывайте,что вн.диаметр М.П.трубы значительно уменьшаеться на фиттингах,этим заужением создаеться сопротивление потоку и увеличиваеться нагрузка на насос

0
Аватар пользователя
Urys

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

12.04.2007 в 12:13:29

2Tehnik-san

  1. 1"
  2. 12м.
  3. 4

Что то мне кажется, что МП более гигиеничен, что ли. Не прав?

0
Аватар пользователя
Beliy

Местный

Регистрация: 31.12.2006

Москва

Сообщений: 184

12.04.2007 в 18:52:50

2Urys МП внутри считайте тотже ПНД, тока дороже. Ставьте лучше ПНД для питьевой воды 32 или 40 мм.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

12.04.2007 в 22:35:23

Urys написал : 2Tehnik-san

  1. 1"-выход из насоса
  2. 12м-глубина скважины
  3. 4-потребителя по воде

Что то мне кажется, что МП более гигиеничен, что ли. Не прав?

1) При 1" выходе М.П. труба нужна 1"1/4(40), для того,чтобы не заужать вн.диаметр на соединениях(на фитингах внутри будет 1") и увеличить срок службы насоса 2)12м-Попробуйте вытащить 12м М.П. 40 трубы из скважины-сложнее чем 32 ПНД 3)Цена выше М.П. чем ПНД
Гиг.сертификат на использовании в питьевом водопроводе имеют оба вида труб Так что мое предложение - 32 ПНД от скважины в дом

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу