07.12.2021 в 13:29:21

Добрый день всем! Прошу совета. Стояк водоснабжения, с резьбы на стыке полипропиленовой трубы и металлической (горячая вода) начало накапывать. До этого, лет пять как минимум все было норм. Резьбу подкрутили, но когда через пару недель отключили на несколько дней горячую воду, инцидент повторился. Понимаю, что лучшим выходом, наверное, стала бы полная замена труб (на пластик), но соседи сверху пока что не спешат в этом деле идти мне навстречу. Можно ли в этих условиях решить вопрос так, чтобы ликвидировать течь и не причинить никому ущерба? Заранее большое спасибо!

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8838

07.12.2021 в 14:05:44

Зачем на стояке разъёмное соединение? Вопрос к заказчику, исполнителю и организации обслуживающей дом.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

07.12.2021 в 14:23:30

reb777reb написал: Можно ли в этих условиях решить вопрос так, чтобы ликвидировать течь и не причинить никому ущерба?

Убрать полипропиленовую американку. Сделать петлю, или П компенсатор на полипропиленовой части стояка.

0
reb777reb
reb777reb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Киев

Сообщений: 14

07.12.2021 в 23:13:41

BV, Спасибо! Перепаковка или замена прокладки не устранит проблему в долгострочной перспективе?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.12.2021 в 23:32:46

reb777reb написал: Перепаковка или замена прокладки не устранит проблему в долгострочной перспективе?

Нет. Более того затяжка резьбы на такой американке повышает риск трещины или отрыва буртика. С потопом в горячей воде. И учтите, что ваша полипропиленовая вставка занижает сечение общедомового стояка. Соседям (сверху-снизу) это вряд ли понравится.

0
reb777reb
reb777reb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Киев

Сообщений: 14

07.12.2021 в 23:46:47

AKI, Понял, спасибо большое!

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2021 в 23:45:01

reb777reb, общеизвестный факт, что эти недоамериканки нельзя ставить на ГВС. Пластиковый буртик со временем деформируется, плоская прокладка усаживается, подтяжка не только не помогает, но ещё и опасна.

0
reb777reb
reb777reb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Киев

Сообщений: 14

09.12.2021 в 11:12:06

Mazayac, спасибо! Нынешнее положение дел осталось от предыдущих владельцев. Как решить (и закрыть) вопрос? Уважаемый BV выше посоветовал ставить петлю или П компенсатор. Единственный ли это способ? Нужно ли расчищать дополнительное пространство? На что обратить внимание? Устранит ли данное решение проблему в долгосрочной перспективе?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11219

09.12.2021 в 17:01:26

reb777reb написал: Как решить (и закрыть) вопрос?

reb777reb - следует вернуть на исходную, т.е. сделать сталью, тем же материалом, который изначально и был озвучен в инж.проекте здания.

0
reb777reb
reb777reb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Киев

Сообщений: 14

09.12.2021 в 19:25:18

Technik-san,
Спасибо за ответ! Стальные оцинкованные трубы подойдут?
P. S. А если поставить на всем стояке полипропиленовые трубы? Из девяти этажей, как минимум на четырех (по стояку водоснабжения) уже стоит пластик, хотя и не везде вместе с междуэтажными перекрытиями. Соседи снизу не против заменить у себя стальные оцинкованные трубы на полипропиленовые, соседи сверху вроде тоже. Поскольку таким темпом, очевидно, везде на стояке будут стоять пластиковые трубы (вместо металлических), не поможет ли это делу?

0
Anturag
Anturag
Новичок

Регистрация: 15.12.2021

Тула

Сообщений: 0

15.12.2021 в 12:00:02

Необходимо заменить полипропиленовую американку

0