Добрый день
Поделитесь опытом и соображениями по устранению повреждения.
В общем при монтаже потолка "удачно" вкрутили саморез, см. фото.
Кабель приходит с потолка, где протянут через технологические отверстия в плите, далее штробой до коробки, сама коробка приблизительно на 15 см ниже места повреждения.
Пока, я додумался только до следующего:
Долбить глубже, и ниже чтобы освободить участок ниже повреждения до коробки, откусить по месту повреждения и вытянуть концы ниже повреждения в коробку.
Раздолбить глубже (а глубже еще два кабеля) и выше, чтобы освободить дыру в плите через которую выходит кабель.
Далее, попытаться вытянуть немного кабель из плиты чтобы можно было подлезть опресовщиком. Далее оприпрессовать через гильзу три провода, заизолировать, протянуть эти куски в коробку и там припрессовать их к вытянутым нижним кускам.
Но боюсь повредить кабеля ниже, да и вдруг есть идея попроще.
Всем спасибо. Больше боялся. Расковырял перекусил в месте повреждения, нормально разнести соединения жил не получилось, но обрисовал нижний с верхним в стык через гильзу заизолировал термоусадкой клеевой, в общем ушло часа два трудозатрат с учетом на штукатурку и восстановлена обоев.
DispeR,
Типичная ошибка при трассировке эл. полотенцесушителя - "народные грабли" :)
Еще бы чуть - и сращивали-бы второй кабель - детектор проводки помогает не лопухнуться.
И на замурованном соединении - колпачки СИЗ - плохая идея, в термоусадку как следует не запакуешь.
Лучше гильзы (или спаять, паять - хуже)
Аккуратно расширить отверстие чтобы удобнее было работать. Подобрать аналогичный провод такого же сечения. Как следует зачисть концы и соединить с помощью гильз (медных, тат как провод медный). Изолировать терм усадкой каждый провод отдельно, а затем ещё весь жгут. Ни в коем случае не паять! При хорошей нагрузке будет гореть.
BV,
Типичная ошибка при трассировке эл. полотенцесушителя - "народные грабли" :)
Еще бы чуть - и сращивали-бы второй кабель - детектор проводки помогает не лопухнуться.
И на замурованном соединении - колпачки СИЗ - плохая идея, в термоусадку как следует не запакуешь.
Лучше гильзы (или спаять, паять - хуже)
BV, Это я еще продумывал причом трассу))0 но не учел что крепление будет справа и слева от центра входа провода... вообщем сам себя запутал, я ведь даже специально купил заранее полотенчик :killyourselfbywall:
Ну и руки все исцарапал пока там соединял.
BV,
Типичная ошибка при трассировке эл. полотенцесушителя - "народные грабли" :)
Еще бы чуть - и сращивали-бы второй кабель - детектор проводки помогает не лопухнуться.
И на замурованном соединении - колпачки СИЗ - плохая идея, в термоусадку как следует не запакуешь.
Лучше гильзы (или спаять, паять - хуже)
BV, Это я еще продумывал причом трассу))0 но не учел что крепление будет справа и слева от центра входа провода... вообщем сам себя запутал, я ведь даже специально купил заранее полотенчик :killyourselfbywall:
Ну и руки все исцарапал пока там соединял.
DispeR, Вот у каждого первого клиента встречаю эту ошибку с электрическим ПС - ПУЭ начитались :) Положено же вертикально. Тех, у кого бываю - переделывают заранее, до "удара граблей":)
У меня было повреждение питающего кабеля тёплого пола, восстанавливал гильзами, кабель расшить до возможности подлезть инструментами, образать, опресовать напрямую если есть доступ, либо как у меня был кабель внатяг применил двойную опресовку через кусок кабеля, сверху термоусадка с клеем, делал это в 2014 году, пол по сей день работает
maim написал:
всё-таки лучше защищать от штукатурки
От штукатуров. От штукатурки-то им ничего не сделается.
Radio, Ну, да - личный опыт говорит, что АППВ спокойно живёт под советской штукатуркой по 40+ лет. Но мой внутренний перестрахерщик(который любит спокойно спать) настоятельно советует защищать открытые жилы.
Вот тут тоже перестрахерщики советуют:
"В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." (пуэ 7 1.37)
maim написал:
допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке
Всё верно. Но это ведь не от штукатурки, а от штукатуров.
Leeverpool@mail.ru, разумеется, это говно пригодно лишь для пайки тоненьких многопроволочных проводочков для светодиодных ленточек и прочей слаботочки. Не более того. Спамьте свои партнеркоды в другом месте, тут вам не обломится.
Radio написал:Leeverpool@mail.ru, разумеется, это говно пригодно лишь для пайки тоненьких многопроволочных проводочков для светодиодных ленточек и прочей слаботочки. Не более того. Спамьте свои партнеркоды в другом месте, тут вам не обломится.
Radio, причем тут партнер коды??? я использую подобную пайку даже в очень ответственных местах.и Спокойно соединял провода, правда на времянках, 2,5 квадрата. Проблем не было. В цепи 28 вольт (провод сечением AWG18) у меня соединение работает в условиях вибрации уже года два. Можно узнать, только с обоснованием, почему это соединение хуже обычной скрутки/пайки???