Radio, вообще-то термоусаживаемые соединители под пайку ПК-Т 2.5 имеют декларацию соответствия и разрешены для применения на низковольтных и осветительных сетях, коими и являются внутриквартирные сети энергоснабжения.
dokar, на времянке 2,5 кв у меня была запитана тепловая пушка 1,5 кВт для отопления ангара, я нарастил провод такими гильзами. отработало без вопросов почти 3 месяца практически без выключений. с учетом того, что на кабель и вместе соединения попадала вода.
на проводе AWG 18 (сечение 0,8 мм) я запитал GPS по 28 вольт. но там ток маленький максимум 0,25 А при зарядке. Важно то, что соединение герметичным получилось и паянным. Сверху еще обе гильзы одной общей термоусадкой защитил.
Leeverpool@mail.ru, чтобы получилась нормальная пайка - с хорошим растеканием - провода должны быть нормально зачищены.
В труднодоступных местах не всегда можно это качественно сделать и пайка может получиться "холодной"
ZooZoo написал:Leeverpool@mail.ru,
фото покажите, как вы сами хоть что-то отремонтировали :D
ZooZoo, Вам фото работ, которые я делал???
Leeverpool@mail.ru,
можно и так, почему нет
хотя, поскольку вы пишете в сообщении #7054379 , что "...в подобных случаях...пользуюсь...", то можно только по теме соединителей из ссылки на али
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ru_efim написал:
Добрый день
Поделитесь опытом и соображениями по устранению повреждения.
В общем при монтаже потолка "удачно" вкрутили саморез, см. фото.
Кабель приходит с потолка, где протянут через технологические отверстия в плите, далее штробой до коробки, сама коробка приблизительно на 15 см ниже места повреждения.
Пока, я додумался только до следующего:
Долбить глубже, и ниже чтобы освободить участок ниже повреждения до коробки, откусить по месту повреждения и вытянуть концы ниже повреждения в коробку.
Раздолбить глубже (а глубже еще два кабеля) и выше, чтобы освободить дыру в плите через которую выходит кабель.
Далее, попытаться вытянуть немного кабель из плиты чтобы можно было подлезть опресовщиком. Далее оприпрессовать через гильзу три провода, заизолировать, протянуть эти куски в коробку и там припрессовать их к вытянутым нижним кускам.
Но боюсь повредить кабеля ниже, да и вдруг есть идея попроще.
ru_efim, Есть несколько вариантов решения от простых до правильных.
Вариант 1) Правильный Если кабель в не очень глубокой штрабе, а тем более если есть полость типа трубы, то можно сделать не очень просто, но очень культурно. Для этого придется еще немного вскрыть штрабу вверх, примерно на 5-10 см (можно до потолка) и до коробки вниз (если там нет нормального отверстия для замены короткого куска. Высвободить кабель вверх, чтобы не мешался, далее над тем местом где случился обрыв забурить коронкой в стену и установить соединительную коробку в стене, в коробк можно будет сделать соединение "по человечески" клеммами или сваркой. Кусочек кабеля который идет вниз до следующей существующей коробки - на замену. тк его уже не хватит для норм. соединения.
Вариант 2) Тоже правильный, но очень не простой - заменить кусок кабеля начиная от предыдущего соединения, а его еще надо найти, и до коробки ниже. Тут без серьезных проблем не обойдется и сильно пахнет восстановительным ремонтом в еще одном месте.
Вариант 3) Кривой, установить на поврежденных жилах "Китайскую" винтовую клемму, заизолировать все и замазать, типа так и было, но это НЕ правильно да и работать это будет не очень долго особенно если включать в последующих розетках приличную нагрузку.. утюги, чайники, обогреватели, современные пылесосы под 3Квт. До ближайшего косметического ремонта в помещении возможно доживет.
Вариант 4) Не менее кривой, и не проще первого, но если длины концов не хватит для предыдущего варианта то, врезать вставку кабеля с обжимными соединителями.
А вообще на будущее совет, ни когда не делайте отверстий над и под существующими выключателями или розетками. кабели к ним идут верикально и не обязательно по центру. А в старых домах частенько в штукатурке встречается еще и горизонтальная разводка, обычно в 10-15см вдоль потолка. На этой же высоте обычно замурованы соединительные коробки.
Probelzaelo написал:
Кривой, установить на поврежденных жилах "Китайскую" винтовую клемму, заизолировать все
малярным скотчем, если его нет - строительной перчаткой.
Вынимал такое, штукатуры сказали хозяину - мы умеем электрику и будет недорого, и нарастили проводку от застройщика - перенесли розетки и выключатели