BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126335

12.12.2021 в 22:19:02

Русл написал: собственноручноподключенный тройник

поменяйте местами ноль и землю в вагах, и впредь будьте внимательны

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126335

12.12.2021 в 22:20:13

ZooZoo написал: обычно такие глюки диагностируются за полчаса на месте

за 30 сек - экстрасенсорно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126335

12.12.2021 в 22:38:46

Мишутк написал: Перед написанием посмотрел инструкцию на дифф автора, расшифровки индикации окошка не нашел.

Еще бы - потому, что это не дифф, а УЗО :killyourselfbywall: :D

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21412

12.12.2021 в 23:25:06

Русл написал: P.S. На эти оголенные провода раньше методом волшебной скрутки и изоленты была запитана подсветка кухонного гарнитура. Провода открутил, загнутый кабель обломил

Освобождайте кабель из стены настолько, чтобы обрезать эти поросячьи хвостики, уверенно его зачистить и нормально подключить ровные жилы. Т.е. сантиметров на 10 минимум, лучше — больше.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11248

13.12.2021 в 10:59:06

BV написал:

Мишутк написал: Перед написанием посмотрел инструкцию на дифф автора, расшифровки индикации окошка не нашел.

Еще бы - потому, что это не дифф, а УЗО :killyourselfbywall: :D

BV, ну вот, я же говорил, что в сортах иеков не разбираюсь.... 8))))) Точно, узо, по схеме на мордочке мог дотумкать. Не ожидал, что со щитом настолько плохо. Это че, вся кухня на 40А висит? Ой-е... Вполне возможно, что через него был пропущен ток выше номинала. Чудом выжила проводка, а автомат заболел.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21412

13.12.2021 в 16:06:08

Мишутк написал: Это че, вся кухня на 40А висит? Ой-е...

Этого мало что ли? :eek:

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11248

13.12.2021 в 17:58:38

Radio написал:

Мишутк написал: Это че, вся кухня на 40А висит? Ой-е...

Этого мало что ли? :eek:

Radio, так я сослепу автомат ограничивающий не нашел. Видимо он там, за горизонтом. Надеюсь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126335

14.12.2021 в 06:29:01

Мишутк написал: Это че, вся кухня на 40А висит? Ой-е...

Может было бы лучше в черновике писать... потом подумать ... проверить... и жать "отправить" ?;) Розетки кухни повесились на 25А, а вся квартира на 40.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11248

14.12.2021 в 10:38:17

BV написал:

Мишутк написал: Это че, вся кухня на 40А висит? Ой-е...

Может было бы лучше в черновике писать... потом подумать ... проверить... и жать "отправить" ?;) Розетки кухни повесились на 25А, а вся квартира на 40.

BV, наверное я совсем поплохел. По информации автора я подозреваю, что на розетки кухни идет ВХОД 40А - УЗО 25А 30ма. Это если фото щитка полное. Что там справа и правильно ли я понял обозначения на бумажках - это вопрос автору.

Поэтому я и переспрашиваю.

Русл, какая схема подключения линий кухни, через какие автоматы она питается?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126335

14.12.2021 в 18:49:03

Мишутк написал: По информации автора я подозреваю, что на розетки кухни идет ВХОД 40А - УЗО 25А 30ма. Это если фото щитка полное

видно же, что фото обрезано справа... и под УЗО 25А скорее всего стоит АВ 16А или 20А на розетки кухни

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

15.12.2021 в 18:46:13

Русл написал: dokar, написано, что УЗО :)
Белый с чёрной полосой (фаза), белый (заземление) и белый с красной полосой (ноль)

Русл, перепутали рабочий ноль и заземление при подключении тройника. При такой схеме УЗО серии "АС" должно отключать любую нагркзку кроме той что идёт через тиристор (намекаю на фена с регулировкой скорости вращения).

Видел кабель с такой же цветовой индикацией (Иркутск кабель 2005г). Порядок жил был такой: белый-белокрасный-белочёрный. В Вашем случае жилы могли перекрутится в наружной изоляции. Да это и не показатель. Смотрите в щитке с каким цветом жилы поключены к нулевой рейке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.