10.12.2021 в 17:14:46
Добрый день! Уверен, что тема неоднократно обсуждалась. При возможности, отправьте по ссылке, буду изучать. Итак, имеем построенную коробку (СНТ, газоблок 10*10. Цоколь, улица, два этажа). Заземление самодельное - три металлических штыря и т.д. (как смог). Ввод со столба планирую подземный. Энергопотребление ожидается умеренное (без сауны, бассейна и т.д.). Газоснабжение почти есть. Вопросы: 1.Какую мощность просить у электрика. 2.Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
10.12.2021 в 17:21:55
vmf, здравствуйте планируете 1 фазу или 3? и в каком состоянии провода на столбах (старые, новые, часто ли аварии/обрывы и просадки напряжения случаются) ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2021 в 17:22:52
vmf написал: Добрый день!
Вечер Добрый!
vmf написал: 1.Какую мощность просить у электрика.
Никакую, этот вопрос не в его компетенции. Уточняйте это в правлении СНТ
vmf написал: Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
Может и нет, если у Вас разумное количество нагрузок...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2021 в 17:32:26
vmf написал: Какую мощность просить у электрика.
:D Сомневаюсь что СНТ может Вам предложить Вам больше 3 кВт. За спрос не бьют - поэтому 15 кВт.
vmf написал: .Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
:confused: зависит от Вашей лени.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2021 в 17:34:05
Подключение трехфазное. Нагрузки умеренные. Электрика забыл в кавычки взять. Это тот кто решает вопрос по выдаче мощности. СНТ цивилизованное, соответственно и состояние проводов на уровне.
10.12.2021 в 17:36:44
Оценка лени - ее прибавилось когда за сезон коробку почти самостоятельно поднял (подняли) по крышу. Сейчас на отдыхе.
10.12.2021 в 17:44:11
vmf, цитируйте собеседника, если не сложно если все хорошо, то нафига у Вас уголки в землю запрятаны ? :eek: :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2021 в 17:44:56
vmf написал: Подключение трехфазное. Нагрузки умеренные.
Ну, ставьте один.
vmf написал: Электрика забыл в кавычки взять. Это тот кто решает вопрос по выдаче мощности. СНТ цивилизованное, соответственно и состояние проводов на уровне.
Очень хорошо))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2021 в 10:56:35
vmf написал: Оценка лени
Вам шашечки или ехать? Самое простое - ставите две розетки на этаже одна одно, другая трёх фазная (Если ввод будет трёх фазным). Питание потребителей через переноски.
vmf написал: ее прибавилось когда за сезон коробку почти самостоятельно
:confused: Значит надо зарабатывать на наёмника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2021 в 20:48:49
Прояснилось, что подключение (3ф.) происходит в щитке на опоре через 32А-счетчик-25А, СИП 4*16. Если делать щитки на этажах, то какие резоны за и против когда по щиткам разводим отдельную фазу или прокладываем сразу 3ф.?