10.12.2021 в 17:14:46
#7051673
Добрый день! Уверен, что тема неоднократно обсуждалась. При возможности, отправьте по ссылке, буду изучать. Итак, имеем построенную коробку (СНТ, газоблок 10*10. Цоколь, улица, два этажа). Заземление самодельное - три металлических штыря и т.д. (как смог). Ввод со столба планирую подземный. Энергопотребление ожидается умеренное (без сауны, бассейна и т.д.). Газоснабжение почти есть. Вопросы: 1.Какую мощность просить у электрика. 2.Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
10.12.2021 в 17:21:55
#7051677
vmf, здравствуйте планируете 1 фазу или 3? и в каком состоянии провода на столбах (старые, новые, часто ли аварии/обрывы и просадки напряжения случаются) ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2021 в 17:22:52
#7051678
vmf написал: Добрый день!
Вечер Добрый!
vmf написал: 1.Какую мощность просить у электрика.
Никакую, этот вопрос не в его компетенции. Уточняйте это в правлении СНТ
vmf написал: Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
Может и нет, если у Вас разумное количество нагрузок...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2021 в 17:32:26
#7051685
vmf написал: Какую мощность просить у электрика.
:D Сомневаюсь что СНТ может Вам предложить Вам больше 3 кВт. За спрос не бьют - поэтому 15 кВт.
vmf написал: .Есть ли смысл (материалы, трудозатраты) на каждом уровне иметь отдельный щиток
:confused: зависит от Вашей лени.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2021 в 17:34:05
#7051686
Подключение трехфазное. Нагрузки умеренные. Электрика забыл в кавычки взять. Это тот кто решает вопрос по выдаче мощности. СНТ цивилизованное, соответственно и состояние проводов на уровне.
10.12.2021 в 17:36:44
#7051688
Оценка лени - ее прибавилось когда за сезон коробку почти самостоятельно поднял (подняли) по крышу. Сейчас на отдыхе.
10.12.2021 в 17:44:11
#7051693
vmf, цитируйте собеседника, если не сложно если все хорошо, то нафига у Вас уголки в землю запрятаны ? :eek: :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2021 в 17:44:56
#7051696
vmf написал: Подключение трехфазное. Нагрузки умеренные.
Ну, ставьте один.
vmf написал: Электрика забыл в кавычки взять. Это тот кто решает вопрос по выдаче мощности. СНТ цивилизованное, соответственно и состояние проводов на уровне.
Очень хорошо))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2021 в 10:56:35
#7051883
vmf написал: Оценка лени
Вам шашечки или ехать? Самое простое - ставите две розетки на этаже одна одно, другая трёх фазная (Если ввод будет трёх фазным). Питание потребителей через переноски.
vmf написал: ее прибавилось когда за сезон коробку почти самостоятельно
:confused: Значит надо зарабатывать на наёмника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2021 в 20:48:49
#7054394
Прояснилось, что подключение (3ф.) происходит в щитке на опоре через 32А-счетчик-25А, СИП 4*16. Если делать щитки на этажах, то какие резоны за и против когда по щиткам разводим отдельную фазу или прокладываем сразу 3ф.?
19.12.2021 в 07:39:45
#7054513
vmf, то есть 32-25=7х220=1540 кВт Вам на каждую фазу не нужны?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2021 в 12:04:01
#7054574
megrad написал: vmf, то есть 32-25=7х220=1540 кВт Вам на каждую фазу не нужны?
megrad, Дадут - возьму. Подозреваю, что количество вопросов ограничено. У них там свой бизнес на обязательных покупках. Например, счетчик я покупать не могу. Буду копить вопросы для пакетной обработки
19.12.2021 в 17:16:18
#7054665
vmf написал: Подозреваю, что количество вопросов ограничено. У них там свой бизнес на обязательных покупках.
А как это связано с разными номиналами АВ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.12.2021 в 14:49:04
#7056300
У меня тоже когда-то было требование на ввод ставить автомат трехфазный на 25А. Купил "переодетый" автомат. Внутри 63А, корпус от 25А. На "всякий случай" ))) Хотя подстанция рядом, провода идут новые по улице. "Зачем так обижать, слушай, да?" ))
По поводу двух щитков. Наличие двух щитков ещё существенно экономит деньги на проводке и размерах самих щитков. если, конечно, планируется много отдельных веток и дифавтоматов. если нет, то одного щитка достаточно. А так можно хоть в каждую комнату вводить отдельный кабель и маленький щиточек с распределением по комнате... Вместо распределительной коробки - щиток с дифами. Где-нибудь за шторой или шкафу...
23.12.2021 в 14:57:12
#7056305
ZSW написал: Купил "переодетый" автомат. Внутри 63А, корпус от 25А. На "всякий случай" )))
Таким "решением" не принято хвастаться...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2021 в 15:44:03
#7056328
ZSW написал: Вместо распределительной коробки - щиток с дифами. Где-нибудь за шторой или шкафу...
америкосы пошли дальше - розетки с защитой
23.12.2021 в 17:30:09
#7056384
MaSeVi написал: Таким "решением" не принято хвастаться...
Ибо свинство, особенно в СНТ . А там счетчик с пультом на подходе. Но ничего , новый ФЗ на подходе , а время и технологии все расставят по местам .
Р.S. Сегодня из-за таких прожорливых деятелей пришлось менять плавкие вставки во ВРУ.
23.12.2021 в 17:44:54
#7056392
Ой, ну прям всё. налетели. Во-первых, у меня не СНТ. Во вторых, и более важное! - В конце улицы из 30 домов стоит небольшой цех у ИПшника. И нам на эту улицу вместе с цехом поставили новую подстанцию с избытком мощности за счет этого фермера. Напряжение стабильно и зимой и летом и днем и ночью 230В. И чего бы мне не воспользоваться этой мощностью, если она вдруг мне пригодится. И подумать об этом нужно было заранее на тот момент. хотя до сих пор за 5 лет не пригодилась ))) А с учетом того, что я ничего ни у кого не ворую, счетчик стоит сразу после вводного автомата. И оба опломбированы, то про "свинство" это вы зря... в данном конкретном случае.
23.12.2021 в 18:05:05
#7056401
ZSW написал: небольшой цех у ИПшника. И нам на эту улицу вместе с цехом поставили новую подстанцию с избытком мощности за счет этого фермера
Так он вероятно расчитывал на развитие бизнеса и соответственно оплатил избыток, соответствено не собираясь никого спонсировать сверх отводимой по закону мощности. Если каждый дом от КТП сядет на электроотопление, то что получится на хвосте у благодетеля ?
Сколько добра ни делай, все равно - раскулачат, при малейшей возможности. ))
23.12.2021 в 19:05:37
#7056438
dokar написал: Если каждый дом от КТП сядет на электроотопление, то что получится на хвосте у благодетеля ?
Да то же и получится - потому что платить более 15 квт потребления - будет кучеряво денег стоить.
По большому счету больший АВ не отключится при редких пиках потребления и не придется к нему бегать, второе - меньший автомат "принуждает" собственников к более разумному распределению нагрузки по фазам, но суммарно превышение отдельных индивидов - плюс/минус сглаживается статистикой.
Написано для данного случая.
27.12.2021 в 12:42:28
#7057852
dokar написал:
ZSW написал: небольшой цех у ИПшника. И нам на эту улицу вместе с цехом поставили новую подстанцию с избытком мощности за счет этого фермера
Так он вероятно расчитывал на развитие бизнеса и соответственно оплатил избыток, соответствено не собираясь никого спонсировать сверх отводимой по закону мощности. Если каждый дом от КТП сядет на электроотопление, то что получится на хвосте у благодетеля ?
Сколько добра ни делай, все равно - раскулачат, при малейшей возможности. ))
dokar, У нас Газ в селе. Электричеством топится неблагоразумно. А когда ставил автомат большего номинала, то соображения были только на случай мощных электродвигателей в мастерской. На пильно-фуговальном 5,5 Квт двиг, на токарном 7,5 кВт (хотя я ещё пока этот станок не восстановил, двиг потом заменю на 5 кВт...). Фуганок работает совместно с стружкоотсосом, тоже плюсом 2,2 кВт... Ну и в этот момент основной дом тоже своё потребляет, свет, холодильник, чайник, утюг и прочее жизненное потребление... И мастерская с домом прараллельно приходят к счетчику с вводным автоматом. Вот и решил перестраховаться. Деньги я дома не зарабатываю, станки для бытовых нужд и хобби, поэтому может и не выберу я свои 15кВт, но вот эти "если" меня совсем не устраивают..
27.12.2021 в 13:29:08
#7057860
ZSW,
Если опасаетесь пусковых токов , то вот вам в помощь.
28.12.2021 в 10:57:22
#7058126
ZSW написал: На пильно-фуговальном 5,5 Квт двиг, на токарном 7,5 кВт (хотя я ещё пока этот станок не восстановил, двиг потом заменю на 5 кВт...). Фуганок работает совместно с стружкоотсосом, тоже плюсом 2,2 кВт...
Это всё однофазное?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.12.2021 в 11:58:53
#7058144
megrad написал:
ZSW написал: На пильно-фуговальном 5,5 Квт двиг, на токарном 7,5 кВт (хотя я ещё пока этот станок не восстановил, двиг потом заменю на 5 кВт...). Фуганок работает совместно с стружкоотсосом, тоже плюсом 2,2 кВт...
Это всё однофазное?
megrad, Нет. Три фазы, 380В.
28.12.2021 в 16:37:22
#7058273
ZSW написал: Три фазы, 380В.
тады 5\3=1,6 на фазу понятно, что нагрузка на все фазы - как вариант ставить реле приоритета или реле мах. тока.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.12.2021 в 19:03:00
#7058341
Предлагаю вернуться к теме разговора, важного для меня. Составил схему. Посмотрите при возможности