12.12.2021 в 14:00:29
Здравствуйте. По тому же кап.ремонту в мае переваривали трубы и устанавливали новый биметталический радиатор. Недавно дали отопление. Выяснилось, что греется только верхняя часть, и то не особо сильно. А середина и низ холодные, трубка нижняя, которая ведёт к стояку тоже холодная. А верхняя труба и стояк огненные. Сливали воду - не помогает. Пробовали и через кран маевского и снимали заглушки, сливали под давлением воду по-разному. В итоге не помогло. Вода как-то не проходит через эти трубочки, что в радиаторе. Воздуха через кран маевского нет. На рисунке изобразила, не ругайте сильно. Кружочки - это краны
12.12.2021 в 14:05:21
AlenaAAA, чувствую я эти кружочки-то для двухтрубки воткнули. И одно фото скажет больше тысячи рисунков
12.12.2021 в 14:26:08
AlenaAAA, самое бессмысленное в этом мире действие - сливать воду из радиатора. Ничему и никогда не поможет, если только не оставить слив открытым. Фото сделать было бы в разы быстрее рисунков, и сто крат полезнее.
12.12.2021 в 15:13:44
Mandalore105, Mazayac, фотку сделала
12.12.2021 в 15:16:04
То ли брак радиатора, то ли что, не понимаем ничего....
12.12.2021 в 15:36:25
сейчас будет лекция про зауженный байпас ...
12.12.2021 в 15:44:59
AlenaAAA написал: По тому же кап.ремонту в мае переваривали трубы и устанавливали новый биметталический радиатор.
Интересно, а как в таких случаях делают отверстия в стояке? Вырезают кислородом?
12.12.2021 в 16:08:19
AlenaAAA написал: греется только верхняя часть
так и должно быть, точнее-горячей должна быть верхняя часть биметаллического радиатора, а ниже температура поверхности падает, т.к. теплоноситель отдает тепло отопительному прибору (ОП), опускаясь сверху вниз. И чем ниже-тем меньше у него тепла остаётся. ОП отдает тепло воздуху (греет его). Если в комнате температура воздуха недостаточная-значит не хватает мощности ОП или есть неоправданно большие теплопотери. Ну и байпас не надо было заужать-почти вдвое на этом участке проходное сечение заузили.
12.12.2021 в 16:28:34
Inter написал: байпас не надо было заужать-почти вдвое на этом участке проходное сечение заузили.
Inter, из-за этого понизился коэффициент затекания? :)
12.12.2021 в 16:32:10
Торанага, :killyourselfbywall:
12.12.2021 в 16:50:48
AlenaAAA, Все хуже, чем я думал. Почему на рисунке не отобразили, что дебилы сварщики заузили байпас? Вот почему они такие идиоты... нельзя было его заужать, от этого циркуляция в нем практически остановилась.
Торанага,гравитационный насос вошел в конфликт с принудительной циркуляцией, вот иллюстрация выше.
12.12.2021 в 16:57:49
Mandalore105, себе переделали отопление... или до сих пор сварщик не отыскался?
12.12.2021 в 18:10:01
Mandalore105 написал: Торанага,гравитационный насос вошел в конфликт с принудительной циркуляцией
Если замыкающий участок совсем перекрыть, то батарея станет ещё холоднее? :cool:
12.12.2021 в 18:12:47
Mandalore105, в другой комнате точно также сделано, и этот байпас заужен и всё греется, радиатор такой же, они же ставили, а там радиатор огненный прям и прогревается всё, и верх и низ. Никак не пойму в чём тут прикол....
12.12.2021 в 18:18:21
Mandalore105, но есть особенность. Там, где всё норм подача воды снизу. А на проблемном радиаторе подача сверху