stason_spb написал:
Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Занимаюсь разводкой электричества в загородном доме. На розетки пущен кабель кабель ВВГ-НгLS 2,5мм, на освещение проложен 1,5мм. Монтаж проводки делаю скрытым, и в связи с этом пытаюсь на один кабель нагружать один потребитель. И вот вопрос, возможно ли на конвектор 2,5 КВт пустить один кабель сечение 1,5мм? При условии что эти на этот кабель будет нагружен лишь один конвектор, и ничего мощнее включаться никогда не будет. Если можно, то какой при этом ставить автомат?
stason_spb,
Не там экономите. Провода сейчас мутные, сечение занижают, и примеси меди, бывают цвета латуни и жесткие. Конвектор постоянная нагрузка.
И что значит на один потребитель? На кухню и на электроплиту по отдельному кабелю, там более менее большая нагрузка,в ванну отдельный кабель, там стиралка и водонагреватель может быть. Остальное не обязательно отдельно, если нет конкретных больших нагрузок.
Можно было если хотите сэкономить, с коробок на конечные розетки полторашку бросить, там не большое расстояние, и так как розетки на 16 а. Автомат ставить там 16а.