Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

12.12.2021 в 17:51:25

#7052240

Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Занимаюсь разводкой электричества в загородном доме. На розетки пущен кабель кабель ВВГ-НгLS 2,5мм, на освещение проложен 1,5мм. Монтаж проводки делаю скрытым, и в связи с этом пытаюсь на один кабель нагружать один потребитель. И вот вопрос, возможно ли на конвектор 2,5 КВт пустить один кабель сечение 1,5мм? При условии что эти на этот кабель будет нагружен лишь один конвектор, и ничего мощнее включаться никогда не будет. Если можно, то какой при этом ставить автомат?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.12.2021 в 18:42:30

#7052261

stason_spb написал: возможно ли на конвектор 2,5 КВт пустить один кабель сечение 1,5мм?

Разумеется возможно

stason_spb написал: какой при этом ставить автомат?

10-13-16, какой больше понравится :)

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.12.2021 в 20:16:11

#7052301

stason_spb, здравствуйте ставьте С10А если вдруг когда-то в морозы -50 его выбьет :), то поменяйте на заранее запасенный С13А

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

12.12.2021 в 22:46:50

#7052355

ZooZoo написал: ставьте С10А если вдруг когда-то в морозы -50 его выбьет

никогда

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.12.2021 в 22:52:59

#7052356

BV, это ведь шутка и -50 на улице, а не в доме ферштейн? :eek:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

12.12.2021 в 22:56:17

#7052358

stason_spb написал: Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Занимаюсь разводкой электричества в загородном доме. На розетки пущен кабель кабель ВВГ-НгLS 2,5мм, на освещение проложен 1,5мм. Монтаж проводки делаю скрытым, и в связи с этом пытаюсь на один кабель нагружать один потребитель. И вот вопрос, возможно ли на конвектор 2,5 КВт пустить один кабель сечение 1,5мм? При условии что эти на этот кабель будет нагружен лишь один конвектор, и ничего мощнее включаться никогда не будет. Если можно, то какой при этом ставить автомат?

stason_spb, Не там экономите. Провода сейчас мутные, сечение занижают, и примеси меди, бывают цвета латуни и жесткие. Конвектор постоянная нагрузка. И что значит на один потребитель? На кухню и на электроплиту по отдельному кабелю, там более менее большая нагрузка,в ванну отдельный кабель, там стиралка и водонагреватель может быть. Остальное не обязательно отдельно, если нет конкретных больших нагрузок. Можно было если хотите сэкономить, с коробок на конечные розетки полторашку бросить, там не большое расстояние, и так как розетки на 16 а. Автомат ставить там 16а.

Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

15.12.2021 в 23:42:08

#7053459

Благодарю! Скорее всего так и сделаю

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

15.12.2021 в 23:54:05

#7053461

Азат Д написал: Можно было если хотите сэкономить, с коробок на конечные розетки полторашку бросить, там не большое расстояние, и так как розетки на 16 а.

Экономия будет - копейки.

Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.12.2021 в 12:16:27

#7053968

BV написал:

Азат Д написал: Можно было если хотите сэкономить, с коробок на конечные розетки полторашку бросить, там не большое расстояние, и так как розетки на 16 а.

Экономия будет - копейки.

BV, Согласен, на материалах не стоит экономить, и в целом на электрике, без загонов естественно, так как делается раз и навсегда. Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а, и розетки на 16а ставятся. Лучше бы протяжку контактов сделали. Через месяц после монтажа, и потом через год, а далее как вспомните и вдохновение будет. Когда на эксплуатации работаешь, видишь что смонтированно, как работает, какое то чутье появляется, где надо заострить внимание а где и так нормально. Заморачиватся не стоит, и пренебрегать правилами нельзя.

Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

17.12.2021 в 20:09:04

#7054059

Азат Д, > Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а Время-токовые характеристики. 1.13; 1.45. Ну поставили Вы автомат на 16А и в течении часа по Вашему проводу может протекать ток 23А при предельном 18А

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 20:40:44

#7054078

FastOn Electric написал: Азат Д, > Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а Время-токовые характеристики. 1.13; 1.45. Ну поставили Вы автомат на 16А и в течении часа по Вашему проводу может протекать ток 23А при предельном 18А

FastOn Electric, насчет предельного тока Вы глубоко заблуждаетесь.

Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

17.12.2021 в 21:09:18

#7054094

СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.

Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.12.2021 в 22:52:49

#7054128

FastOn Electric написал: Азат Д, > Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а Время-токовые характеристики. 1.13; 1.45. Ну поставили Вы автомат на 16А и в течении часа по Вашему проводу может протекать ток 23А при предельном 18А

FastOn Electric, ПУЭ 1.3 "Выбор проводников по нагреву...". Там допускается перегруз кабеля. 23А, это 5 квт нагрузки. И что за постоянная нагрузка такая в квартире? Если такая предусматривается на линии, естественно туда не полторашка.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.12.2021 в 12:29:07

#7054247

FastOn Electric написал: СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.

FastOn Electric, даже если такой ток будет протекать через проводник в течение часа, ему (проводнику) абсолютно ничего не сделается.