evgeshock
evgeshock
Новичок

Регистрация: 04.08.2012

Москва

Сообщений: 59

23.12.2021 в 22:39:25

Думаю этот вопрос задавался сто тыщ миллионов раз :) дом 1973 года. Примыкание бетонной стены и наддверного блока из пеноблоков. Штукатурка ротбанд. Пошли мелкие трещины. Расшил на ширину 4 см примерно и глубину 3 см. Очистка, грунтовка - это понятно. Положил слой semin fibrelastic -специальная такая очень волокнистая ремонтная смесь. недели 3-4 она сохла, потом semin hercule. Сверху декоративная штукатурка. через 2 месяца опять трещины пошли. Что посоветуете?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

23.12.2021 в 23:27:13

evgeshock написал: Что посоветуете?

понять и простить (с) или обои ...

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7323

24.12.2021 в 00:27:20

evgeshock, фибреластик наносится поверхностно, а не на глубину!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.12.2021 в 11:11:56

evgeshock написал: Что посоветуете?

или намечать место ниточной трещины в углу - компенсационный шов. Или его же закрывать эластично, но не так как вы это пытались сделать. Нужно фото, планировка и схема трещин.

0
evgeshock
evgeshock
Новичок

Регистрация: 04.08.2012

Москва

Сообщений: 59

24.12.2021 в 12:13:03

dmitrovski, тоесть толщина слоя фибреластика должна быть не больше примерно 2-3 мм? А чем заполнить глубину?

0
evgeshock
evgeshock
Новичок

Регистрация: 04.08.2012

Москва

Сообщений: 59

24.12.2021 в 12:14:09

BV, Чем закрывать эластично, каким материалом?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.12.2021 в 12:41:38

evgeshock написал: BV, Чем закрывать эластично, каким материалом?

evgeshock, их много разных, в том числе и тот, которым Вы сделали неправильно :)

0
evgeshock
evgeshock
Новичок

Регистрация: 04.08.2012

Москва

Сообщений: 59

24.12.2021 в 12:43:47

BV, а как сделать правильно? В чем моя неправильность? в толщине слоя фибреластика? чем тогда глубину заполнять, каким эластичным материалом?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.12.2021 в 12:57:21

evgeshock написал: В чем моя неправильность? в толщине слоя фибреластика?

да. есть общие правила для эластичных материалов - ширина должна быть минимум в два раза больше глубины (герметики), и чем менее эластичен материал, тем это количество "раз" больше - для малоэластичных - несколько десятков. Посмотрите на ютуб каналах Шайтера и mrVolt - про правильную работу с герметиками - принципы одни и те же.

Да и еще в правильном выполнении таких примыканий, как у Вас - нужно заранее думать где будет проходить деформация, чтобы трещина не лезла туда, куда Вам не нужно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

24.12.2021 в 12:57:59

evgeshock написал: BV, Чем закрывать эластично, каким материалом?

evgeshock, главное - не чем, а как :)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21046

24.12.2021 в 16:25:13

evgeshock написал: Примыкание бетонной стены и наддверного блока из пеноблоков. Штукатурка ротбанд.

согласно СНИП, примыкание разных материалов штукатурится с использованием сетки.

evgeshock написал: Что посоветуете?

посоветую трещину заклеить бумагой, которая применяется для стыков гисокартона. -убираете декоративную штукатурку, делаете основание гладким, наклеиваете бумагу. Затем восстанавливаете декоративную штукатурку. мне такое помогало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу