Аватар пользователя
lamer123

Местный

Регистрация: 19.05.2019

Москва

Сообщений: 8

24.12.2021 в 21:36:47

Добрый день,

Исходные данные: двухкомнатная квартира П44, проводка алюминиевая. В общем щитке стоит 3 родных автомата (свет, розетки, плита). Несколько лет назад делался ремонт на кухне, и в коридоре. Полностью проводка не менялась, но были проведены две линии. Первая на кухню под новые розетки и посудомойку, вторая в ванну на стиралку и теплый пол. Соответственно были установлены 2 дополнительных автомата. Сейчас будет делаться ремонт только в одной комнате, а значит требуется замена проводки в ней. В этот раз хочу сделать все с заделом на последующие ремонты, чтобы в конечном итоге избавиться от алюм. проводов. Собственно, нужно продумать все это и реализовать. Пока что вижу такой для себя расклад:

  1. Дабы не городить еще n-ое количество автоматов в этажном щитке, провести новую линию в квартиру и смонтировать квартирный щит.
  2. В коридоре сейчас натяжной потолок, его нужно временно демонтировать, чтобы делать новую разводку по потолку.
  3. На данный момент планируется ремонт только в одной из комнат, на нее нужно провести от квартирного щита линии на свет, розетки, кондиционер.
  4. Перенести два автомата из этажного щитка в квартирный (те которые были сделаны при прошлых ремонтах) т.е. в общем щитке оставить только старые родные автоматы под те помещения, где проводка сейчас меняться не будет.
  5. Завести проводку на кухню, во вторую комнату, в ванну на будущее, к которой будем цепляться уже при следующих ремонтах. Сейчас в этих помещениях нужно оставить рабочей старую проводку.

Есть ли какие-то нюансы при таком исполнении? Может есть какие-то другие варианты замены? Всем заранее спасибо за ответы. Ищу электрика, который сможет все реализовать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.12.2021 в 21:51:02

lamer123 написал: Перенести два автомата из этажного щитка в квартирный (те которые были сделаны при прошлых ремонтах) т.е. в общем щитке оставить только старые родные автоматы под те помещения, где проводка сейчас меняться не будет.

В лестничном оставить только вводной АВ, и перенести все в квартирный

0
Аватар пользователя
lamer123

Местный

Регистрация: 19.05.2019

Москва

Сообщений: 8

24.12.2021 в 22:00:04

BV, а как старую проводку алюминиевую из общего стояка вести? она же где-то в плитах идет. Или наращивать ее?

И почему все таки так. В дальнейшем ведь после всех ремонтов эти автоматы все равно будут отключены, зачем их заводить в квартиру.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

24.12.2021 в 22:26:28

lamer123 написал: а как старую проводку алюминиевую из общего стояка вести?

Выдернуть и по каналу протянуть новый вводной

lamer123 написал: В дальнейшем ведь после всех ремонтов эти автоматы все равно будут отключены, зачем их заводить в квартиру.

Отключить сейчас, то, что от них заходит в квартиру - завернуть в новый щиток

lamer123 написал: И почему все таки так

Потому, что есть некоторый опыт :)

0
Аватар пользователя
lamer123

Местный

Регистрация: 19.05.2019

Москва

Сообщений: 8

25.12.2021 в 00:54:02

BV, Благодарю за помощь. Буду тогда о таком варианте разговаривать с электриком. Главное его найти.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

25.12.2021 в 01:03:07

BV написал: то, что от них заходит в квартиру - завернуть в новый щиток

Непонятно написал... ...точнее, то, что шло из квартиры к трем автоматам на лестнице - завернуть в новый щиток в квартире.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.12.2021 в 22:10:39

lamer123, в профиле есть моя е-почта; пишите, если что а так, на форуме есть раздел "поиск мастера"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Staryj

Местный

Регистрация: 03.10.2018

Москва

Сообщений: 3

29.12.2021 в 13:53:34

lamer123 Делал 2 (две) квартиры "под себя". П 44,их окаянные :). Схемы срисовал с форума, сделал под "задел", ПОЧТИ вся проводка в полу. Заделы в коробке рядом с мал/комнатой. Свет в большой комн. коробке на WAGO с пастой. 5 лет полет нормальный!

0
Аватар пользователя
Staryj

Местный

Регистрация: 03.10.2018

Москва

Сообщений: 3

29.12.2021 в 13:56:44

lamer123 Забыл, завел кабель 3 X 12 в щиток в квартиру, ну и от него..

0
Аватар пользователя
_HIT_

Местный

Регистрация: 28.04.2015

Москва

Сообщений: 2

29.12.2021 в 16:40:55

Staryj написал: кабель 3 X 12

:swoon Это где такой производят?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2021 в 16:56:11

HIT написал: Это где такой производят

Щиток наверное, но как то сталкивался с японским оборудованием, были там такие сечения. С кураторм бригадир долго спорил - каким сечением оборудование подключать 10 кой или 16. Насколько я знаю под заказ любое сечение в изоляцию закатают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Staryj

Местный

Регистрация: 03.10.2018

Москва

Сообщений: 3

30.12.2021 в 10:38:36

HIT, Запас со складов ВПК. Реально на кабеле маркировка 3х16, на деле до 13 не дотягивала. Но МЕДЬ - "таки МЕДЬ", отдавал "на чистоту" в лабораторию МГУ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

30.12.2021 в 17:39:39

Staryj написал: HIT, Запас со складов ВПК. Реально на кабеле маркировка 3х16, на деле до 13 не дотягивала. Но МЕДЬ - "таки МЕДЬ", отдавал "на чистоту" в лабораторию МГУ.

Staryj, а изоляция? Жива ? Запасы могли долго лежать...

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

03.01.2022 в 19:46:36

Staryj написал: HIT, Запас со складов ВПК. Реально на кабеле маркировка 3х16, на деле до 13 не дотягивала. Но МЕДЬ - "таки МЕДЬ", отдавал "на чистоту" в лабораторию МГУ.

Staryj, даю ликбез. Площадь поперечного сечения кабеля/провода/шнура в разрезе может совершенно произвольно отличаться в любую сторону от "номинального". Ни в одном ГОСТ или ТУ нет требований к площади поперечного в мм2, есть только требования к сопротивлению километра провода постоянному току. Если кабель удовлетворяет определенному табличному значению удельного омического сопротивления на 1 км, ему присваивают соответствующий номинал. Дальше конструкторы, прорабы, электрики оперируют только номинальным сечением. Никаких 3х12 или 2х6,5 не может быть в природе, несмотря на таковое реальное сечение в разрезе. Иначе говоря, только любитель, далекий от электротехники, оценивает соответствие провода штангенциркулем или микрометром на одном участке из целой бухты, т.к. профессионал при необходимости такой оценки обязан взять партию кабеля, например соединить 10 бухт по 100м, и точный омметр.

Привычка измерять фактическое поперечное сечение была придумана народом ровно в мрачных 90-х годах, когда экономили на всём, дурили друг друга как могли, чтобы заработать, ну и из-за предельной простоты способа проверки, т.к. точный омметр не каждому доступен/нужен даже сегодня.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 20:14:04

RE:MONTER написал: . Ни в одном ГОСТ или ТУ нет требований к площади поперечного в мм2

В ГОСТе как раз есть (ну или было), а вот ТУ как раз опирается на

RE:MONTER написал: требования к сопротивлению километра провода ....

особенно после 2015 года.

RE:MONTER написал: Никаких 3х12 или 2х6,5 не может быть в природе

В вашей? Под заказ делается всё что угодно. Плюс сечения забугорные.

RE:MONTER написал: Привычка измерять фактическое поперечное сечение была придумана народом ровно в мрачных 90-х годах, когда экономили на всём, дурили друг друга как могли, чтобы заработать,

Ни разу в 90 е с таким не сталкивался. С 2014 может быть, пока в 2016 г. не запретили ТУшные кабели, но их то сейчас полно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу