Здравствуйте. В загородном доме в ванной стало бить током от смесителя и душевой лейки. Не от воды. Пощипывает ощутимо. Но иногда. От чего зависит - не ясно. Пол - плитка. В этой же ванной комнате ещё есть раковина и ванна - там все нормально. Никаких разрядов. УЗО есть и не одно. Дублирующие и на разные группы. Тестером - все узо работают. На других этажах и в других ванных все ок. Только этот один смеситель термостатический и лейка. Что вообще может быть? Как померять напряжение на смесителе?
Premier,
вспоминайте (а лучше фото ремонта найдите), что и как у Вас в стенах проложено
также, вспомните, что, где и когда сверлили в стенах, после чего все и началось
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
2 года назад была похожая ситуация и именно с этим смесителем. Я решил, что это проблема с тэном Парогенератора в душевой и автоматом выключил его розетку. Тогда все пропало. Автомат так и выключен, а проблема появилась. Видимо, не в нем было дело
Заземлить смеситель пробовали? Точнее, "подключить к СУП". Грубо, временным проводом, но не на 5 минут, а надолго. Есть небольшой шанс, что утечка после заземления увеличится, и начнёт выбивать какое-то УЗО.
Ну а если заземлённый смеситель не перестанет бить током - то проблема не в смесителе. Либо потенциал на полу вблизи смесителя, либо какая-то психофизиология, не имеющая отношения к электричеству.
Premier написал:
В загородном доме в ванной стало бить током от смесителя и душевой лейки. Не от воды. Пощипывает ощутимо. Но иногда. От чего зависит - не ясно. Пол - плитка.
Берете тестер.
На пол мокрую тряпку чуть смоченную соляным раствором и поверх металлическую пластинку.
Измеряете напряжение между смесителем и пластиной.
Переключаете на измерение тока - измеряете ток.
По результатам - думаете.
Еще - ставите прибор на измерение напряжения - включаете выключаете линии... смотрите что будет.