Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

25.12.2021 в 22:21:12

megrad написал:

Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость

И

Владимир не электрик) написал: для своей семьи делаю.

Не совместимо. Квартира с газом? Дом какого года?

Владимир не электрик) написал: минимализировать стоимость.

Оставляете 2-3 УЗО либо всё собираете на дифах. 10 мА для паранои - в топку. Противопожарное УЗО должно стоять в коридорном щите.

megrad, Дом 1980 года и конечно с газом, иначе была бы варочная и духовой в схеме.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.12.2021 в 22:30:23

Владимир не электрик), так откуда 40 А? На квартиры с газом разрешённая мощность 3-4 кВт. Аквасторож, кондей, тёплый пол не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

25.12.2021 в 22:38:05

СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

0
Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

25.12.2021 в 22:38:52

megrad, нет. Это из разряда круто, но излишества)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

25.12.2021 в 22:47:59

Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.12.2021 в 23:20:17

Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

Владимир не электрик), холодильник можно вообще не выделять в отдельную линию. Для кухни достаточно одной розеточной линии (кроме стационаров типа ПММ).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.12.2021 в 23:21:53

dokar написал:

Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает

dokar, нафига СМ 10мА?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

25.12.2021 в 23:26:11

СтранникXXI написал:

dokar написал:

Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает

dokar, нафига СМ 10мА?

СтранникXXI, Без земли ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.12.2021 в 00:03:28

Владимир не электрик) написал: Это из разряда круто

Но ПММ всё таки есть? :yu:

Владимир не электрик) написал: Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА

Читаем нормативку п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

26.12.2021 в 11:59:42

megrad написал:

Владимир не электрик) написал: Это из разряда круто

Но ПММ всё таки есть? :yu:

Владимир не электрик) написал: Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА

Читаем нормативку п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

megrad, Спасибо, всё стало на свои места

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.12.2021 в 12:24:14

megrad написал: Читаем нормативку

Эта нормативка таки для трех,пятипроводки. То бишь земля д.б. в стояке . А так терпите и надейтесь, только на УЗО .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.