dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал:
Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?
Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает
dokar, нафига СМ 10мА?
СтранникXXI, Без земли ?
dokar, и что? Какова основная функция УЗО? Защита от прямого прикосновения. Если РЕ-проводника нет, косвенное прикосновение фактически аналогично прямому в системе с РЕ-проводником. А для защиты от оного вполне достаточно 30мА. На линии водонагревателя в системе без РЕ-проводника - да, 10мА оправданы. А для СМ они нужны, как корове - седло.
Вот что вышло в итоге.
Спасибо за советы, надеюсь все согласны?