СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.12.2021 в 13:33:37

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал:

Владимир не электрик) написал: СтранникXXI, Спасибо, доходчиво. Не понял почему нельзя к холодильнику прибавить ничего, но профу виднее) Для стиральной точно надо 30мА, а не 10мА, как для параноиков?

Владимир не электрик), Вот ответ на вопрос. Странник написал -Стояк без РЕ. Следовательно - 10мА не помешает

dokar, нафига СМ 10мА?

СтранникXXI, Без земли ?

dokar, и что? Какова основная функция УЗО? Защита от прямого прикосновения. Если РЕ-проводника нет, косвенное прикосновение фактически аналогично прямому в системе с РЕ-проводником. А для защиты от оного вполне достаточно 30мА. На линии водонагревателя в системе без РЕ-проводника - да, 10мА оправданы. А для СМ они нужны, как корове - седло.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.12.2021 в 13:49:22

СтранникXXI написал: На линии водонагревателя в системе без РЕ-проводника - да, 10мА оправданы. А для СМ они нужны, как корове - седло.

А разве не в обеих случаях корпус соединен с баком проводочком , а в случае стиралки и наполнение веселое, с гарантированным электролитом ,

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.12.2021 в 13:53:56

dokar написал:

СтранникXXI написал: На линии водонагревателя в системе без РЕ-проводника - да, 10мА оправданы. А для СМ они нужны, как корове - седло.

А разве не в обеих случаях корпус соединен с баком проводочком , а в случае стиралки и наполнение веселое, с гарантированным электролитом ,

Разумется, в обоих. Только при использовании СМ человек не плещется в ванне. С возможностью оказаться в практически беспомощном состоянии.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.12.2021 в 16:45:14

На счет 6кА это шутка ? Если да, то она определенно удалась, посмеялся знатно :D

0

Грубый, но справедливый

Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

27.12.2021 в 16:50:20

Вот что вышло в итоге. Спасибо за советы, надеюсь все согласны?

0
Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

27.12.2021 в 16:51:27

Vadim 161 написал: На счет 6кА это шутка ? Если да, то она определенно удалась, посмеялся знатно :D

Vadim 161, А можно подробнее для непосвящённых/непросвещенных?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.12.2021 в 19:39:14

Владимир не электрик) написал: Вот что вышло в итоге. Спасибо за советы, надеюсь все согласны?

Я бы поменял местами линии СМ и холодильника и иже с ним.

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

27.12.2021 в 20:45:55

Еще раз, по правилам до счетчика должен стоять коммутационный аппарат (см. ПУЭ). Он там стоит? Так нахрена после счетчика еще один???!!! Если там стоит древний выключатель, уж лучше его заменить. Как правило они практически все выгорают. Их страшно даже трогать.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.12.2021 в 21:22:13

Владимир не электрик) написал: А можно подробнее для непосвящённых/непросвещенных?

Перевожу, Вам подойдет автомат с любой динамической стойкостью, из представленных на рынке, если у Вас наберется ТКЗ хоть ампер 400 в этажном щите, это уже праздник будет.

0

Грубый, но справедливый

Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

27.12.2021 в 21:40:35

FastOn Electric написал: Еще раз, по правилам до счетчика должен стоять коммутационный аппарат (см. ПУЭ). Он там стоит? Так нахрена после счетчика еще один???!!! Если там стоит древний выключатель, уж лучше его заменить. Как правило они практически все выгорают. Их страшно даже трогать.

FastOn Electric, Так написано же, что выброшу в мусор. Не мною это было там в общем щитке сделано и понятия не имею из каких соображений так)

0
Владимир не электрик)
Владимир не электрик)
Новичок

Регистрация: 24.12.2021

Омск

Сообщений: 10

27.12.2021 в 21:49:34

СтранникXXI написал:

Владимир не электрик) написал: Вот что вышло в итоге. Спасибо за советы, надеюсь все согласны?

Я бы поменял местами линии СМ и холодильника и иже с ним.

СтранникXXI, спасибо, поменяю!

0