27.12.2021 в 21:50:16

FastOn Electric написал: Еще раз, по правилам до счетчика должен стоять коммутационный аппарат (см. ПУЭ). Он там стоит? Так нахрена после счетчика еще один???!!! Если там стоит древний выключатель, уж лучше его заменить. Как правило они практически все выгорают. Их страшно даже трогать.

FastOn Electric, до счётчика ничего не стоит от слова "совершенно"!

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

27.12.2021 в 21:53:27

Vadim 161, ГОСТ Р 51778-2001 требует, чтобы отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, была не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125А.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

27.12.2021 в 22:27:06

FastOn Electric написал: ГОСТ Р 51778-2001

ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

К тому же недействующий :nо:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

27.12.2021 в 23:00:33

FastOn Electric, Вы ГОСТом не ошиблись ? :) Вот это , откуда ?

6.6.5 АВДТ по 6.6.3 должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов В, С). Номинальная отключающая способность аппаратов - не менее 4500 А при напряжении по таблице 2.

0

Да, ни фига.

FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

28.12.2021 в 00:00:20

dokar, не менее 4500 А. В "свечке" с электроплитами, где по стоякам идет алюминиевый многожильный провод в палец толщиной и подстанция в 30 метрах от дома, я предпочту все-таки поставить 6 кА. Да и в остальных случаях, лучше перебздеть, чем недобздеть.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.12.2021 в 14:54:37

FastOn Electric написал: dokar, не менее 4500 А. В "свечке" с электроплитами, где по стоякам идет алюминиевый многожильный провод в палец толщиной и подстанция в 30 метрах от дома, я предпочту все-таки поставить 6 кА. Да и в остальных случаях, лучше перебздеть, чем недобздеть.

FastOn Electric, если возникают какие-то опасения, замерьте петлю фаза-ноль. Скорее всего, опасения уйдут :) .

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.12.2021 в 16:29:06

FastOn Electric написал: я предпочту все-таки поставить 6 кА. Да и в остальных случаях, лучше перебздеть, чем недобздеть.

А что тогда не 10 или 25?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.